6 @9 |. e* C; }" U 一、方案介绍
本方案以433MHz自主无线通信方式,没有运行费用,并通过三菱FX3U与485BD模块结合达泰4系无线数据终端DTD435M2,* s3 V* r5 d& _$ e3 T$ c7 G
采用三菱N:N网络协议的无线通讯,可以实现8台PLC之间的数据交换和共享。7 A7 ~+ J7 w! X3 U4 Y2 M" D' B
FX3U是三菱FX系列PLC的第三代微型控制器,是FX2N系列的换代机种。6 V2 y5 B6 T E$ Q$ e
三菱PLC的N:N链接通信协议用于最多8台FX系列PLC的辅助继电器和数据寄存器之间的数据的自动交换," g5 f& E2 w* v2 e' o3 C. h9 X' V/ H
其中一台为主站,其余的为从站。N:N网络中的每一台PLC都在其辅助继电器区和数据寄存器区分配有一块用于共享的数据区。
0 ?' a4 v+ D, m1 ?( m* c' h 数据在确定的刷新范围内自动在PLC之间进行传送,刷新范围内的设备可由所有的站监视。
$ ]4 _3 w" P: k3 T3 o$ E$ x 但数据写入和ON/OFF操作只在本站内有效。因此,对于某一台PLC的用户程序来说,0 A0 S9 t( k7 z* i3 v
在使用其他站自动传来的数据时,就如同读写自己内部的数据区一样方便。) b; S8 v/ _+ q2 J3 S, u. B) g
【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485BD模块) & ~) [. k% T% ?- l
【无线终端】DTD435M2(西安达泰电子)& `6 B2 L0 `+ c L# S5 T) v
【测试环境】:如下图:
二、PLC程序说明
将主站与从站分别与三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2连接后,对FX3U进行简单配置就可实现无线通信。9 s6 S6 W2 W3 g7 u- d4 U
这里简单给出一个PLC程序用来监控N:N通信的状态位和运行位,并将主站刷新区域的数据在从站上输出。
5 D9 _: G0 B5 t9 N4 l 注意:FX3U系列PLC编程软件:需要GX Developer 8.23Z 以上版本。
1 d9 {- D- {7 |6 O$ s N:N网络通讯是主从通讯模式,所以程序也分为主站和从站两部分。% Q& j5 J0 v/ a& n" v" f) O
) J: k3 v' d5 J7 j) `) C: s$ {
三、主站程序说明
N:N通信是自动进行数据交换的,所以只需要配置好通讯参数,就可以正常通讯了。 n6 q0 }2 _9 }& {0 X# F
四、从站程序说明
从站只需要先配置从站站号(2号),我们经常使用通讯执行标志来执行通讯处理结果。
& S2 a/ E( R) A$ j( l( x$ R* X 按照以上步骤正确配置通讯参数,并确保无线模块的正常连接,这样就可以正常工作了,1 ?! |& j* B2 N4 T; X# K1 E& [
一般DTD435M2模块出厂就是N:N协议,所以用户不需要做任何设置。) ^* g2 v/ B2 K) S$ ~
) P( W6 F2 e; ^0 ~" S
五、相关资料
2 u9 o6 [1 W5 I; n% @9 }/ j
 ◆ 三菱PLC的无线MODBUS通讯方案
; [) P# m' q% b \- D ◆三菱、欧姆龙及台达等日系PLC专用无线通讯数据终端
2 O! C2 y+ U( a& L+ d0 i' H- k& F
 ◆【PLC多种通讯协议和连接方式资料整理】_项目开发必备
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
) M7 y( i! X1 g" L( K