潮流计算时报错Input 'ir_A' not initialised

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-25 16:16
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-5 22:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 慢慢小乌龟 于 2016-12-7 11:25 编辑 9 D8 K2 l0 X; J0 d4 s) g$ S: q
    2 e& t4 i% q) v$ J2 f
    潮流计算时报错PQ measurament
    5 @5 d4 V; M7 w9 H, hInput 'ir_A' not initialised
    ' i1 d& e1 J5 K* u7 w  G- p' x9 c5 ^7 g$ E  @# h% f' }1 c; z
    详情见图片' L1 e) t! k$ G7 U; P& z0 ?
    求教怎么修改~~4 J1 T. m" r4 ~9 k

    1 X: R, {2 `) _问题解决:
    ; W2 x3 N/ p+ s- X! H9 \我原来的PQ measurament 测量的是母线直接和发电机定子侧相连的断路器
    2 C2 w8 z3 `, p' E/ n" g8 V  J现改为测量和电网相连的母线PCC的PQ即可' N( n* Q7 V# Z, o) ]* K8 ?, t
    . s  C) n6 I2 D

    8 R: Z" S) D, t: i; C. F
    5 h8 r& h7 d2 B* N

    8 a3 N- I5 ]; |' O但是我不知道为什么这样改就好了?& b2 y) I8 c9 v* B0 p$ z; H
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 慢慢小乌龟打雪仗,雪地里捡了 学分2 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-3-6 19:11
  • 签到天数: 237 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:237 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-6 13:53:27 | 显示全部楼层
    这软件用于什么方面的研究啊?

    评分

    参与人数 1威望 +3 收起 理由
    抢楼评分专号 + 3 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-30 22:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-6 14:46:00 | 显示全部楼层
    你点击一下结果框中的PQ Measurement,看看设置的ir_A,ur_A等参数是个啥,报错是说你这些参数没有初始化,是风机里的还是逆变器里的

    点评

    我知道是那些变量没有初始化 但是PQ measument是Digsilent自带的模块,我测量风机定子侧的PQ,那电流怎么初始化,在哪里初始化  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:50

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 今天领导高兴对 tmxk23955工作表现很满意,奖励了 威望1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-25 16:16
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-6 21:50:40 | 显示全部楼层
    tmxk23955 发表于 2016-12-6 14:460 q* o2 t9 D. k* w5 l5 C
    你点击一下结果框中的PQ Measurement,看看设置的ir_A,ur_A等参数是个啥,报错是说你这些参数没有初始化, ...
    1 o  l! B3 ^: r( ~& o& B% l
    我知道是那些变量没有初始化
    , e5 y1 A8 S0 f# P% m但是PQ measument是Digsilent自带的模块,我测量风机定子侧的PQ,那电流怎么初始化,在哪里初始化- X& l/ n3 S5 @- a% Z7 X7 Q
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了慢慢小乌龟 得了学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-30 22:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-7 08:57:44 | 显示全部楼层
    你先点一下初始化,就是起跑的那个图标,然后再仿真,试一试

    点评

    就是点的这个图标初始化才出现的问题  详情 回复 发表于 2016-12-7 11:22
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去看电影,tmxk23955被优惠得了 学分2 点,开心的忘记看电影了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-25 16:16
  • 签到天数: 17 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:17 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-7 11:22:40 | 显示全部楼层
    tmxk23955 发表于 2016-12-7 08:57
    + z2 f+ K4 H0 C( M' P你先点一下初始化,就是起跑的那个图标,然后再仿真,试一试
    9 A$ B$ Q7 Y- u! b6 C
    就是点的这个图标初始化才出现的问题- t- S' e# x- n# u$ {  h) h3 I
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-9 13:48

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表