最近在用PSS/E进行静态电压稳定的分析,英文说明书看得很痛苦,而且满头雾水。PSS/E 30版本为什么需要利用DFAX创建后缀为.sub,.mon,.con的文件名才能进行PV分析?是我理解有误还是?负荷增长模式在哪里定义也还不会,郁闷。请问各位研友如何用PSS/E 30版本画PV曲线?有些研友以前指出新版本的PSS/E 31可以比较方便的画PV曲线,不过还没这个版本,没用过。先谢谢啦。6 o! A. X1 R* b3 X
: r+ N7 ^+ `/ C# v6 v
[ 本帖最后由 dsyljh 于 2008-9-28 21:00 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-1 11:10:55 | 显示全部楼层
DFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon# S. F2 K- j. i7 J
简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P
; K1 a6 o9 W- Q+ \.con是你要测试的故障文件( r% e" S$ p) c# L% k! Z7 Q
.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可0 M2 k3 d4 L* L& z# m( O9 T3 ~
V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-11-3 10:35:32 | 显示全部楼层
多谢lalahuang。我根据你说的再仔细看看说明书先,呵呵。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-12-7 22:55:54 | 显示全部楼层
    哈哈,楼主一定没有好好看手册啊。打屁屁 . r0 |6 i7 B* p% S& D# n
    这个问题俺张飞都知道呢,呵呵,在这个版里我会的问题可不多啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-30 10:21:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 baiom 于 2009-4-30 10:24 编辑 ' u0 x# V1 a8 J, f: C

    : H9 p. K9 J9 B1 w/ TDFAX由.sub,.mon,.con通过线性潮流算法需求的Distribution Factor算法生成,实际上是针对DC潮流计算的,对AC潮流,distribution factor 完全没有作用,但是无论AC还是DC在算静态电压稳定的时候都要.sub,.con.,.mon简单说负荷增长模式定义在.sub里,就是说你希望额外给系统加的stress的源头和目的地是哪里,这样你才可以增加P ;.con是你要测试的故障文件.mon是你测试的每个故障的监测目标文件 。想完成静态电压稳定研究,3个文件缺一不可V30也可以化P-v. 在power flow>>>solution>>>pv analysis
    7 j7 R! S9 P. b+ N: Q1 C) d5 s" J& ]
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:02:15 | 显示全部楼层
    为什么我的使用之后,母线电压和发电机选项不能激活呢

    ( W- G& t( m% q& l6 e; C$ o8 a  r! }5 I8 U4 f  a
    在.mon文件中要 加入MONITOR ALL BUSES 用于监视所有母线
    5 T4 v" R/ [3 \  A4 o" C也可以自己选择单个母线监视
    3 F! ?  k, p/ ?这样就可以看到bus voltage选项和Generator MW选项可选了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-12 18:21:28 | 显示全部楼层
    顺便问一下) R9 j. r# G3 Y/ H# |0 M" V
    我得到的PV曲线没有V可以到0.8以下的, v1 F: B$ \4 o3 h4 J  a" e
    似乎用的方法是普通的潮流计算而不是连续潮流2 O7 B7 q: L2 R6 L' R
    请教在不使用二次编程的条件下
    $ S9 A7 v4 o( ?; O- j9 {2 k如何获得V在0.8以下的PV曲线
    2 ]9 X' A& k2 c: p多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-3-3 21:44:25 | 显示全部楼层
    回复 6# addying
    : e2 i! r  k. y; ^2 Q/ X5 q- r8 ?8 b0 c$ t" F8 q
      {9 ~! F7 z6 b1 @0 v
        我也遇到这个问题,也这样试过了,但是还是不行啊,而且报错,没有这样的输入格式
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-5-21 15:51:50 | 显示全部楼层
    回复 4# 田继伟 6 I, K! L* n9 B" E% j0 j* r  E* p/ i

    6 d0 @: L0 ^, V/ k
    * P3 x% T: ]  R% o! B9 I! Y   问下你,有没有关于pv曲线的说明书啊,看自带的引文说明书有些东西说的也不是很详细