各位大虾:
0 n3 w0 O( W& o谁有断路器失灵保护的资料???
0 s( O; X$ r8 @0 |7 Q先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总0 d; x8 T  ]2 L- e2 ~% [; ]
    一.500kV开关失灵
    9 Y- U+ f& I+ T( G9 Q; O2 B7 f( `以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。' R* }; r' u. U6 q4 Q, m8 ^

    - e9 Y  d' R6 j4 Y% z4 P( g9 k 0 F* f7 e* H0 P( b! J
    Fig.1 失灵启动开入
    # `8 B4 q/ f. s8 t" h3 n& a对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    0 S3 }  j) Y" S! {. C. t ) ^! h" U, g3 e# ?( C1 }; H
    Fig.2 5031边开关失灵出口
    # O" J3 e# Y( T6 f* l对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。5 w8 y) C, m; V& N- J3 p
    ) R& H9 ~" Y8 {2 J6 Z, ]9 _2 I
    Fig.3 5033边开关失灵出口! Y+ G# d! n6 [
    对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    $ O( T% X  \- G; @  T  Fig.4 5032中开关失灵出口
    / [/ u$ y9 w5 k( X" \
      z" S+ V% P6 [: \0 W& j二.220kV开关失灵4 ]1 [# p; B( {/ r6 `
    1.线路开关失灵3 ], ~, R; \- m( ~" Z/ x& L9 \
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。& R. {7 Z4 p) G. i! }4 d

    4 C3 G* A# f2 g  y9 ^3 FFig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    ; L4 i( v1 P& l. o. q2 S2.母联/分段开关失灵4 ^/ O" E- L  K" k' p
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    / r, J: Z. e$ A9 R' Y3 L$ [% W, [5 s4 ]5 N  - H" S, m6 D* n# A4 N7 J7 L, @! a
    Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路* f( U/ j2 j7 b9 N2 a% g

    " f" }3 v$ k, v- R3 G  Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路. h, s: _0 w. u
    注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。1 `/ h0 R3 u6 B6 e( n
    3.变中开关失灵& Z% `( @$ P* k% x" M1 e
    变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
    5 R. v2 I1 }* P' [* I: ]
    1 [8 z8 ]5 }) _/ K  i) i
    ; F, f$ A, J+ V) G/ m- eFig.8 变中开关失灵启动回路
    & y) e$ e- o5 W" K / o) u  u  X* L" A, n6 x% T
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】