10Kv变压器应做电气试验有:" t9 H% i( h! R1 H* _/ a- ]
A: 耐压 高压侧干变24KV, 油变28KV 1分钟 无异常现象 低压侧2KV 1分钟7 `( z$ j: [' {& c2 _6 H
B: 绝缘 高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象+ i# @0 [5 m+ ~( R4 C
C: 空载短路 和出厂值相近
2 }4 R: x8 A! K. g- A' fD: 直流电阻 1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%
# y# j2 ^# m6 VE: 变比组别 变比出厂值相近 组别一致
* ]# k L) y" Y% H1 O: [4 [! u1 b2 m2 G$ o' A S
10KV真空断路器应做电气试验有:
7 O: r! N" c1 O* }A: 耐压 42KV,1分钟 打三次 断口 相间 对地
; O' [- B4 u) D+ F1 O9 M+ SB: 绝缘 2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧# l% b2 t: B! C* N
C: 回路电阻 出厂值相近
5 ]' s8 z8 ^9 a0 S7 `D: 分合闸时间 出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms0 |+ v+ |: R3 I Z& m/ ^
6 I4 N8 X( @# F( m10KV电流互感器应做电气试验有:
& j& y0 K$ n! r5 ~A: 耐压 一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟. B' R) k! A7 `8 W# r- M- H& n
B: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表5 Z5 ] p( L# C! m9 ~
C: 回路电阻 出厂值相近
1 X- p& Q" O o* o3 T" U# Y# O( Q3 [D: 变比 属实
9 m' K6 a) Z# ]; ^E: 极性 属实( u! h: ~2 I8 I. H/ D0 a; P
F: VA特性 饱和电压(UB)大于工作电压(UG)
9 y* \. g0 }) W% p) GG: 一次,二次线圈内组 出厂值相近
3 f5 d6 ?! |7 K- ]7 @$ `+ |! n/ \# t8 Z* @; W# k' a4 [
电压互感器应做电气试验有:; A2 A* K8 a7 f" s t4 N8 R
A: 耐压 一次80%出厂值 二次2KV,工频1分钟7 A# |; ]! H& k, X. G
B: 一次~二次线圈内组 出厂值相近0 R% b5 S5 v& u9 o6 B, d/ }$ b
C: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表, ]. ^* v( L! M" m% B" g! n; n
D: 变比 属实, c6 t4 K% c8 M: G( d& t* J
E: 极性 属实. |0 i! e. U! I' r7 o. `
( [& a8 L9 l8 A3 Y- U8 S金属氧化物避雷器应做电气试验有:
8 K4 q( t0 U% {" @5 z1 RA: 绝缘 2500兆欧表,大于1000兆欧6 f3 E5 c$ g, N1 }1 G7 k. }
B: 直流1mA 参考电压 不小于25KV: Z T/ r: x: z, d' o5 Y
C: 交流1mA 参考电压 不小于17KV
/ o! n7 }4 l- P5 VD: 75%U1ma下的泄露电流 不大于50uA- D4 h$ G2 l6 L- H$ g& h
0 ?( K3 Z" e" d4 [7 g3 H
10kv高压电缆应做试验有:8 D7 d- c% E* h' I% I$ _
A:核对相位 两边相位一致
1 x7 p8 X. j& N+ ]# YB:交流耐压 17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟5 v U9 o; \! v3 o
C:直流耐压 40kv或者46kv
8 _5 l( [. K$ b7 e: BD:绝缘 2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧8 C) s- o1 ]9 N* R7 O
( Z" H' |8 @5 V Q5 H% \接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧 |
|