    筑龙网 WWW.ZHULONG.COM% j  `" N; ?7 `: y
    中压负荷开关浅析
    ' Q1 i8 P; I+ q厦门市工业设计院 黄家室+ v, b( u( e. |' q' O. p
    摘要 介绍中压负荷开关的种类、操作性能、使用要求及选用注意事项。$ f4 s2 b% Z. E9 p! B
    关键词 中压负荷开关 操作性能 转移电流. Z: T( n( d, i" B3 b( o: o2 o
    在中压供电系统中,随着环网供电的推广,中压环网柜的使用日益增多,原因是
    3 p* |; y9 ?" w0 P; b4 z/ e经济、简易、维护方便、安全可靠,即技术经济指标合理。环网柜主要由中压负+ @. P; X( d. X; x1 \, ^
    荷开关单独组成,或由中压负荷开关和熔断器组合元件组成,在设计中如何选用,* W+ |+ _# a! V/ I# x" [" q
    很关键的是如何选定柜中的中压负荷开关元件。该负荷开关应按国际所规定的具
    . A6 ?+ F- Q: S* a7 `4 t; f有隔离作用的通用负荷开关,即能够进行配电系统中正常发生的直到其额定开断3 D: a# y* e1 p- F! O1 c8 t/ H
    电流的所有关合和开断操作,以及能承载和关合短路电流,位置的指示应能识别* r& X" v+ }. S4 t, N
    开关的分闸和合闸位置,即或开关的气隙、断口是可见的,或触头的位置用一可: q0 U: _4 n5 F" E% {
    靠指标装置指明。8 \% `2 M5 B. N; P$ Y
    1.中压负荷开关的种类" i! M4 ~: I& k* p6 L
    按介质或灭弧方式不同,中压负荷开关的种类主要有四种:产气式、压气式、真  [* A1 c, E6 q5 G. `. e7 D
    空式、SF6 式等,逐一做个简介。
    2 K4 w" K  w! n( @! j% ^1.1 产气灭弧式中压负荷开关
    - a& d8 O' d9 ]该开关采用固体产气材料产气灭弧方法,即当开关分闸时产生电弧加热固体产气% x' J/ N; g% w, v; K
    材料产生灭弧气体熄灭电弧,开关有明显断开点,可做为隔离作用。这种型式开
    3 ~3 n  s) J4 l# b! a关属早期产品,由于产气材料对大电弧易烧损,对小电弧热量不足,产气不足," P8 X! y; A2 a$ v8 e
    灭弧性能不稳定,目前基本上属淘汰产品,不再生产和使用。/ t8 e$ _- ~- `' r' K
    1.2 压气灭弧式中压负荷开关" A+ L! {8 Q* ?; y
    灭弧装置由压气装置及喷嘴构成,压气装置外部为绝缘汽缸,内部为活塞,汽缸. i1 x1 c* l# @/ d
    还兼绝缘支柱作用。分闸时,传动机构带活塞在汽缸内运动,刀闸开断时,压缩0 k- c  t! W: K7 g
    空气经喷嘴喷出而将电弧吹熄,开关有明显断开点,可做为隔断作用。该产品性
    # K- F6 O7 V- X; y能一般,价格便宜,最大开断电流不高,但性价比不错,当前还是有一定使用市
    ) R* I) P& \0 M. a# ^: Z. c( a, Z. B场。
    4 q2 M/ z* w* p1.3 真空灭弧式中压负荷开关
    % w( c) o' K% i) V: {2 Z该开关采用真空灭弧的方式,主开关触头安装在封闭的真空灭弧室内,开合电流
    ; q$ V! _* p' J3 [. l* f! Y+ a/ }时触头拉开,电弧在真空中没有载流的介质很快自行熄灭。由于触头在封闭的真* K% t" Y' g4 P8 y
    筑龙网 WWW.ZHULONG.COM6 e9 @0 ~3 g3 h
    空室内,当开关拉开时没有明显的断开点,因此真空灭弧式的中压负荷开关。但, M" A7 w7 K0 F$ Q4 L+ w! }
    主刀和隔离刀必须依一定的操作程序可靠联锁,即合闸时隔离刀先合主刀后合,
    # n8 }; E$ b5 x0 W! _# v( y拉闸时主刀先断隔离刀后断,不管是合闸或拉闸主刀和隔离刀是联动的。当然,( H" T9 `0 ^+ n- H0 H
    有的负荷开关不但还带有地刀,操作不一定是联动,但必须遵循一定联锁程序。& W. `4 O' ~) L, Q! Y# Z- ]
    真空灭弧式中压负荷开关,灭弧快不需电弧电流过零,最大开断电流大,是发展1 _! @% C! y1 F  G, L/ X
    方向,但价格较贵,对产生操作过电压应有防护措施,尤其是拉断5%额定有功
    5 H, I4 M3 V5 g9 I  }负载的小电流,更易引起操作过电压。
