TA的每日心情 | 愤怒 2021-6-12 16:50 |
|---|
签到天数: 718 天 连续签到: 3 天 [LV.9]以坛为家II 累计签到:1050 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
继电保护常见问题(21-30) % O4 m/ X) t5 b6 W7 j, D* U
21.何谓闭锁式方向高频保护?
% _* K2 I% ?" Y- p! X7 e3 d5 l8 l$ r答:在方向比较式的高额保护中,收到的信号作闭锁保护用,叫闭锁式方向高频保护 ( J8 a$ U% i Z7 P& @, P
。它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号, . ?2 u1 k0 K0 Q7 p, p
相应保护被闭锁。 1 S4 ?0 i) y/ k& R5 d! C# N" p
& e$ l& N |) Y( U; \9 O; @
22,何谓高频闭锁距离保护,其构成原理如何? ! m! V1 ^: U, _6 y
答:控制收发信机发出高频闭锁信号,闭锁两侧距离保护的原理构成的高频保护为高
% V* Q/ v {& m0 d频闭锁距离保护,它能使保护无延时地切除被保护线路任一点的故障。 ; |# h V8 L) a* B; T/ ]
( o% f9 J5 o+ T% w. E( f! D
23.高频闭锁距离保护有何优缺点? / K! t& g0 V: T2 f) g1 V1 g: g
答:该保护有如下优点: % w- o2 j! Z- \0 q. h, G
(1)能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。 - {! g3 g9 N2 H* c3 |% u5 @8 |
(2)仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。 & d4 l# U& J; B$ `5 G. z5 b0 k
(3)不受线路分布电容的影响。
$ e, i' { z1 X8 }0 t1 W6 ]' R缺点如下: 7 ?! p# [' u) N& |" G( o& \7 _! _/ T
(1)串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动。
, c x/ [7 G r: n) g) B(2)电压二次回路断线时将误动。应采取断线闭锁措施,使保护退出运行。 1 A( }. [, v5 `' c; V, t- T
. }% @5 A; ]# ]0 _1 q
24.高频闭锁负序方向保护有何优缺点? 6 [/ H8 H$ \" J; h, r
答:该保护具有下列优点: # a' Y& |2 X" Y& a2 ]( @/ R, V
(1)原理比较简单。在全相运行条件下能正确反应各种不对称短路。在三相短路时, ! g! X1 \9 @; D) q- l R
只要不对称时间大于5—7ms,保护可以动作。 2 u( W2 }$ m8 S. L
(2)不反应系统振荡,仍也不反应稳定的三相短路。
1 D0 B0 h3 p) t$ Z* _, Q$ p& ~(3)当负序电压和电流为启动值的三倍时,保护动作时间为10—15ms。 3 z) d9 _0 t, S5 s( \. Q7 Y* X
(4)负序方向元件一般有较满意的灵敏度。
T, g6 a, r- C8 d(5)对高频收发信机要求较低。
7 u- @. V5 H( A" x/ [2 m) G6 x$ q z j. s) m. ?! y
缺点如下:
; \# L3 D/ ?! t: o R3 z(1)在两相运行条件下(包括单相重合闸过程中)发生故障,保护可能拒动。
$ ]. }& @0 M3 j(2)线路分布电容的存在.使线路在空载合闸时,由于三相不同时合闸,保护可能误 : ]: B* U- ^7 V+ D0 \
动。当分布电容足够大时,外部短路时该保护也将误动,应采取补偿措施。
5 d' B2 A. D$ O0 k1 W1 L% Q(3)在串补线路上,只要串补电容无不对称击穿,则全相运行条件下的短路保护能正
& ]3 l, l; O4 I) F* q$ `+ L! o1 A确动作。当串补电容友保护区内时,发生系统振荡或外部二相短路、且电容器保护间
. `4 v& V# Z4 N, f4 } r隙不对称击穿,保护将误动。当串补电容位于保护区外,区内短路且有电容器的不对 " j8 n; h# P* e
称击穿,也可能发生保护拒动。
0 O* t# o0 Y$ L+ n3 e3 G(4)电压二次回路断线时,保护应退出运行。
0 M8 {$ C8 q- u8 K/ r W" Q& d/ o9 L
25.非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响? 9 D4 B: X# `2 ?2 t* k: b
答:当被保护线路上出现非全相运行,将在断相处产生一个纵向的负序电压,并由此 * e) d- s* b; `
产生负序电流,在输电线路的A、B两端,负序功率的方向同时为负,这和内部故障时 ) h4 Q/ T1 t4 H2 K8 l% u
的情况完全一样。因此,在一侧断开的非全相运行状态下,高频闭锁负序功率方向保
3 s1 H* K) I1 Z( {+ P8 D+ E护将误动作。为了克服上述缺点,如果将保护安装地点移到断相点的里侧,则两端负
_0 X* n; W' Y2 |序功率的方向为一正一负,和外部故障时的情况一样,这时保护将处于启动状态,但 $ a" _5 ]. ?2 F" W
由于受到高频信号的闭锁而不会误动作。针对上述两种情况可知,当电压互感器接于 + b1 G) F+ o) F6 `( I" t8 ^4 O; D
线路侧时,保护装置不会误动作,而当电压互感器接于变电所母线侧时,则保护装置
) R( _) f* b) @" w" }将误动作。此时需采取措施将保护闭锁。
. h" s( L6 ]* w; Z" j0 c
% _, ~) u( O# {( j26.线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响?
