(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
5 `' d2 _/ I8 v9 K& {1.相间短路故障保护% |1 f9 H& W9 e+ f( n3 z6 I$ v
(1)单侧电源1 C. g) H$ D$ d3 l7 s" y \
保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。
; D0 B; t' p( u7 F( b 当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。
3 K' R: u q, D1 Q 在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。1 X& e$ T6 Z# B% |) N
自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。
( n# I7 U: }3 W(2)双电源' w1 o+ W' @- G6 m. e5 f9 d
保护在各侧电源处均装设。. [0 {$ ~( d3 X0 Y
(a)/ g5 e% x- a5 v N
能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。7 G, |; z: `/ W" W0 v. d2 K
(b)
& \$ U+ N, A6 [' e) |不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。 , I3 n& P/ `5 O- S$ L: f
(c)/ N% l8 ^$ ?5 q m8 c9 o9 h( a( L R
并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。/ {0 P- ?) V7 o6 `4 ^( y6 ^; @
(3)并列运行线路的保护: _# k6 W+ Q0 V0 _6 q
(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。' G; l9 j* }: Y
(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
& e/ n$ N+ O: x. X(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。* A5 N e, l) O6 r( L3 e: E
(4)环网线路保护% ]+ `9 l7 R/ d: L
条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。
" r1 s }; l0 Y* u(5)发电厂的电源线路7 N# ~9 n+ y* @& g0 b# V
发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。
' A5 x" c, o6 v& d/ i6 B9 b" a2 p) z @0 w
- s% C1 X$ F& n6 P: p: U4 V8 \
[未完,待续] |
|