    % b0 ]. ]3 i/ O! B! K& Y1.4 SF6 灭弧式中压负荷开关% R9 |% ~! V3 W! F' o
    把负荷开关的触头安装在一个金属机壳内,内部充满惰性气体SF6 作为绝缘及灭* K) {4 V" B8 V# e0 N
    弧用,这就是SF6 灭弧式的中压负荷开关。惰性气体SF6 具有很强的电负性、高
    3 f) C( B, P! V& Y" A阻燃性和稳定的物理化学特性,用在电力设备上已经有几十年的历史,实践证明# r" c% z& D7 H. x1 B: k
    明具有非常的可靠、安全、减小设备的体积等优点。当负荷开关触头断开电流电
    1 b3 ^) W! h" `+ Y( x路时,产生电弧,在充满SF6 的灭弧室内,设有永久磁铁制成的灭弧栅,电弧在7 W0 d) S' J- Z8 ]
    磁铁的磁场中产生电磁力,把电弧拉长或长弧切断成若干段短弧,最后借助于
    " E7 C8 i1 O- ASF6 气体的灭弧性能当电弧的电流过零时熄灭电弧。4 H. O: A! K: l9 B1 j0 T
    为了运行操作或维护检修的需要,负荷开关还装有接地开关,两者之间按一程序" L0 i9 S+ E0 ]5 l
    联锁操作,整个开关有三种位置:开关闭合运行、开关断开、开关断开关接地。
    + k0 R9 [) Y3 i该种负荷开关开断时没有外置的明显断开点,但靠操作机构的操作位置严格与开# `$ e! c1 |% l
    关触头的位置相吻合,符合开关触头位置用一可靠指示装置指明要求,认为有隔' ]8 h# O: H/ i# E* L" {
    离作用。加上接地开关配合使用,在开关断开并接地的位置,对电路的隔离功能9 ~! g: t* @+ N5 v, r3 Z$ Q
    更是可靠。该种开关性能优良,不产生操作过电压、体积小,但技术难度大,价  |$ o& m/ @( r) Y" Q# J! w
    格贵,当前国内市场投放产品大部分是外资或合资生产厂家制造的。2 ~& [: L0 F* W
    2.中压负荷开关的主要操作性能
    4 {) Z) |( F# H) s/ }$ _6 ]2.1 额定电流9 Y# K, b, H) r5 M8 \  K
    表示开关长期正常工作运行的最大电流,该电流值等于开关额定有功负载的开断
    5 |* |% Y! G3 H电流和额定闭环开断电流,所谓额定有功负载按国际规定,其负载功率因数COS4 j+ u9 C5 d+ K3 G- ?% v* f) ^
    Ψ=0.7±0.05 的额定负载电流。6 b3 N( W) s& n, H7 B) Y& l3 S
    2.2 额定电缆充电开断电流
    7 A6 t$ W6 Y3 [0 v: o/ x+ V对于3~35kV 电压等级的负荷开关,国际规定为在空载情况下,开断电缆回路时% ?# V- K* z2 M! N5 V
    筑龙网 WWW.ZHULONG.COM) v4 B7 B" }3 j, @
    的额定开断电流为10A,属容性电流。该参数衡量开关能够开断空载运行的电缆2 K$ U' o& V6 V& W9 w
    线路长短,数值越大允许开断电缆线路越长。8 q/ F* J( n2 q
    2.3 额定空载变压器开断电流
    # y4 l3 }* ~0 P; g0 h对于3~35kV 电压等级的负荷开关,国际规定开断额定容量为1250kVA 配电变压- y% E) @8 f( d. d4 e
    器的空载电流,属感性电流。
    5 y) k3 s* {- R% H3 s' \- n, Y8 L2.4 额定单个电容器组开断电流$ r- y" T4 y3 a
    该值为负荷开关额定电流的0.8 倍。1 q% q6 F) d# l& ^
    2.5 其它参数
    - J1 T9 P! m* W( C* @3 D- D3 秒额定热稳定电流□kA/3S;5 j( o$ l: W3 }8 R/ W; b0 `
    短时的额定峰值动稳定电流□kA,该值等于开关的额定短路关合电流。
    # A4 a( i% c8 ~5 ]# z' ^' p5 g3.转移电流
    9 z: f+ g! b2 F3 s: E本文前面已经阐述过,中压环网柜或是由中压负荷开关与熔断器构成组合电器元$ J* j0 l2 h1 H: i' p. P
    件组成。该组合电器中负荷开关作为操作用,即在正常运行情况下关合或开断回6 L/ Q1 E" a. f8 h8 @; W' X
    路额定负载电流,熔断器作为保护用,即回路负载电流过载超过给定值一定时间8 l' I& K6 N  \4 i( h" Q! S
