TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
|---|
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
|
发表于 2008-10-5 21:18:35
|
显示全部楼层
好几百个类似的问答题,还有选择题。估计是系统继保比武的题目。
1 v; @! R2 F1 {% s0 L* _, t! ~: y( s f; T/ O
1.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?' D' m5 o* E! T0 X$ ^
答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。
5 J- |* N/ _9 y0 s7 [- h 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。( x2 u4 P2 }" L E5 s u) m1 b) a
, n% J5 W" P5 O, Y$ y e( B |( d
2.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?: J3 v* T! Q: K4 Z. T- ]) u- V) N+ ]
答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:( U# O2 }* A( K# L+ L& x q' D+ e
(1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。9 D) B$ w" ?' Y0 d/ x: `- }* [. ^; x
(2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
# \' P& r# h# k. [9 _% `(3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
* K, ]2 F- b4 i3 n9 c: ~+ f(4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。
2 ~/ u" X/ C0 G2 @; x$ P$ U
' t' q$ f+ F9 n) Y* p* q3.举例简述二次回路的重要性。5 S/ x7 t/ ` t. y: |/ _
答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。
% p4 A, T) N$ q$ O4 \8 n% p# @1 Z+ F/ N4 K* m# P$ M
4.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么?
- h9 \1 n8 D* L+ k8 f! g0 z( J答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 9 L* M0 S D3 I8 e4 o
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。
, p' U2 H* C3 ^6 O* O 为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二,次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。. b9 B4 j6 w9 i: m& G# L$ { S
.....................................................................................
; y" b" o& ?/ h( I4 }10.在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?
: |7 x- }; p* b9 `答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流. h$ s9 Z2 M. d4 K+ X
的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行
# v4 U# I( c! T( j- V! L' z( j/ C时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出1 N" }" i1 a7 h: w+ n) i
运行时,重合闸时间投“长延时”。
1 }9 s; s% U9 m) p6 d, R1 F1 D
$ n* N B% ?1 S( K6 c3 o! ?11.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
7 R8 l" j, K9 q# C答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路
0 z8 ]2 x1 h' X! j5 S* m/ _器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、4 p5 \# |, V# T1 v) a
拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助
* Y" e" [; B& v9 f触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。 |
|