发表于 2008-11-30 16:38:37
|
显示全部楼层
筑龙网 WWW.ZHULONG.COM1 _5 S3 I6 {# q/ T B1 ]% ^* A
中压负荷开关浅析
$ w0 ]) G1 _; x厦门市工业设计院 黄家室& T0 U+ _) h! z* J% V5 H
摘要 介绍中压负荷开关的种类、操作性能、使用要求及选用注意事项。1 w5 L& W' c8 k4 u8 G
关键词 中压负荷开关 操作性能 转移电流
8 H0 P* L9 b% e在中压供电系统中,随着环网供电的推广,中压环网柜的使用日益增多,原因是6 h. p& i* i- q: g6 G7 ~ c
经济、简易、维护方便、安全可靠,即技术经济指标合理。环网柜主要由中压负8 V/ \" ^( a2 q# r" c( r; \) N
荷开关单独组成,或由中压负荷开关和熔断器组合元件组成,在设计中如何选用,6 w# P% g) G/ i; K, ]( s7 H/ B3 L
很关键的是如何选定柜中的中压负荷开关元件。该负荷开关应按国际所规定的具
) O! j3 v0 h) |! d+ F有隔离作用的通用负荷开关,即能够进行配电系统中正常发生的直到其额定开断
5 V3 h; d4 V4 J5 V& f电流的所有关合和开断操作,以及能承载和关合短路电流,位置的指示应能识别8 ?! S& y( R4 W7 U% q; r/ `% n
开关的分闸和合闸位置,即或开关的气隙、断口是可见的,或触头的位置用一可
/ P; Y. C3 G, h9 B靠指标装置指明。. C9 y9 Q5 \) c: y; C2 Z6 \0 B
1.中压负荷开关的种类
+ n4 O: t% c" j按介质或灭弧方式不同,中压负荷开关的种类主要有四种:产气式、压气式、真- P& \% h. ~( _; e# s: G7 i2 s
空式、SF6 式等,逐一做个简介。
" S+ ?* m6 K4 n+ @& |- I$ X+ O1.1 产气灭弧式中压负荷开关& r) V5 H9 v, o8 U' t. m7 u
该开关采用固体产气材料产气灭弧方法,即当开关分闸时产生电弧加热固体产气
& ^4 o# Y! j6 |7 h$ [& S* v材料产生灭弧气体熄灭电弧,开关有明显断开点,可做为隔离作用。这种型式开3 m" K; O) y% x$ k7 U- [8 g7 E
关属早期产品,由于产气材料对大电弧易烧损,对小电弧热量不足,产气不足,, M. W8 ^. X# V0 k; _
灭弧性能不稳定,目前基本上属淘汰产品,不再生产和使用。) r; M. ~! g9 Q) X( N+ b3 P8 \! \
1.2 压气灭弧式中压负荷开关$ F4 N: J% w) K. N+ K2 g* U
灭弧装置由压气装置及喷嘴构成,压气装置外部为绝缘汽缸,内部为活塞,汽缸
9 w; j, ^2 n2 A2 ?# V还兼绝缘支柱作用。分闸时,传动机构带活塞在汽缸内运动,刀闸开断时,压缩! f6 @+ e/ T. c
空气经喷嘴喷出而将电弧吹熄,开关有明显断开点,可做为隔断作用。该产品性7 B/ R; B8 k* I
能一般,价格便宜,最大开断电流不高,但性价比不错,当前还是有一定使用市! e5 {# ]7 s7 r
场。& l4 B9 W" x. q! z% R
1.3 真空灭弧式中压负荷开关( U% H' V/ |* W$ P
该开关采用真空灭弧的方式,主开关触头安装在封闭的真空灭弧室内,开合电流# `" y# I" J e; e7 O& G- u2 o0 |' e
时触头拉开,电弧在真空中没有载流的介质很快自行熄灭。由于触头在封闭的真
5 s* h* B$ z% b% h4 Q! M筑龙网 WWW.ZHULONG.COM
/ t% x6 g8 A: i* H2 Y0 j/ X空室内,当开关拉开时没有明显的断开点,因此真空灭弧式的中压负荷开关。但
4 C, J) Q3 O) b) J, p) C1 u主刀和隔离刀必须依一定的操作程序可靠联锁,即合闸时隔离刀先合主刀后合,) f' [) ~/ Z2 l' U) a$ z6 J
拉闸时主刀先断隔离刀后断,不管是合闸或拉闸主刀和隔离刀是联动的。当然,' S1 G, O+ W8 i. D* [& |' i
有的负荷开关不但还带有地刀,操作不一定是联动,但必须遵循一定联锁程序。
8 c" P3 g! H* L- A真空灭弧式中压负荷开关,灭弧快不需电弧电流过零,最大开断电流大,是发展