    后或者回路出现短路故障时断开回路。为了防止熔断器三相中一相熔断损坏造成
    0 T) f! `! w! R) L回路两相运行即缺相,产生过电压或不能正常用电,损坏电器或用电设备,采用9 o9 C! p( v8 `. L# d
    撞针式熔断器,作为缺相保护,当熔断器任何一相熔断后弹出撞针撞击负荷开关
    $ l2 b; Q& \# ]机械型脱扣器动作开关跳闸。这种缺相运行可能是在正常运行情况,也可能是在  c5 g( G  g* D" d
    三相短路故障时,一相熔断器先熔断后把三相电流转变为两相电流,可能转移给0 x7 J5 X" x$ @
    负荷开关开断,这是最严重情况,或负荷开关与余下的两相熔断器同时进行开断,
    # p3 F8 k# n0 x, @2 w5 i/ Y8 Q严重性低些。因此,在和熔断器组合使用时,对负荷开关就要求一个转移电流参# h0 `& |% M$ K: X2 A( o) J9 H, b1 H
    数。
    7 K/ s' s8 a! Z; V: {5 l$ r根据有关资料,转移电流定义为:熔断器最小的熔断时间——电流特性曲线安2 g5 K8 S3 h* G
    —秒特性曲线上t=0.9t0 时对应的电流值。
    8 O8 V0 v# q5 f1 ?& |1 Q% Zt0——熔断器撞针撞击触发负荷开关分闸的时间,一般为0.1 秒。# m$ Q0 e$ q& f8 J* ?
    由以上定义可以看出,转移电流与以下几个方面的关系:
    ( a( i2 g" S* M" c6 l3.1 只有负荷开关与熔断器组合使用当一相熔断器断开,三相电流变成两相电流# M+ F* }0 {8 K$ x5 h
    并由负荷开关单独或与其余两相熔断器共同断开,这时负荷开关所承受的开断电
    * S; [. m% x% @# l5 I) ?2 s流便为转移电流。
    1 V1 B2 O* ~, T4 T$ a筑龙网 WWW.ZHULONG.COM3 T5 }" n8 o2 t" T; A2 [
    3.2 产生转移电流的原因是因为熔断器的安—秒特性曲线不是一条曲线而是一) }0 }3 D1 Z) X: V' R
    条曲线带,即有离散,其离散度越大越可能产生转移电流,但熔断器的安—秒特" w% w1 O- m0 H: f6 s
    性曲线,电流越大离散度越小,熔器时间越短,也就越不可能产生转移电流。
    ( X; d% F8 b# s3.3 转移电流I1 的估算,可根据熔断器熔丝额定电流I2 的大小按下式估算:
    : ]9 j* n6 k* L9 mI1= 8~9 ×I2 A I2≤50A ;
    9 L: H/ x) L5 c0 |4 J5 aI2= 10~12 ×I2 A I2>50A ;
    2 k& z) A+ {5 J' f7 A3 S其中I2 值越大,选的倍数越大。- V4 a. A$ [8 G" g6 N) k
    4.选用注意事项
    ' Q& r- Y: H% g3 j' c! W在工程设计中选用中压负荷开关,首先应根据使用场所的要求;电网参数、用电0 `' d. b9 h- w3 ~! f% I
    参数、使用功能等,然后确定选用中压负荷开关的种类和技术参数,下述重点阐
    & u( b% k. f0 V# K5 @% S述几个关键的选用问题。
    ; g2 y9 y0 `1 N' R* f6 M4.1 使用在配电变压器
    0 K6 A  s, ]7 W按照中压负荷开关国家制造标准,仅能开断1250KVA 的配电变压器空载电流,因
    . M$ Y. ]; \9 q# b3 e5 y; T此,对于负荷开关控制单台或多台并联的变压器也仅仅只能使用在≤1250KVA 变/ V' l# T4 @3 }8 g2 g$ a6 G( }
    压器。但各地供电部门规定不尽相同,厦门地区限制在800~1000KVA 及以下。
    : g* C  x/ [4 Z) g' U% M当负荷开关作为总开关,控制多台并联变压器,各单台变压器小于供电部门限制% r" g3 m8 w7 u. {8 U& J
    的使用值,总容量超过1250KVA,但又小于负荷开关的额定电流的情况,只要总
    ( X. j7 ]( X+ O3 D% u4 F+ ]开关与分开关有可靠联锁,避免误操作断开负荷开关允许的变压器容量空载电& k& ~; L% t4 \8 P. k0 K
    流,在技术上认为还是成立可行的。" j# x. V# E& R! D# N: t/ z5 U
    还应当指出的,从上述可以看出,在选用负荷开关时,并不单独是只要开关的额' B) y! R' r. [% h
