基于本地电气量无故障跳闸判据的原理是什么

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 10:32
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-13 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS1  y9 K# \2 C& Q4 A* a! e
    2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs# U; d1 Z0 j* H
    3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流
    " b! \* t: m7 \) a( f1 K4)扰动后线路功率<定值PS2
    $ I- T. `9 ~5 |! B2 |5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流
    1 @0 s' m2 \( X2 k# i. W6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值# z0 c' o% L. L* H. y9 d% k6 s
    装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸
    * |# y/ U  P4 j- H, w! [
    + o8 U7 Q) d. O& X1 O) N2 I这六条判据的依据是什么???6 p8 x2 Y  d* e) T$ Q

    ) i4 L& B8 w/ ?5 }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-30 20:51
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-18 16:14:58 | 显示全部楼层
    你一定是在做南理工王宝华《电力系统安全性与稳定性》的大作业~