《国家电网公司电力系统安徽稳定计算规定》规定:9 w; O7 z8 S" u& p5 M& N
a,阻尼比小于0为负阻尼,系统不能稳定运行;' T; m; y4 R- r# A: r+ ]1 T
b,阻尼比介于0~0.02为弱阻尼;
* i6 h5 y" C' C$ pc,阻尼比介于0.02~0.03为较弱阻尼,在正常方式下,区域振荡模式以及与主要大电厂、大机组强相关的振荡模式的阻尼比一般应达到0.03以上;
9 \1 O$ V+ a5 h. I i! e" Gd,阻尼比介于0.04~0.05为适宜阻尼,阻尼比大于0.05,系统动态特性较好。
8 {! o4 u8 D6 F1 Oe,故障后,特殊运行方式下,阻尼比至少应达到0.01~0.015
4 @5 a$ x; D+ W% h" Z
! ~+ J9 q6 e; O8 q* S" p: f7 [以上规定的依据是什么?根据现代控制理论,阻尼比大于0.1才认为系统动态特性较好。 |
|