1)        检查监控系统一次运行方式应与实际运行状态一致;
9 I1 G! |3 o9 M9 |2)        检查瓷套管部分应清洁,无裂纹、破损及闪络痕迹;6 u+ r; f. R3 H9 I
3)        检查引线接头处无过热现象;
, c" z4 d* K' Y' H% T4)        注意辨别外壳、端子等处温升是否正常,有无过热变色,有无异常气味;0 a; h8 v8 Z3 l8 T7 n" G
5)        检查并记录好各气室的SF6气体压力及当时环境温度;" v/ G! X1 s! }! [: W* W
6)        注意辨别各异常声音,如放电声、励磁声等;3 i7 Z* _# g; t& O( h# Z
7)        检查法兰、螺栓、接地导体的外部连接部分可靠、无生锈;
+ b$ y5 s8 C& A# i% G2 A8)        检查操动机构连杆部件有无脱落;
0 H$ I5 H% B. y/ i  \& X9)        现场检查断路器、闸刀位置指示正确、三相一致;
3 Z+ P! }  `0 C* s% k10)        检查油压系统中贮气(油)罐、控制阀、管路系统密封是否良好,有无漏气、漏油痕迹,油压和气压是否正常。8 U: i$ e4 V8 f" t/ W
11)        检查H-GIS复合电器结构是否变形、油漆是否脱落、气体压力表有无生锈和损坏、SF6气体管路和阀门有无变形,以及导线绝缘是否完好。
. U( C1 ~3 e' l12)        检查汇控柜和闸刀机构箱门是否关紧,箱内有无受潮、生锈等情况。各切换开关应在正确位置,汇控柜和机构箱中加热器均应常投;
! x6 J; E" {  L7 P4 v# `8 ]13)        检查汇控柜计内的计数器的指示状态和动作情况。
& Q/ i, o3 \4 X14)        检查汇控柜内一次模拟系统图与现场实际运行状态一致。