危险因素及危险分析:
, s! z1 u. i j1、汽泵跳闸,电泵联启后调整不当,造成易容塞烧坏;2 T7 ~% r4 o; m! V M
2、若跳闸联动备用泵过程中调整不及时就会造成锅炉缺水,造成设备损坏事故;
+ ~! x0 r% ^7 Q4 W) e' e: Y! _3、跳闸电动给水泵未正常联动,而手动不起来,降负荷不及时造成缺水停炉停机或者调整不当造成熄火停机;
. X3 R- \% Q, B. m; \) q4、一台汽泵跳闸, 电动给水泵联动成功后未及时联系汽机关闭电泵再循环,而给水自动失灵造成电泵联动后仍然不能及时向锅炉补水造成缺水。
$ n. n: {* i) b- `% _* p
; Y W. J9 d: ?- d具体控制措施:9 n. C) L. z7 x! G/ m
1、一台汽泵跳闸后,一定要看电泵是否联动,要及时联系汽机抢合电泵,若抢合不起,则应紧急降负荷,同时调整运行汽泵出力,直到给水流量与蒸气流量平衡;, B& ^( _: d$ n/ ?6 Y
2、一台汽泵跳闸后备用电泵联动成功在调整水位过程中,调节水位的运行人员一定要根据蒸汽流量,给水流量来调整,若汽包水位偏低,要让给水流量稍大于蒸汽流量,让水位平稳上涨;
/ y5 @6 j# H6 U; h" a/ j3、调节电泵勺管时,要点动,点动后要看给水流量的变化,若不够,再点动,再看给水流量的变化,千万不能一直将给水泵勺管调节门长期开或关,大幅度的调整;6 b% ], Z9 W, B9 n* r9 b
4、若电泵联动成功后,要及时联系汽机关闭再循环门;
) M+ M9 \2 j6 n# P( e2 X5、给水泵跳闸后在处理过程中,水位保护达MFT动作值而MFT未动,应立即手动MFT; |
|