大家有没碰到这种情况,10KV  921线路发生接地故障。不知何原因,921和902 开关都发生跳闸。. d9 \1 z; C, \/ q2 ^* S
定值配置如下:921 过流III段 定值6A  动作时间1S
8 D9 l# a. y* Q                     902过流II段  定值6.2A 工作时间1.9S2 L& r9 `0 U! a4 ^/ h
921保护记录报告  18:24:54  保护动作
9 c* |/ G+ _. C2 j                   4112MS 出口 I=10.6A+ w! Q. G: [' U( G/ X: ?! w
902保护记录报告  1:24:55保护动作
' n1 w! c9 K! o% V* }, F8 D                    3211MS 出口 I=10.5A
9 f$ l2 T* I: W/ ~- m921保护装置型号是CSL-200系列; J$ k( ^" q; u! ^) V  I/ ~
901保护装置型号是CSL-230B
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2020-2-16 12:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-3-25 10:29:12 | 显示全部楼层
    没搞错吧,902和921定值和时间配合的对吗?没有接线图,不知道怎么配合的,明显是时间配合不当!