TA的每日心情 | 擦汗 2021-6-12 11:27 |
|---|
签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2338 天 连续签到:23 天
|
文档文案
| 文档文件名称: |
低压配电线路理论线损的计算 |
| 内容简介: |
低压配电线路理论线损的计算 |
| 所属专业方向: |
低压配电线路 |
| 文件类型: |
低压配电线路理论线损的计算 |
| 来源: |
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。
3 h9 ~. P2 J$ A2 Y2 U4 Z2 j; P: q% E+ c& e2 E, H( d
1低压线路理论线损的构成 5 `$ y1 C2 j _$ }. o
3 v" Z8 W; U$ D% s1 X/ N1.1低压线路本身的电能损耗。 T! w9 e& l) p1 ^* P0 L
7 K) O. a) S5 L3 R1 L/ d1.2低压接户线的电能损耗。 ' }* m5 x5 N: C. S+ F7 y
* z0 S3 C$ P( H" f) ?/ z
1.3用户电能表的电能损耗。 ' o' P6 F0 a6 z. d( e- }
1 x$ q8 p0 O. }; r% m7 \
1.4用户电动机的电能损耗。 5 D3 V$ ^( {% i) b
) O* s3 o% e0 L( L6 {
1.5用户其他用电设备的电能损耗。
- M) s5 M5 _8 { F8 }' G: X5 \, S. g" R/ u8 n
以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。 要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。 2 m$ T) Z4 H% n8 f1 k7 V
' \) U. n2 ~6 `0 c
2低压线路理论线损计算通用公式 , o- [# C) b5 w( h/ P' |
$ I6 W5 m# w) W, q
△A=N。K2。I2石皮解。Rdz。t×10-3
/ W- t# V' U s% u$ J" J
: }2 s1 ^; r: ^" c式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数;
5 n- _% a8 Q: @2 K8 ~/ B* @/ q% v# j# m6 V& i0 b
①单相两线制照明线路N=2;
/ i$ S9 {; A1 j* l. f* W2 `, j
' k# z. E% S0 }2 T; V②三相三线制动力线路N=3;
) m2 G4 \- R' L7 O/ r( n
3 A2 G1 E* b4 j8 E" w③三相四线制混合用电线路N=3.5;
# F4 m w2 D- H
- B: O9 c& ]) H6 d: s- SK——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I石皮解)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用; 1 Y; `. a- g; Y% Z3 i
# G) l* Z& X0 N- P# f+ J2 K+ k2 i表 1 负荷曲线形状系数 k 值表 ; T8 `# A: ?4 m ?/ U
最小负荷率 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 " H+ u$ |, M: L7 t8 ~: i% Z& O
K值 1.17 1.09 1.05 1.03 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00
& \0 G" w/ r: p8 g, Q: \; d # Q; L4 w- B1 V) W
(最小负荷率a=最小负荷/最大负荷)
6 |& r5 a3 V- ]0 ^' p' T$ dt——线路月供电时间,h; 4 k9 s& v0 ]% |
Rdz——线路导线等值电阻,Ω。
! Z, Y$ x0 [: r4 E2 g等值电阻可按下式计算:
3 J, q. T% ^" G! c6 lRdz=ΣNKI2zd。kRk/N×I2zd
' W* @$ {- H5 j' v
: I) E- a! \$ q0 l- N( r式中Izd——配电变压器低压出口实测最大电流,A; 7 h$ ~$ M/ a" u6 x
Izd。k——低压线路各分段实测最大电流,A;
7 J& x6 M$ O7 A! s _$ M5 BRK——低压线路各分段电阻:RK=rok。Ik,Ω;
$ r! G8 y- X1 V9 NN——配电变压器低压出口结构常数(如前);
6 L4 h) ~4 h6 {/ _1 aNK——低压线路各分段结构常数,取值与N相同;
) x, X% M! x$ W& S7 p% n2 ]( C9 P/ h gI石皮解——线路首端负荷电流的月平均值,A。可根据以下不同情况计算选用。 5 V: ?! h: \2 C* @& E3 r" c
①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。 % K' n+ z' `& j9 n; ~' X7 J
②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。 3 F2 _: u" E5 D% h$ t
③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。 3 G0 E% f, J- [5 l; o
④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。
* A9 m8 c9 m9 J! f8 f8 L+ H
$ I# c2 D; ~+ f" `* g) v式中U石皮解——线路平均运行电压值,kV,也可近似地用额定电压(Un)代替; 3 E5 `) `/ Q" B, G( _" y) [3 W
AP——线路月有功供电量,kW。h;
$ R1 j- ^) P# E. x4 kAQ——线路月无功供电量,kvar。h; ; ]! L# v+ ~+ d* p
t——线路月供电量时间,h。 - `& D) j+ f+ P8 e5 A& E2 M7 ]
⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算:
; q: ]3 a& c- }. D/ }6 G
/ ^- a! m6 [- z9 m" q# l5 d, p式中cosφ石皮解——线路负荷功率因数的平均值。 , N/ @- \. m/ a' j' m* r' O( Z
# M$ l3 N# s+ F2 a- |
3低压接户线的理论线损计算
( }" _$ S; E! @5 F J9 m8 K, s3 v% O7 b$ ?
从低压线路至用户电能表,从电能表到用电器具的连接线称接户线(或下户线),其理论线损电量可按每10m月损耗为0.05kW。h计算,当接户线长度为L时,月损耗电量为: * m. z% d6 Z. Z( r5 j
# A9 E# a8 w g
ΔA=0.05L/10kW。h。
]# F% n; x4 D% P9 L% n- o/ `9 D1 j: i
4电能表的理论线损计算 ) z4 E4 w5 `6 v& y! A5 q$ E o
8 i" h) m+ }4 k. x& J* Y4.1单相电能表每只每月损耗按1kW。h计算。 , B% Z' m4 x( r* R* {0 _
$ ?& \! T- B4 |. X3 F4.2三相三线表每只每月损耗按2kW。h计算。 3 H2 j; G, O$ x/ K/ u" x/ `
; \" x; }3 M) M. N4.3三相四线表每只每月损耗按3kW。h计算。 3 F" f8 h# R: E1 O9 x3 I
) D/ Q7 F# z% U' j5电动机的电能损耗计算
# B6 I2 k4 r+ U2 w, I4 t/ W; d }3 ?# r5 t
电动机的额定输入功率与额定输出功率的差值即为其损失功率(包括铁损、铜损等),乘以当月运行小时数即为其电量损失,其计算公式为: 4 h ^$ }0 V, R+ I7 S
/ s+ ?0 e% q% C2 @3 L* o
式中Un——电动机的额定运行电压,kV; + c% G+ E" m$ D; c- p/ e
In——电动机的额定电流,A; + }+ `% n, s' W' T8 z
cosφn——电动机的额定功率因数; i# [; |# y: v" u3 V$ W( Y0 @0 h7 h
Pn——电动机的额定功率,kW;
N, F) d7 J* X/ Ht——电动机的月运行时间,h。
. a2 R- b3 z5 F) @) @' {+ t* n3 |6其他用电器具的电能损耗
8 z1 L3 x" C8 l' m: Z△A=Σ(各类电器总台数×额定功率×运行时间)×0.01kW。h |
|