各位大虾:
$ v# Z4 E  J1 t谁有断路器失灵保护的资料???' h% m; P/ V- K
先谢了!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-17 22:25:09 | 显示全部楼层
给你建议一本书  电力系统继电保护原理与实用技术  江苏省电力公司 编  中国电力出版社  2006年第一版  ::不好意思::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-2-19 17:20:13 | 显示全部楼层
随便找一本断路器失灵保护装置的说明书看看就可以了呀,比方说RCS-923A
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-19 18:45:37 | 显示全部楼层
    失灵汇总) K/ }% l6 y. V$ r
    一.500kV开关失灵
    * @9 C+ A" a( \/ M" r3 n4 }" e以第三串为例,开关的失灵保护是在开关保护RCS-921里实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至RCS-921,921经内部逻辑判断――过流判据(失灵高定值0.6A,失灵低定值0.4A),满足失灵条件时经第一时限0.13s跳本开关,0.2s跳相邻开关即SLJ触点闭合。
    ( i5 U/ z' o9 h
    ( H$ ^& w  `3 ~6 v3 g. D/ T 4 O) R) T5 ^  K, e5 _, H* |
    Fig.1 失灵启动开入  ]: h! z, t+ f' T
    对5031边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    - b% b) a& H% S+ G( e/ N  O8 e
    . z/ q) v, G- _5 dFig.2 5031边开关失灵出口
    " x: t  e; G$ S* P) I. q对5033边开关来说,两个SLJ触点跳相邻中开关;两个SLJ触点启动母差失灵;另有一个SLJ触点开入至主变保护C屏,借助RCS-974的压力释放跳闸继电器J8联跳主变三侧。' z$ ~9 O! U* }& }; ?
    5 I' u- k4 p0 R; x3 A2 t
    Fig.3 5033边开关失灵出口
    1 n# p9 P0 N8 U. P6 Y* i0 v对5032中开关来说,两个SLJ触点跳相邻5031边开关;两个SLJ触点跳相邻5033边开关;一个SLJ触点与5033的SLJ触点并联开入至主变保护C屏,实现联跳主变三侧;另有四个SLJ触点开入至FOX-41Ⅰ和Ⅱ启动远跳。
    5 r, U- d1 B, f  ~1 [- P% a4 c6 z+ E  Fig.4 5032中开关失灵出口
    % E9 r# P% T% u- a4 i* ^6 `8 ^+ K4 b, V( m' J
    二.220kV开关失灵$ [0 i1 }2 Z/ A$ e, n) w
    1.线路开关失灵/ _$ a: k% t6 Y# _8 U
    线路开关的失灵保护是由线路保护、开关保护、失灵保护共同实现的,线路保护RCS-931和RCS-902的分相跳闸命令及来自操作箱的三相跳闸命令TJR和TJQ与开关辅助保护RCS-923过流判据(失灵电流定值0.9 A)串联,开入至失灵保护屏BP-2B,经失灵出口短延时0.35s跳母联/分段开关,失灵长延时0.5s跳该母线上所连接的所有开关。
    ( c% G% n2 ^& }. \5 b
    0 x# G. [6 h( ?2 rFig.5 220kV线路开关失灵启动回路
    * `8 B4 V4 ~: \& n8 h2.母联/分段开关失灵6 v* D8 C3 N' n6 v8 j  S& k. t! c
    母联/分段开关的失灵保护是由母差保护BP-2B实现的,来自操作箱的三相跳闸命令TJR开入至母差保护屏BP-2B,由母差保护经过流判据(母联失灵电流定值0.2s)实现失灵保护,满足失灵条件时经0.2s跳两条母线上所有开关。
    6 F; o1 q2 u$ t( b( t  
    # ?+ t2 {: r; @8 _$ C' {Fig.6 220kV母联/分段开关失灵启动回路9 T5 z" Q( A/ j

    . U1 Z- a% q' i" p+ S) |0 ^  Fig.7 220kV母联/分段开关TJR回路
    4 d* V; k( P% {注:母联/分段的923三相不一致,主变后备(跳母联)保护及失灵保护不启动失灵,不接入TJR中,而是接入BJ非电量跳闸继电器实现三跳。) y# S4 p& x3 M/ q5 {# X; J
    3.变中开关失灵
    0 J# R( J4 w! q5 k' F! B变中开关失灵是由主变保护C屏启动,借助失灵屏跳主变三侧。RCS-974经内部逻辑判断失灵后,使SLQD1触点闭合,开入至失灵屏启动变中失灵;同时保护A屏和B屏的跳中压侧开关的命令开入至失灵屏解除复压闭锁;二者条件同时满足,使得保护元件和闭锁元件触点同时动作,接通RCS-974的J9中间继电器,从而实现联跳主变三侧。
    , q. ^5 J6 m1 @- P( e, L; q! e3 n# B: N" S. }- a
    3 ?( H. c( q2 O
    Fig.8 变中开关失灵启动回路
    3 f' a" D2 P3 L. w& f% o8 | ; g( J, z* a3 C- p0 f0 J, H! ~+ I
    Fig.9 变中开关失灵联跳三侧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-2-20 01:56:17 | 显示全部楼层
    感谢楼上详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-6 10:07:43 | 显示全部楼层
    感谢4楼详解. 阅读复习中
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入