厂用电变压器的三个绕组为什么都接成三角形的?
: [. A: p! {! A9 L" L请大家指教~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-23 22:20:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 baobaoly 于 2009-5-23 22:31 编辑 7 t  _7 a5 r/ k

, ]" [$ j7 Z, x6 l2 T% ^' d是低压厂用变?根据规程规定低压厂用变压器宜采用△/Y接线,但三绕组的就不知道了。。。等待高人
/ O) g& c- J7 U4 ?9 r& o
2 G- t$ I- Y/ d" F9 N2 C& L% e7 G, y
一般三个绕组中通常要有一个三角形连接的绕组,用于减小三次谐波分量。
- r7 R7 D# H. Q3 G9 D. y1 }8 ~: Q) w2 ]9 R; D; r

$ Z2 e8 r3 J" T8 {( P$ ]6 \3 M( U
没见过DDD连接的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-23 22:33:34 | 显示全部楼层
刚查了下  W2 z4 `( d# @6 R, }/ @% U( {4 }  ^) T
; y3 W. I& X4 i3 m2 }: v8 Y

  ]* a# }; j$ f  J+ b5 N  y根据国内电力系统电压组合的特点,三相三绕组变压器的标准连接组标号有YN,yn0,d11和YN,yn0,y0两种。
- Q1 M2 Q8 f* y8 y! V
0 B4 X" b0 B& j" @真没见过三个三角的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-24 09:06:02 | 显示全部楼层
我在吉化见过,我也觉得很奇怪,一直没想通这个问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-5-25 18:50:50 | 显示全部楼层
4# angle_xhl
$ Y+ y9 h: s" W; U3 L
5 L' o8 ~7 E0 F; @+ K6 E& h9 ^# G% ^+ Y; ?% Q- x
楼上的见过,感觉蛮奇怪的
, Q" j. p# I$ A# I, g3 C# s% }1 Y
  s+ U# N" b+ z+ s1 T, m
  `1 A! @0 g$ K0 Z; F0 |看看还有谁了解的~