10Kv变压器应做电气试验有:" t9 H% i( h! R1 H* _/ a- ]
A: 耐压     高压侧干变24KV, 油变28KV  1分钟  无异常现象  低压侧2KV 1分钟7 `( z$ j: [' {& c2 _6 H
B: 绝缘      高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象+ i# @0 [5 m+ ~( R4 C
C: 空载短路  和出厂值相近
2 }4 R: x8 A! K. g- A' fD: 直流电阻  1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%
# y# j2 ^# m6 VE: 变比组别  变比出厂值相近   组别一致
* ]# k  L) y" Y% H1 O: [4 [! u1 b2 m2 G$ o' A  S
10KV真空断路器应做电气试验有:
7 O: r! N" c1 O* }A: 耐压             42KV,1分钟    打三次  断口  相间   对地
; O' [- B4 u) D+ F1 O9 M+ SB: 绝缘        2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧# l% b2 t: B! C* N
C: 回路电阻         出厂值相近
5 ]' s8 z8 ^9 a0 S7 `D: 分合闸时间       出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms0 |+ v+ |: R3 I  Z& m/ ^

6 I4 N8 X( @# F( m10KV电流互感器应做电气试验有:
& j& y0 K$ n! r5 ~A: 耐压                    一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟. B' R) k! A7 `8 W# r- M- H& n
B: 绝缘                    大于1000兆欧, 2500兆欧表5 Z5 ]  p( L# C! m9 ~
C: 回路电阻                出厂值相近
1 X- p& Q" O  o* o3 T" U# Y# O( Q3 [D: 变比                    属实
9 m' K6 a) Z# ]; ^E: 极性                    属实( u! h: ~2 I8 I. H/ D0 a; P
F: VA特性                 饱和电压(UB)大于工作电压(UG)  
9 y* \. g0 }) W% p) GG: 一次,二次线圈内组      出厂值相近
3 f5 d6 ?! |7 K- ]7 @$ `+ |! n/ \# t8 Z* @; W# k' a4 [
电压互感器应做电气试验有:; A2 A* K8 a7 f" s  t4 N8 R
A: 耐压                  一次80%出厂值  二次2KV,工频1分钟7 A# |; ]! H& k, X. G
B: 一次~二次线圈内组     出厂值相近0 R% b5 S5 v& u9 o6 B, d/ }$ b
C: 绝缘                  大于1000兆欧, 2500兆欧表, ]. ^* v( L! M" m% B" g! n; n
D: 变比                  属实, c6 t4 K% c8 M: G( d& t* J
E: 极性                  属实. |0 i! e. U! I' r7 o. `

( [& a8 L9 l8 A3 Y- U8 S金属氧化物避雷器应做电气试验有:
8 K4 q( t0 U% {" @5 z1 RA: 绝缘                      2500兆欧表,大于1000兆欧6 f3 E5 c$ g, N1 }1 G7 k. }
B: 直流1mA 参考电压        不小于25KV: Z  T/ r: x: z, d' o5 Y
C: 交流1mA 参考电压        不小于17KV
/ o! n7 }4 l- P5 VD: 75%U1ma下的泄露电流    不大于50uA- D4 h$ G2 l6 L- H$ g& h
0 ?( K3 Z" e" d4 [7 g3 H
10kv高压电缆应做试验有:8 D7 d- c% E* h' I% I$ _
A:核对相位              两边相位一致
1 x7 p8 X. j& N+ ]# YB:交流耐压              17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟5 v  U9 o; \! v3 o
C:直流耐压              40kv或者46kv
8 _5 l( [. K$ b7 e: BD:绝缘                  2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧8 C) s- o1 ]9 N* R7 O

( Z" H' |8 @5 V  Q5 H% \接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-3 10:45:03 | 显示全部楼层
不错,学到了新东西,不过有没有高一点电压等级的高压实验啊??
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-11-6 17:48:55 | 显示全部楼层
回复 1# 爱之箭 4 n$ O. ~) G0 p1 q$ G: N7 _: d
0 E( v3 W. I# u+ K* S% V
# D$ q- v9 A9 Y% k+ L7 j
    不错,内容基本就这些,能否传个英文版的表格上来
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-12-17 23:29:54 | 显示全部楼层
原来跟版主从事的是同样的工作,不过我是刚出来的哈。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 11:41:45 | 显示全部楼层
基本是这样
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-7-25 14:36:20 | 显示全部楼层
很详细的资料,值得收藏。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-12-17 14:04:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,不知有没有更高电压等级的资料?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 18:14:53 | 显示全部楼层