发表于 2011-5-7 20:59:13
|
显示全部楼层
1、轴电压产生的原因
/ |: U4 b3 y! P& {+ D ●发电机磁通的不对称
5 N4 P: c( a% w6 D9 ` ●高速蒸汽产生的静电
: g4 e4 H* Y* T. P2 d7 j! U" A 由于在发电机同轴的汽轮机轴封不好,沿轴的高速蒸汽泄漏或蒸汽在汽缸内高速喷射等原因使轴带电荷。这种性质的轴电压有时很高,当人触及时感到麻手,但它不易传导至励磁机侧,在汽机侧也有可能破坏油膜和轴瓦,通常在汽机轴上接引接地炭刷来消除。% f' U1 o& I+ B( A/ k5 h" p9 g! h
2、轴电压的危害
" N6 ~# z( U+ Y- y. h! ~) ~9 `0 H 过高的轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜时,发生放电,其放电回路为发电机大轴-------轴颈------轴瓦-----轴承支架-----机组底座。虽然,轴电压不高,通常50∽300MW为4V→6V,但回路电阻很小,因此,产生的轴电流可能很大,有时达数百安。轴电流会使润滑冷却的油质逐渐劣化,严重者会使轴瓦烧坏,被迫停机造成事故。所以在安装和运行中,测量检查发电机组的轴及轴承间的电压。
# Y# W0 S4 k$ O6 {3 z3、轴电压的预防
7 ?' c( M; R6 x ^' ]1 V 设计安装时,通常在位于发电机励磁端的轴承支架与底座之间加装绝缘垫,同时应将所有油管、螺杆、螺钉等处采取绝缘措施。4 `: r! \6 e% q/ }9 ~2 H
4、轴电压测量意义及测量方法
* l/ `( Z* Y/ H) g3 P 通过测量比较发电机两端的电压和轴承与底座的电压,检查判断发电机轴承支架和底座之间的绝缘状况,以确保机组的安全稳定运行。
: g9 U4 ^9 u- R7 n0 i" ], Y3 q$ C1 K6 Z& F5 _0 X
$ f7 P, b8 _7 \4 q% G9 n* B; Z! }, y/ o9 R6 H, g' j
U1: 大轴两端电压 U2:励磁端轴承支架对地电压* P8 `) g& [) L! G
6 u1 n6 g" ?. C2 ]" Y2 k5 r Z; P" J6 n8 u( {* u/ }
测量时先测U2,再测U1励磁端轴承支架对地电压。测量U1时应把轴承外壳与轴用铜刷短路,否则,因轴承与轴之间的油膜电阻影响测量结果。绝缘正常时通常U1=U2,若U1与U2相差10%以上,则表示绝缘垫等绝缘不良。绝缘垫等绝缘不良时,U1大于U2。+ u; d, V3 Y) q3 Z% G) G" f
测量时应使用3∽10V交流电压表,若无此表,可适当将此电压升高后,用一般电压表测量。测量接线须采用专用电刷,且电刷上应用长达300mm以上绝缘手柄。测量轴电压时应采用同一可靠接地点作为基准点。测量时,应使发电机保持额定电压,并分别在额定负载,0.5额定负载,空载下测量。 |
|