(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
# q* Z8 g% D* H1 K8 H# O, e2 ~1.相间短路故障保护
9 |8 s2 d- c: y- U0 M(1)单侧电源
" D2 P6 N! C+ [- G) s1 z0 \" k0 i: q 保护装设在电源侧,配置过流保护。一般配置两段,一段速断+一段过电流(远后备模式)。过电流可采用定时限或反时限。: D2 r% W& S( |9 G
当线路装设有限流电抗器时,如果断路器无法切断电抗器前的故障,则电流速断必须加延时,让母线保护或其他保护来该故障。
7 j# t) t! M/ k1 h 在农网的终端配电站中,常常存在负荷配出分支繁多,加之管理的一些限制,无法获得系统运行的相关数据,常常按最大负荷来整定供电电源线路的过流保护(即使是过流I段,也不按照短路电流计算来处理)。这种非常规的处理措施常常带来保护运行的一些问题,比如同上级中心变的配合,同负荷充电冲击的配合等等。这样,从系统运行的角度来考虑,其上级中心变就是系统的最终端,必须存在0s的过流速断,而其下级的农网配出线的保护,只能配置定时限或反时限的过电流保护,并且为了躲过合闸涌流,最好配置冷负荷启动功能,在合闸期间,提升定值或延时。
0 Z8 ^ k" F0 f1 H' N 自发电厂母线引出的线路,不带限流电抗器的,应装设电流速断保护,保护范围应保证能切除所有使母线残压低于50%-60%的故障,这样,必要时可无选择性跳闸,采用重合闸前加速的措施来弥补。
( r& ]. f) |4 Z; \1 h( [4 q0 X(2)双电源
! }. A' [0 K: Q2 v, a 保护在各侧电源处均装设。
: m3 r5 K- M5 n/ y$ U2 L" h ?(a)
' [% ]0 @) l. ^能满足选择性和灵敏度要求的,装设带/不带方向的过流保护。) q2 ~# D0 ~9 B- W' P- W) R
(b)
* I7 {: u4 e1 n. I& u3 m6 a+ ?不能满足选择性或灵敏度要求的,可装设短引线保护或光纤纵差,(a)中的保护作为后备保护。 0 R( W) n. u9 a6 a- O
(c)
* Z0 P% c6 e [ 并联的电缆线路,以横差为主保护,(a)中的保护作为后备保护。
, P( \' j/ N" y1 @$ _(3)并列运行线路的保护6 c( ` o1 X8 U( S9 X7 Y7 o E
(a)方向横差保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
. _$ w- ]4 {8 ^3 R, ~- O4 A(b)电流平衡保护作为主保护。必须在两条线路并列运行的条件下投入,微机保护可以通过判断有关断路器位置的信息来自适应投退该保护,而不必再在定值上来躲避,以提高保护的灵敏度。
! f2 l) |2 ~! G6 J) v7 q C(c)和电流保护作为后备保护。作为主保护的后备或单回线运行时的运行线路的主保护。要考虑方向问题。! y5 P! v7 G/ L* i# G
(4)环网线路保护* x# `& C. Q+ T( x) P6 k
条件允许,可采用故障时先解列,然后再恢复的处理措施。解列有频率、电压、电流等多种启动方式。不能这么处理的,可按双电源线路的要求装设(方向)过流保护。5 d) G( O3 a. z* }; t1 ]1 z
(5)发电厂的电源线路* q8 D5 ^0 v* `( k0 O, ^
发电厂电源线路(含带限流电抗器的线路),装设纵差保护+过流后备保护。
; T- t% u# K! X
8 e0 l' l" ?7 H" L7 ?1 D7 z: b + k' D4 q$ x' P
[未完,待续] |
|