发表于 2010-1-18 09:59:42 | 显示全部楼层
母线短路时,母线保护是根据流入母线的CT的电流和来判断是否是区内故障,然后跳闸切除故障的。3 {$ x- r0 c# S# G  E8 Z* U- ?
CT上流过的是二次电流,设计的时候都考虑到母线及线路短路故障时的短路电流。
& S% Z& i8 p4 z- k' J
, b" R5 S" ^. e( R' s0 \: a至于死区是指断路器和CT的部分,当断路器和CT之间发生故障时,对于线路保护来说是区外故障,所以线路保护是不会动作的,但是母线保护的区内故障,母线差动保护会动作切除故障,这就是死区故障。
  h, m3 `; T3 E' U, s& z! ?" u
% C. u4 d8 _2 g0 X) ^( ?
9 }. }+ s! w& {CT
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-1-19 16:59:43 | 显示全部楼层
我想主要是考虑线路保护的配合和死区问题