马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
PSS/E初始化不成功,有可能是什么问题?( Q) [ ^0 |' {3 D
其中动态文件数据,采用Kundur四机系统单独运行是可以的,加入风电机组后,初始化不成功,而风电机组数据在其他系统是可以运行的,到底有可能是什么问题?谢谢
1 ~) O$ x6 h! {3 c9 O8 K N8 U3 S" k下面是显示的初始化信息:
" X9 r: R$ x& HINITIAL CONDITIONS SUSPECT:
; q% u! v+ S' ]4 A I DSTATE(I) STATE(I) MODEL STATE BUS# X-- NAME --X BASKV ID
& F" E4 O5 I z$ s! X2 A# g0 c 2 -0.20264E-01 0.44052 GENROU K+1 1 G1 20.000 1
: s* b. i2 R# _9 I# B) X# H 3 -0.51627E-01 0.90526 GENROU K+2 1 G1 20.000 1
6 j8 d& M; ~1 F9 L2 { q7 R9 Z0 d4 y- | 4 -0.34536 0.59324 GENROU K+3 1 G1 20.000 1
/ ]: h6 q+ w, x3 _ 8 -0.29810E-01 0.42540 GENROU K+1 2 G2 20.000 1( Z' c/ Z5 y, S# x) E
9 -0.11860 0.90955 GENROU K+2 2 G2 20.000 1' R) m7 C9 K! {- [1 F
10 -0.50807 0.57218 GENROU K+3 2 G2 20.000 1
( U+ N3 b. A: Z& V8 c1 q6 j% W 13 -0.40691E-01 0.96304 GENROU K 3 G3 20.000 1" q' g$ U. B1 w- I; \; ~
14 -0.20688 0.44702 GENROU K+1 3 G3 20.000 1
& {& I6 O8 Q) E+ a% f9 k 15 -1.4468 0.89777 GENROU K+2 3 G3 20.000 1
: L/ y! K. [. o, x8 A7 [/ i7 l+ ` 16 -3.5259 0.60169 GENROU K+3 3 G3 20.000 1% V4 q- v: y' d9 B1 X D1 n
17 0.16699E-01 0.0000 GENROU K+4 3 G3 20.000 1. I6 h. A: _1 ?9 v
19 -0.31631E-01 0.95952 GENROU K 4 G4 20.000 1
0 l+ K, W4 N! f8 o1 M: U 20 -0.11364 0.43742 GENROU K+1 4 G4 20.000 1
/ V/ M$ h: L* m/ E1 k$ F 21 -1.1247 0.89170 GENROU K+2 4 G4 20.000 14 i3 n6 C9 p; K" {% N. f
22 -1.9368 0.58706 GENROU K+3 4 G4 20.000 1# W+ X0 s7 z/ b' c
39 21.903 2.0490 IEEEX1 K+2 1 G1 20.000 1
2 o; g" j. P0 M0 H; o) j 44 36.833 2.1264 IEEEX1 K+2 2 G2 20.000 1( m# k: ?) ]1 f1 D
49 328.73 2.0468 IEEEX1 K+2 3 G3 20.000 1% s \9 d+ ^) A; ?2 T V7 J# z
54 218.07 2.0715 IEEEX1 K+2 4 G4 20.000 1* n' x! X ~. h- {$ f7 h. K
81 0.27569E-02 0.11028E-01 WT3G1 K 12 W1 0.6900 1' G, n% G" F: [9 |; y' C( H# {( a: I
84 0.40957E-01 -0.23112 WT3G1 K+3 12 W1 0.6900 1
' V( w5 [8 s! C 89 -8.5185 1.0076 WT3E1 K+4 12 W1 0.6900 1 |
|