2 j7 h! e3 Z% E8 o: d$ U随着公司经济不断发展,大量先进电力设备的投入和电力设施不断增多,用电负荷量急剧上涨,利用红外测温技术加大对电力设备及电力设施日常巡测,确保电力设备及设施的安全运行,起到极大的重要作用。
; {1 n& J* G. K- `一、红外测温仪简介2 U7 K+ \# a6 |; t8 B$ A- R
SAT-S160红外热像仪主要是对始终处在高电压、大电流、高速运转状态中的生产设备,可利用红外热成像检测技术进行非接触、实时测量;这种测量不需要停电、停机、中断生产,即可以捕捉到故障隐患,从而防止了故障的发生,这种“非接触式”的检测手段安全、可靠、迅速。9 M& y! w) S& O
二、红外测温仪的作用$ H, Y& ^6 a) Y
由于电力设备和电力设施因局部发热故障造成设备损坏逐年增多,给电力企业和用户造成直接经济损失较大,因此,加强对电力设备和电力设施的红外测温工作是非常重要的。1 ~( f, g2 M6 [8 L- F% ^
1、电气设备的异常现象就是电气设备故障和事故的前兆,其中50%是由于设备连接处松动而引起的,由于大量电气设备的接头和连接部分因脏污、氧化、锈蚀、材料不合格、工艺制作不规范等多方面因素造成局部发热现象,因此在巡测时,就会发现问题,一旦设备有一处开始发热,那么故障发生是迟早的事情。6 m( S; y: b5 D. o0 Q
2、利用红外测温仪对在高温天气,大负荷情况下运行中的电气设备进行测试,就可以发现设备及设施局部发热的缺陷问题,在允许停电的时候进行处理,就可以避免因局部小问题发展成严重的大问题,解决了电力设备在运行中的不利因素,就可以预防和控制设备发热故障,确保电力设备的安全性和可靠性。
- k) y4 E2 I' Y" A* W5 t' {. I3、我们在进行红外测温的工作中,对热图像缺陷进行分析、判断、统计建档,根据不同的热图像进行分类,采取加强监视,计划检修,立即申请停电检修等不同处理方法,做到合理安排检修计划,及时停电消除缺陷,避免因缺陷扩大而引起事故的发生,为检修提供准确依据,为电力设备、电力设施安全运行提供保障。
2 h1 U+ P. C" J6 T8 q, N三、红外测温仪的使用范围
) ]- i% O [- o3 {1、变压器4 h5 w: |' M. q V4 v; W, } o- G* t
2、消弧线圈- \! A! y* L# ~7 S. A+ e, {
3、断路器 5 K y# h. @0 {0 Q# ~
4、隔离开关9 f' Z/ ]1 A! m& u. I, Q
5、电压互感器
$ v( L$ @5 o- R0 l5 f3 j" u G# ~- j+ W6、电流互感器$ ?% M: b; I t4 Y1 o* p
7、避雷器( g! A) Q& g% H Y' z5 _
8、电容器
/ L' y) X/ m/ a4 F8 f; Y2 ~9、蓄电池) Z4 T) d! |2 V6 h
10、电缆及电缆头' f/ o) I* y" H4 p( i$ E- O" J
11、母线及绝缘子% u5 L! |: y) s F' X3 ]) w- D
12、电力线路 . c1 k! \, L2 f# [3 j6 d6 M V
13、计量箱' _4 C5 I z: K: t* D2 e7 i& M
14、风扇电机
7 W$ @ y$ ?' T15、发电机
0 C% [& B/ ~/ J( l( y四、红外测温仪检测数据统计
8 X6 R2 M0 C/ z% c) p我们利用红外测温仪对公司下属三座110KV变电站、七座35KV变电站、二座电站(槐树坪、九湾溪、升坪一、二级)进行了红外检测,发现接头发热数量85个,查出1处互感器本体温度﹥200℃的设备缺陷,查出1处穿墙套管接头温度﹥250℃以上的设备缺陷,避免了设备因温度过高而引起烧坏的停电事故。) t: m1 B, p" `0 \
我们对2007—2008年电气设备红外检测数据进行表格统计如下:$ \5 J) J* f; @6 }! E N
2007年红外检测缺陷统计2 u" d! M4 j( k, _, R! E+ t
单 位 |
|