|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
前几日,见到大家在讨论此问题,我来晚了,发表了一些意见因在第二页怕没人看到,故此重发一下,让需要的人看个明白
+ g$ B* G' B$ f0 ]' o5 P
2 K4 S0 m# K# G5 G" ^
& e5 c! O2 p" }+ x' w旁路母线虽然在未来必将淘汰,但现阶段还是大量存在的,旁路要不要装PT呢,现场有没有装PT呢?! z- T( m7 I" P+ m! D
(1)实际上现场旁路装PT也是有的,它的作用不同于工作母线上的PT
* m, G+ n2 [( k7 r(2)PT的作用是为保护提供电压,为测量、计量、自动装置等二次设备提供电压,一般情况下,同一条母线上的所有设备连接在一起,因此电压相同,共用一PT即可,这样可以大大简化二次接线# [1 o: G1 j5 _. {
(3)旁代时,旁路断路器(开关)也随闸刀取工作母线电压,不需要取旁路母线电压
5 k7 r3 X) {: A7 a2 Y) S(4)旁路上装有PT还是有一定的作用,主要是在充击旁路母线判断充电是否正常,非常方便,但大多数旁路上不装PT,这就要求运行人员在充击旁路母时的检查一定要倒位即做如下判断:1)开关是否真正合上且不跳闸(这一点需要两个及以上不同方面的条件)2)充电母线有电压,即检查旁路开关运行的工作母线上的电压互感器有电压指示,这一点运行人员一般想不起来(特殊情况下会造成严重后果)3)还可根据现场旁路母线的放电声来判断充电是否成功。
S8 C g4 j) x(5)为什么在旁路充电时要检验上述的第二点呢?主要是因为在事故时,运行方式可能要改变,旁路代单数开关时要运行在双数母线上,运行人员由于受固定方式的影响,往往会用停电的单数母线来充,开关不会跳闸,但并不能说明旁路是好的,在合被代线路旁路刀时可能会造成带短路点合闸刀,必然会造成人员和事备事故。 |
|