% [/ o0 E, n9 t8 F o( l, F方向,但价格较贵,对产生操作过电压应有防护措施,尤其是拉断5%额定有功+ V8 x7 D8 \5 }( _% r! d
负载的小电流,更易引起操作过电压。! W8 a: C. R) c6 b7 A7 n0 m' y
1.4 SF6 灭弧式中压负荷开关
% p! X+ i1 e V! I' V2 _* j把负荷开关的触头安装在一个金属机壳内,内部充满惰性气体SF6 作为绝缘及灭& x$ D' J% c! m9 G7 b7 S
弧用,这就是SF6 灭弧式的中压负荷开关。惰性气体SF6 具有很强的电负性、高; U5 g- C; B9 j0 @/ D$ S
阻燃性和稳定的物理化学特性,用在电力设备上已经有几十年的历史,实践证明1 T. ?& R, Y" J }' M
明具有非常的可靠、安全、减小设备的体积等优点。当负荷开关触头断开电流电$ a: S1 ~& a! T5 t0 T) J% k
路时,产生电弧,在充满SF6 的灭弧室内,设有永久磁铁制成的灭弧栅,电弧在
@/ M0 a( L9 a1 a磁铁的磁场中产生电磁力,把电弧拉长或长弧切断成若干段短弧,最后借助于
* ~6 U4 r4 Q5 w/ M" M6 _, i0 QSF6 气体的灭弧性能当电弧的电流过零时熄灭电弧。$ l& d1 Y2 ~ U$ t
为了运行操作或维护检修的需要,负荷开关还装有接地开关,两者之间按一程序
, d+ m1 ~. Z( @. k联锁操作,整个开关有三种位置:开关闭合运行、开关断开、开关断开关接地。
- |0 L( _/ N7 |% T/ p该种负荷开关开断时没有外置的明显断开点,但靠操作机构的操作位置严格与开% R: { ?9 P5 z- @$ s7 Q
关触头的位置相吻合,符合开关触头位置用一可靠指示装置指明要求,认为有隔
) E0 g7 u- j) A5 D3 X' l! g$ F离作用。加上接地开关配合使用,在开关断开并接地的位置,对电路的隔离功能0 D, y# o6 |6 U; m u: a" e8 Q
更是可靠。该种开关性能优良,不产生操作过电压、体积小,但技术难度大,价/ l7 T: w& M3 Y0 Q
格贵,当前国内市场投放产品大部分是外资或合资生产厂家制造的。
' X4 x7 m8 d1 y/ I8 h2.中压负荷开关的主要操作性能
# b I4 M- g" F! E2.1 额定电流6 G( B! \0 N5 x: E
表示开关长期正常工作运行的最大电流,该电流值等于开关额定有功负载的开断
9 V" o9 L9 ^& N2 {7 k( a+ @2 {电流和额定闭环开断电流,所谓额定有功负载按国际规定,其负载功率因数COS3 V3 g! [) f2 n3 u5 w6 [% M; @) y
Ψ=0.7±0.05 的额定负载电流。7 b$ B! Q* R* p( z
2.2 额定电缆充电开断电流
. a R6 c# j* o' d1 B对于3~35kV 电压等级的负荷开关,国际规定为在空载情况下,开断电缆回路时
' M4 t) l, @. f: ?7 P0 X# a/ O/ i2 Q筑龙网 WWW.ZHULONG.COM
" b- w: R1 U' }4 `$ k. \的额定开断电流为10A,属容性电流。该参数衡量开关能够开断空载运行的电缆& M/ z c' s: T7 K5 j
线路长短,数值越大允许开断电缆线路越长。
1 W$ i; I. S% I6 ~2.3 额定空载变压器开断电流4 R: X: Y0 s) F# K/ Y7 K a
对于3~35kV 电压等级的负荷开关,国际规定开断额定容量为1250kVA 配电变压8 }' I. I# D8 n3 K2 }" ^
器的空载电流,属感性电流。: A8 G2 E3 f2 D2 P, p w
2.4 额定单个电容器组开断电流
) |$ X! B3 R8 @该值为负荷开关额定电流的0.8 倍。
9 @4 z! d# g4 r2.5 其它参数$ w Y2 E+ T. Q# l
3 秒额定热稳定电流□kA/3S;
3 @' w1 V2 Z* H2 S `# x4 G短时的额定峰值动稳定电流□kA,该值等于开关的额定短路关合电流。% k& X- p/ }! `9 t8 X
3.转移电流
; Q q/ H3 S5 W& M9 W+ ? n" I+ k本文前面已经阐述过,中压环网柜或是由中压负荷开关与熔断器构成组合电器元
. o/ d1 h0 M1 j0 G6 K! S( f件组成。该组合电器中负荷开关作为操作用,即在正常运行情况下关合或开断回