, `9 \3 D; \4 j& ?答:当线路高额保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用: , e1 f0 q$ T* j8 k* K4 V @
(1)线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故
0 G6 n; n8 p6 x! P, P/ X障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则 3 K* Q1 C0 @8 o; m9 s
更为不利。 }; L) l6 y) C& f
(2)线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用, 0 ]! W$ \. r; X
则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不成功,
* k- y7 @/ X, q4 A对系统增加一次冲击。 " z# Q- K# ~8 ~
3 `2 `; t5 ?2 ?27.高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?
! R/ t d5 g2 \' g! i' i答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及 7 U- L* |3 F0 h$ M1 F6 x {
两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的 6 z8 h# m. M5 q f
变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化 ! l- o' N6 S7 h0 e$ v8 s" ~. Y
和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高额保护的正常运 " Z( P) Z) i- m* c9 ?# e; ?- e
行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现, 1 n2 N& g/ F; \& x7 d7 @
因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应 2 ^: d6 q0 e; [$ f8 c% {+ ]; F/ f: j! V
的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的
4 e) v# {* I: A1 V高频部分能可靠工作。 0 u0 Z+ p! X* r: H! f
. w1 N2 s2 v* q) F2 m V" J! _28.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?
4 F+ }4 ^" ~* D3 E$ D+ P" ^答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率 : Y5 r6 m- e+ \+ V
出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形
% D( p |: F" T" E. i7 a2 F接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零
8 a0 w* I% n V1 j5 o }; L序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零
" a2 G! W9 _" j5 k1 ?# z D) H序电流和零序电压.因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏
6 r/ L! M* X1 n. ]3 f( b0 k度;②Y/△接线降压变压器,△侧以行的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序 " \$ \3 E- ?% a4 T# I8 G& o
保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。 ; s8 j4 n A* C% M. c5 J% ?
/ S& t9 R6 `/ I! O29,简述零序电流方向保护在接地保护中的作用。 6 i+ ]4 I; j, H' S! D' a2 l" D
答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式
! J. r; p9 F+ D4 S( z电流方向保护装置,在我国大短路电流接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据 1 H% k. K, |' q! d( ]
部颁规程规定,都装设了这种接地保护装置作为基本保护。 * n' l [- T+ f. ^6 @8 q
电力系统事故统计材料表明,大电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障
( u6 [, j: u6 X3 j$ P的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%,是高压线路保护中正确 - z' {# E$ m, J( C7 D* f
动作率最高的一种。零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行 $ ?- ~2 ?+ g3 j* X
维护方便、正确动作率高等一系列优点。 / s3 I" q) O. W$ D
+ x: U7 {6 p2 e; f- z7 f
30.零序电流保护有什么优点?
- H% d5 c6 {/ `4 x0 e答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是: . ]* v) i* n* B$ X9 N% _
(1)结构与工作原理简单,正确动作率高于其他复杂保护。 * K5 e5 K) o4 L. U4 _9 J) G% F7 s
(2)整套保护中间环节少,特别是对于近处故障,可以实现快速动作,有利于减少发
& M8 J4 J# j7 f! g# A展性故障。 % P+ I/ z9 }% F1 c. l9 j: ^
(3)在电网零序网络基本保持稳定的条件下,保护范围比较稳定。
7 U1 O7 B0 R' a" W- O9 V(4)保护反应于零序电流的绝对值,受故障过渡电阻的影响较小。 , z: {( ~% H$ z
(5)保护定值不受负荷电流的影响,也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影 ) |2 v5 K+ f& T) m. h5 ?. e$ k; ^6 ]% ]
响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高。-%-19782-%- |
|