. @7 Y8 I9 u  Z+ b' n1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
: F# v" n2 j9 {8 [- J使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。  u6 X8 F3 h2 C' }" W- w9 o; e- X) v
S7分布式安全系统,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都会出现这个问题。在新的模块中,F 监控时间设定为150毫秒. % k! q1 p0 G% I& ]$ `

3 s2 Q6 i' h6 @7 ]1 _) a+ W2:当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?   2 h) k9 |; I" T; L6 f
    使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。
( E3 _2 B- c8 e! Q8 w
8 S# P- ]" M" k" c3:如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障?2 L8 }  g0 n; A6 S' {6 r# y
    如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81。错误纠正后,重新访问OB81。电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的,则S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81,则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可用,则当电源出错时,C PU仍保持运行。2 ~  S1 o$ N! ^) [1 F( R
9 P9 P: u" m- h! e1 u4 m$ e/ w
4:为S7 CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?( r$ P+ ^+ k1 M' ]- g; e
    请注意,创建的数据区域(如一个双字)不能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中,只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据。因此,这些组态规则不支持这种情况:例如,在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址,则必须相应地调整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。
: \0 E: b  q/ N$ X/ w. x" Z# \
1 ?% n6 X; `! a) q- G5:在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯?在通讯时需要注意什么?2 o2 R! w5 H* O9 p1 r
全局数据通讯用于交换小容量数据,全局数据(GD)可以是:0 F! E; g5 e1 D* ^7 W
     输入和输出/ U! ?2 b  T/ L" {$ Z# D
     标记
: y. n6 }* a8 f  R4 b     数据块中的数据2 C! W& Q: Z2 T, R7 B' O* _" @
     定时器和计数器功能9 O* \" v% n. n: @1 p- L
数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据。GD环由GD环编号来标识。5 d9 _1 ]% W8 u
     单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包。
+ e2 V/ T! \( k6 ]7 P1 t2 l3 }) K. [     双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。  9 f6 ?$ v- b/ h# K" a8 q% Z2 \
必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收。如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接。通过定义一个连接,可以极大简化通讯块的设计。该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。3 W- w4 i" ]. H0 O

( a9 @- d( N' i! G5 A2 _6:可以将S7-400存储卡用于CPU 318-2DP吗?   - ~, ]5 d1 G+ U4 I3 O- |
    在通常的操作中,只能使用订货号为6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存储卡。, h, x  O2 |8 o) M$ x9 u0 I3 G

! Q: g7 |* I4 `0 D. m' Z2 \! U7:尽管LED灯亮,为什么CPU 31xC不能从缺省地址 124 和 125 读取完整输入?    X9 P, h# k) I4 F5 d- g8 T/ @  n
    对于下列型号的CPU  ,请检查 24V 电压是否接入引脚1。LED由输入电流控制。引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。3 i2 _0 A1 p" ^' P! k
    313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)$ E/ v! {5 y; w

/ b3 \% s1 g4 U# x8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口时,当PROFINET接口偶尔发生通信错误时,该如何处理?$ y, ^  B0 E$ j/ n( G2 ^
    请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持100 Mbit/s全双工基本操作。避免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式。
* e- Z  Z6 f, x9 A$ P3 N! W
- k3 O( g% R' n# \8 I4 I4 z! m9:在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢?
1 z7 K  o- c, l! R& |9 |) x% s! X3 q     在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟。时间中断源自于系统时钟,并且和硬件时钟的设定毫无关系。
* e$ V, t* v9 U, C8 o; E
$ o! h. ?" q7 T* T' g' K0 j+ ?10:如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?
. M1 {  G% c& C* o     在主站plc可以通过调用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“来完成和从站的数据交换,而对于从站来说可以调用FC1 “DP_SEND“和FC2 ”DP_RECV“完成数据的交换。! E4 \3 W8 w- B9 O