: z$ Z. g! f9 \- t7 X* \8 r, r, U路额定负载电流,熔断器作为保护用,即回路负载电流过载超过给定值一定时间
) ^5 J i- a8 v) r后或者回路出现短路故障时断开回路。为了防止熔断器三相中一相熔断损坏造成6 @' ]6 C. Q! C" J7 m% w( h$ ~3 B
回路两相运行即缺相,产生过电压或不能正常用电,损坏电器或用电设备,采用' O9 z n, C/ ] k, ^3 c6 m* {
撞针式熔断器,作为缺相保护,当熔断器任何一相熔断后弹出撞针撞击负荷开关
" H; N, C+ H) ^7 v2 G+ Q$ P机械型脱扣器动作开关跳闸。这种缺相运行可能是在正常运行情况,也可能是在+ L$ E3 \; K/ M$ u* T+ N5 Z
三相短路故障时,一相熔断器先熔断后把三相电流转变为两相电流,可能转移给1 x' t( {) p* U1 W! f; ^$ ~# P7 j
负荷开关开断,这是最严重情况,或负荷开关与余下的两相熔断器同时进行开断,; I9 Y3 N& C8 Z9 }: ^, ?9 F# p
严重性低些。因此,在和熔断器组合使用时,对负荷开关就要求一个转移电流参
. | @ V( i- w. J7 e* w/ P) j数。
! [. X5 F4 _& X( n/ f根据有关资料,转移电流定义为:熔断器最小的熔断时间——电流特性曲线安' m" P x4 [9 r6 Q5 V' S
—秒特性曲线上t=0.9t0 时对应的电流值。; W% ]; Z* R1 A
t0——熔断器撞针撞击触发负荷开关分闸的时间,一般为0.1 秒。, x& c: L3 j+ N& Q- h
由以上定义可以看出,转移电流与以下几个方面的关系:
8 ^' n4 ~% X; q) x, R8 E- v: {3.1 只有负荷开关与熔断器组合使用当一相熔断器断开,三相电流变成两相电流; U) f I( c$ g7 U
并由负荷开关单独或与其余两相熔断器共同断开,这时负荷开关所承受的开断电
2 I v" ^) T9 x, h7 F- A) i流便为转移电流。7 ^6 Y$ D$ w% X! Y; t5 N
筑龙网 WWW.ZHULONG.COM/ j, D# M8 Q4 U. A
3.2 产生转移电流的原因是因为熔断器的安—秒特性曲线不是一条曲线而是一
9 S3 q- o* W& Y7 y) P) i条曲线带,即有离散,其离散度越大越可能产生转移电流,但熔断器的安—秒特
5 \1 s3 i8 m9 G2 F性曲线,电流越大离散度越小,熔器时间越短,也就越不可能产生转移电流。. Z& z" E. J8 w$ k6 \
3.3 转移电流I1 的估算,可根据熔断器熔丝额定电流I2 的大小按下式估算:1 g& [( v. m% A) Q8 r
I1= 8~9 ×I2 A I2≤50A ;0 ?( \$ Y( ^1 Q/ o/ Y$ m# L
I2= 10~12 ×I2 A I2>50A ;+ i8 L/ y3 a8 F9 ?$ o
其中I2 值越大,选的倍数越大。- I0 m# F8 L8 {' h4 t! _
4.选用注意事项
! `+ W# C# K8 D3 \+ \在工程设计中选用中压负荷开关,首先应根据使用场所的要求;电网参数、用电 v# p4 S s$ e. H' b
参数、使用功能等,然后确定选用中压负荷开关的种类和技术参数,下述重点阐
" n, P4 V) @( d4 l* U* r述几个关键的选用问题。
; Z2 x( z- [) V8 Z+ m4.1 使用在配电变压器
, a$ C0 x! K3 }2 F y. X, C按照中压负荷开关国家制造标准,仅能开断1250KVA 的配电变压器空载电流,因
; H+ u' |# w: |此,对于负荷开关控制单台或多台并联的变压器也仅仅只能使用在≤1250KVA 变
- S0 q- Z% {7 I* K# L% ]压器。但各地供电部门规定不尽相同,厦门地区限制在800~1000KVA 及以下。
% q) \0 p0 v/ h当负荷开关作为总开关,控制多台并联变压器,各单台变压器小于供电部门限制
' B, q) W+ m+ k) l" k的使用值,总容量超过1250KVA,但又小于负荷开关的额定电流的情况,只要总
* `$ T' e; X M9 U, r: d开关与分开关有可靠联锁,避免误操作断开负荷开关允许的变压器容量空载电
1 H F5 n4 I" O0 C1 x" K& n4 t流,在技术上认为还是成立可行的。
