马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
10Kv变压器应做电气试验有:6 B; ~8 R/ }! l: V( I4 o
A: 耐压 高压侧干变24KV, 油变28KV 1分钟 无异常现象 低压侧2KV 1分钟
3 s. D1 C, q. ]& C7 s& d. ^8 vB: 绝缘 高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象# s9 f$ l, M* F$ {5 ~
C: 空载短路 和出厂值相近; m- b; t/ d" v+ a! f+ u
D: 直流电阻 1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%
" V7 k3 {8 D8 \( S4 }E: 变比组别 变比出厂值相近 组别一致6 ~7 C, ]4 o |; h5 V1 H
8 N6 T: l6 a- l2 }& D# n* V6 Q
10KV真空断路器应做电气试验有:. f2 l& T+ y& i. k. t; y+ U' x3 ?
A: 耐压 42KV,1分钟 打三次 断口 相间 对地
5 {3 `. Z/ x$ |4 y4 n" ?7 @8 F/ H8 XB: 绝缘 2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧
! Y# P2 i7 o) T! C8 GC: 回路电阻 出厂值相近
& [4 H- E( B/ A% B, J+ M7 rD: 分合闸时间 出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms$ f4 [6 g: M0 D2 l+ f! N5 y m
; A. r: H. k3 r$ ^( V+ h! i
10KV电流互感器应做电气试验有:
% U" w! y" U& {1 UA: 耐压 一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟' m1 h: t) T* ?& C2 v
B: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表
4 |; P: w7 A7 t) h: H' nC: 回路电阻 出厂值相近, R8 N7 v3 n8 O" J: l6 s
D: 变比 属实
$ }: L* {, \' m! J- G+ _E: 极性 属实# ]7 n/ e* `1 J& t+ R! K
F: VA特性 饱和电压(UB)大于工作电压(UG)
: ?. T f# ]" \; oG: 一次,二次线圈内组 出厂值相近
8 }' h2 Y" @0 i$ q- I h& ]* Z; A3 K: a2 ]' ~ w* x: F7 M, S7 ^- ~
电压互感器应做电气试验有:
! b8 w# [9 Y7 k/ Z; W E% V/ ^A: 耐压 一次80%出厂值 二次2KV,工频1分钟) ^8 l& R7 c7 O3 v! ~
B: 一次~二次线圈内组 出厂值相近
' ~- D* p; a; m2 ^) ?C: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表% g( x, @; W0 `* C2 M/ ]
D: 变比 属实
& J- }! k9 L9 b/ ]% q6 XE: 极性 属实( K- N9 v0 e: G/ r. L$ a
% u! z) g! I8 ~( w6 u
金属氧化物避雷器应做电气试验有:0 Q' [/ P/ S: Q1 Y: T
A: 绝缘 2500兆欧表,大于1000兆欧
: y$ S5 t- w& _9 p4 pB: 直流1mA 参考电压 不小于25KV
# i# F3 `2 a& kC: 交流1mA 参考电压 不小于17KV
% d7 {: X& b5 {+ A$ gD: 75%U1ma下的泄露电流 不大于50uA
8 m: q: P y5 j# x u# k( U4 a6 P2 m1 V! F8 j
10kv高压电缆应做试验有:
9 n" {2 V8 E, C9 x; n& vA:核对相位 两边相位一致
4 ?% l5 j+ N4 {, h- ^- rB:交流耐压 17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟4 Y) H( X; `7 X1 U
C:直流耐压 40kv或者46kv/ e. L4 W: X4 r- Z0 t4 X# }
D:绝缘 2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧
! m. k, D7 K- V" `* \8 Q( M* [* ~' d' L0 O5 _8 N* E. l
接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧 |
|