3 p4 V  r5 Y6 V& O+ Q11:可以从S7 CPU中读出哪些标识数据?
/ j. E- V" @# x$ s2 s: ]    通过SFC 51“RDSYSST”可读出下列标识数据:5 o" H1 i$ b* U: o( O, E
可以读出订货号和CPU版本号。为此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:, o1 o6 i8 t' Y6 @( g: r
    1 = 模块标识
( u7 \5 w1 N: r5 F+ _* [    6 = 基本硬件标识1 Y- b; P  T+ N# B1 K1 o+ k* ^9 J
    7 = 基本固件标识+ N. i  {  G' @" E9 i/ w
! l) x5 |4 ]6 S& e, L" x0 D
12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何编程可加载通讯功能块FB14("GET")和FB15("PUT")用于数据交换?# j- L2 k. @% n; P+ j7 w1 P0 g  t
    为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两个S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的,< 在S7通信中,必须调用通讯功能块。模块FB14("GET") 用于从远程CPU取出数据,模块FB15("PUT")用于将数据写入远程CPU。功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。& u' I" @8 J( p9 I
    CPU 317-2PN/DP的通讯模块FB14("GET")和FB15("PUT")的属性:4 j, c; W$ u/ \& S
FB14和FB15是异步通讯功能。这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15。DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT和GET可以同时通过连接进行通信。( [  d3 M, S, Q+ s9 x- q
    注意:不能将库SIMATIC_NET_CP中的通讯块用于CPU317-2PN/DP。
: |+ i, g) `; i1 B' {" a; ~' h* |% U) B# f; |
13:对于紧凑CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作业同步处理需要注意什么?
- C+ ]* e% \" F4 u/ `5 W    在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业。
% r2 g8 [# C. C6 x    即:只要SEND作业(SFB 63)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用FETCH作业(SFB 64)(甚至在REQ=0的时候)。只要FETCH作业(SFB 64)没有完全终止(DONE或ERROR),就不能调用SEND作业(SFB 63)(甚至在REQ=0的时候)。在处理一个主动作业(SEND作业、SFB 63或FETCH作业、SFB 64)时,同时可以处理一个被动作业(SERVE作业、SFB 65)。  9 Q: C/ C6 X4 j) a: X4 l

$ v5 R4 S  ^% h0 S14:可以将MICROMASTER 420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运行吗?# E5 M* X5 R9 F, }$ m1 p" ^
     可以,但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大。在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行。在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求。' ]- A) M& J/ |& u
% i; K% _6 o% l, S, _
15:如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?3 O. L. G* T. s; \% z' T2 W. f
     两个CPU站配置为DP从站,而且由同一个DP主站操作,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换。
1 R9 N6 U+ O; T) p& s
  F$ r0 B7 P' \( a' g5 Q' U16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 进行通信?
5 v& {" L1 P. {4 b2 R0 a7 b8 t$ |8 y     对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据,使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用。对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND),在该站中想将数据发送到另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中,数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。4 a+ l" j# o$ Q
     两种类型的基本通信中,每次块调用可以处理最多 76 字节的用户数据。对于S7-300 CPU,数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长。如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站。
2 ^& t- k# C8 l6 w! I, V1 u# \, m. |6 x0 w4 u- Q! d6 f) @
17:什么是自由分配 I/O 地址?* h* E# v* p; D* W9 a( \0 k" Q4 }
      地址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址。地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址,该模块的其它地址以它为基准。  ~& X6 `6 a' L/ A! v3 R$ p
      自由分配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙,就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时,分配地址过程中可以不考虑所涉及的 S7-300 的组态。0 t8 ^+ v$ A' ~9 g: \8 f; w

) }( e9 w1 t/ m9 V! D) C18:诊断缓冲器能够干什么?
. ?% O6 d, X* X     更快地识别故障源,因而提高系统的可用性。评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因。" N; C& U  k3 W. R
      诊断缓冲器是一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件。如果缓冲器已满,最早发生的事件就会被新的条目所覆盖。根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定,或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。
. {4 a% ?+ r( g: J, j0 r
# ?# a3 k+ i: T6 v# p3 k% }4 k# u) I19:诊断缓冲器中的条目包括哪些?
/ @# z0 r) h( J9 N' v* \5 Z      1)故障事件, g% |( B5 `' U
      2)操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件
0 C! O! {- C% |8 ^7 O8 `+ G) H      3)用户定义的诊断事件(用SFC52 WR_USMSG)0 \8 q* [4 O4 L" f  u0 ^# m5 X8 {
     在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件,以便用户能够很容易在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此,只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件更新,站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中。
& `" y3 j/ L+ i: K& g) w) o4 S2 q2 P+ d& F
20:如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?
# w" @6 M0 L  j5 Z# b  G. i" y0 z3 K      为了给项目选择合适的MMC,需要了解整个项目的大小以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:/ g2 p4 v' ~* {( I
      1)首先归档STEP 7项目。然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其大小(选中该项目并右击)。这会告诉您归档文件的大小。
1 A$ z) T9 N& F1 b      2)将块加载入CPU。现在仍然需要选择"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加载内存的大小。  # k  F0 u' m: I7 p3 x
      3)必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加。这样就可以得出在一个MMC上保存整个项目所需的总内存的大小-%-88799-%--%-88397-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-10-7 20:14
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-7-25 09:57:17 | 显示全部楼层
    相当专业的资料啊,不错。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-8-9 09:57
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 2 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:2 天
    发表于 2008-7-26 08:11:04 | 显示全部楼层
    很详细,谢谢楼主的分享。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-24 06:02

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表