( j0 s+ R/ Y# ]* L还应当指出的,从上述可以看出,在选用负荷开关时,并不单独是只要开关的额
! g X/ g6 F( D2 R定电流大于变压器的额定电流就行,还应考虑负荷开关能拉断变压器的空载电流
7 F$ j( h2 I0 K Q1 ~* E: q( r6 V" k大小。原因是开关的额定电流是指功率因数COSΨ=0.7±0.05 的有功负载电流,5 }# O G9 R d( o
而变压器空载电流是COSΨ=0.2 左右,几乎是纯电感性电流。从电工基础知识知
% ?$ u$ v! G- N+ [# ?道:e=-L6 a- P) V4 z3 E; ?; k4 A: e
,即电感回路当电流变化时会产生反电势,变化越快反电势越大。所以开关拉空" B9 m0 c& Y8 S2 O/ h- O8 \
载变压器电流正是类似这种现象,会在开关触头间产生很大的反电势促使用电弧! j* ~& A4 W0 Z5 [
复燃,很难熄弧开断电路。2 A1 H# B1 t- m1 C) y1 N
4.2 使用在电缆馈线7 b% g. w8 L3 ~4 a1 ^
负荷开关国家制造标准,额定开断空载电缆回路的开断电流是10A,因此,开关$ f3 _2 D( f1 u/ r, k( r% u
筑龙网 WWW.ZHULONG.COM$ D: K0 h. `# m7 [: I
用在电缆馈电回路时应考虑该参数是否能满足。空载电缆回路的电流主要是电缆3 ]* a& N3 \! M; h
沿线的分布电容电流和小部分漏电导电流组成,即基本上属于电容性电流。与电
+ Q v3 v) p( u$ |) J感性电路不同的是,在电路暂态过程中电感回路中电流不能突变所以产生过电" M4 J' |( Y0 H3 E! _$ X
压,电容回路是电压不能突变,所以产生过电流,但不管是过电压还是过流都使
6 S3 H( A( A. G8 I开关断弧产生困难,对开关应该考虑这些不利因素。
; P& g. |& N5 n3 L8 l电缆线路的分布电容是固有存在的,基本上与线路长度成正比关系。对于10kV
% [0 R d- [ ]+ k! [+ h; H中压网络,变压器中性点一般是不接地或经小电阻接地,正常运行单个回路空载 @8 w2 a; J) s! O& K' W
电缆线路的电容电流是很小的,但当单相接地故障时,主要故障电流就是电缆线+ h/ t4 N G9 a3 K
路的电容电流了,其估算公式如下:& V' f9 k: V: H1 a! ^; }$ a& {
Ic=0.1Uel 安
, f; W: d, n5 K8 f N9 Z$ M* OIc——单相接地电容电流安;: M; |9 H0 C2 ]0 }2 U
Ue——线路额定线电压千伏;
- p+ {$ b) `" n- Kl——线路长度公里。+ H( [, m- e5 ?" x* l# Z7 f
当负荷开关拉断空载运行但又单相接地的电缆线路时,是最严重的情况,从上式
8 C1 z3 F% I- E& g7 J* f# {可以看出l=10KM 时,Ic=10A。在供电系统中,各级电压电力线路合理的输送功7 W5 ^6 R. M, W4 E; J" }! Q9 b
率和输送距离,对于10kV 电缆线路是≤5000kW、≤10KW。因此认为中压负荷开0 \1 `: t3 A: f0 ?/ _! S
关使用在电缆馈电线路时,是完全满足技术要求的。) Y/ Q9 `1 J) W9 t2 s L% G& P8 d; H r
4.3 短路故障的校验
6 ] N8 a5 n3 o: y负荷开关除了熔断器配合使用有开断转移电流外,单独的负荷开关没有开断短路) O+ J* w5 W+ M. q/ x/ l, r
电流的参数要求,只有短时关合短路电流和热稳定电流的参数要求,应按中高压
0 i0 i9 ?, I) p" ]- e电器选择进行校验。工程实践还证明,由于熔断器安—秒特性典线电流越式离散: ]! s( w0 d) P
性越小,熔断时间越短,所以负荷开关能够开断的转移电流,一般是过载电流或$ r# `( v8 |' f& V) X
电流倍数不大的短路故障电流。+ d* ?0 e6 Q [1 C* Q: W, D
参考资料" l( w" U2 _6 N" \& c# v
1.国家标准GB3804-90《3~63kV 交流高压负荷开关》;# W( `' C& j7 N _1 X, s
2.施耐德、意大利维益、江苏蓝虹等公司的产品技术资料;
, Q& d: Q; t( I8 F0 \7 l3.《21 世纪建筑电气设计手册》 |
|