    定电流大于变压器的额定电流就行,还应考虑负荷开关能拉断变压器的空载电流0 }. p# V* w. I# R
    大小。原因是开关的额定电流是指功率因数COSΨ=0.7±0.05 的有功负载电流,+ I3 i7 x+ B. D1 d8 ]( v
    而变压器空载电流是COSΨ=0.2 左右,几乎是纯电感性电流。从电工基础知识知
    % g0 y1 x* m5 _* g! e4 H. \道:e=-L$ C4 S( g& z+ l2 I! C. Q
    ,即电感回路当电流变化时会产生反电势,变化越快反电势越大。所以开关拉空; g7 x' b4 N" t9 v% w6 r6 ~
    载变压器电流正是类似这种现象,会在开关触头间产生很大的反电势促使用电弧
    $ R6 a* N9 Y+ S( w3 h) \8 x* ]+ \复燃,很难熄弧开断电路。: l( O% w3 J0 Z; e: Q
    4.2 使用在电缆馈线
    & B( @: D1 U- W7 o5 Q' f负荷开关国家制造标准,额定开断空载电缆回路的开断电流是10A,因此,开关
    7 r/ I/ h+ W) i) w, F筑龙网 WWW.ZHULONG.COM0 _9 ^# w+ X* i5 C6 B7 m6 k
    用在电缆馈电回路时应考虑该参数是否能满足。空载电缆回路的电流主要是电缆! ~9 p" z4 y+ L2 L, o! W2 c0 Y- [
    沿线的分布电容电流和小部分漏电导电流组成,即基本上属于电容性电流。与电3 r) b4 N+ G: V& Q1 g/ w
    感性电路不同的是,在电路暂态过程中电感回路中电流不能突变所以产生过电
    : }1 }; V- g# d* y$ w# e压,电容回路是电压不能突变,所以产生过电流,但不管是过电压还是过流都使
    $ o5 d% v, m, K* [开关断弧产生困难,对开关应该考虑这些不利因素。
    / c/ J- s; ~/ N7 B$ l电缆线路的分布电容是固有存在的,基本上与线路长度成正比关系。对于10kV* d+ ~* }5 d5 S) x- j) I
    中压网络,变压器中性点一般是不接地或经小电阻接地,正常运行单个回路空载; R) Z% `+ D' T$ E/ E
    电缆线路的电容电流是很小的,但当单相接地故障时,主要故障电流就是电缆线0 v& I8 X1 P* W! W$ a
    路的电容电流了,其估算公式如下:- T1 V% ?# @5 i5 Y7 M* }  ^. Y
    Ic=0.1Uel 安( T! w' c" E, r
    Ic——单相接地电容电流安;. e: A6 |. K7 |  @8 `! d
    Ue——线路额定线电压千伏;
    6 {6 r  f) w3 S: ~: E: U' J- f: j) jl——线路长度公里。1 Y% w. i: z, r& Z
    当负荷开关拉断空载运行但又单相接地的电缆线路时,是最严重的情况,从上式; |% i; d* P: ]  _. ?- k
    可以看出l=10KM 时,Ic=10A。在供电系统中,各级电压电力线路合理的输送功  S4 a; C3 e4 X, v; \% A
    率和输送距离,对于10kV 电缆线路是≤5000kW、≤10KW。因此认为中压负荷开
    $ H! y8 z9 k: Y' {关使用在电缆馈电线路时,是完全满足技术要求的。
    / U) ^) b, i& |$ m4.3 短路故障的校验
    / s1 F' x* W! U0 R! g负荷开关除了熔断器配合使用有开断转移电流外,单独的负荷开关没有开断短路
    , j9 h0 }( u4 y2 \( L% U, h' I电流的参数要求,只有短时关合短路电流和热稳定电流的参数要求,应按中高压8 T( E, B, ~" K8 p+ s4 N  C
    电器选择进行校验。工程实践还证明,由于熔断器安—秒特性典线电流越式离散$ o* ~) D, y; f  Q
    性越小,熔断时间越短,所以负荷开关能够开断的转移电流,一般是过载电流或
    ! i$ T( S; v+ n; u4 J. {, t电流倍数不大的短路故障电流。( S- v, B% E! U! V
    参考资料( Y: u8 Y$ ], J8 ]
    1.国家标准GB3804-90《3~63kV 交流高压负荷开关》;
    & J* {2 F5 W% M0 {- {" N4 \! Q2.施耐德、意大利维益、江苏蓝虹等公司的产品技术资料;
      P! l  K) [( U& S$ y! S, x4 W$ @$ w3.《21 世纪建筑电气设计手册》