固定式工业防护栏杆安全技术条件
$ g6 R. _$ w' \$ N. m5 w% {) }- D" Y. O# I
1 主题内容及适用范围
& r% b% T% [* f$ o) g. Q本标准规定了固定式工业
# W2 ^/ q/ N0 {! t/ ?8 f# { 防护栏杆的设计、制造和安装的主要技术要求。* R; W1 H2 i2 g$ [0 Y( j
本标准适用于工业企业中的平台、人行通道、升降口等有跌落危险的场所。
5 l+ o( w, e% _1 G a 本标准不适用于各种交通及其他移动设备。
) n5 q C, N; [! z/ t1 @: i+ \2 引用标准9 M% ~4 U8 i* b
GBJ 205 钢结构工程施工与验收规范
7 H' D$ C# s! Z V$ e3 b, P3 引用标准
9 X9 ~$ i s( D1 l, N; k3.1 固定式工业防护栏杆:沿平台、通道及作业场所敞开边缘固定安装的防护设施(见图)。: Y) N: o+ x: i# q
' z2 |; b) _/ H/ k( _( @2 ]
" O: I" A0 U: Z% e2 B' h! F
: A" u5 l) d+ v' Z7 w q$ s) C9 r( N/ @3 @1 N6 p5 I1 O* ~
$ K% h, ^$ g( ?, d# r
, {) L; r' N( E: T* e+ c1 z" F9 I: m9 ]; _* b* o& W2 F
& R/ ]4 p6 T: g( {7 h
8 F- c2 v$ [* L8 |% I9 N
& d$ [' l( A) J# W z' Y; Y
3.2 立柱:栏杆的垂直构件。( B0 |6 ?4 b1 ]
3.3 扶手:固定于立柱上端的水平方向设置的防护构件。6 N# ?+ ~$ V7 N& P7 ^+ I7 U' K
3.4 横杆:固定于立柱中部的连接杆件。& e- z x( J, D' p# O9 N* _
3.5 挡板:固定于立柱下部的防护板。
$ X$ k! G9 D& l- t( Z4 P; B) }4 技术要求
- J B* _8 b- `( j: K+ S. c( k 4.1 防护栏杆的高度宜为1050mm。在离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm,在离地高度等于或大于2m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。% |8 Q- u1 E' v$ p" m) p$ p
4.2 栏杆的全部构件采用性能不低于Q235-A•F的钢材制造。
5 w, v- Q. r+ R$ P 4.3 栏杆的结构宜采用焊接,焊接要求应符合GBJ 205的技术规定。当不便焊接进,也可用螺栓连接,但必须保证第5章规定的结构强度。/ n, I' `/ U) F7 P/ t
4.4 扶手宜采用外径φ33.5--50mm的钢管,主柱宜采用不小于50×50×4角钢或φ33.5--50mm钢管,立柱间隙宜为1000mm。
$ [ \4 J2 x& t( z5 U; E 4.5 横杆采用不小于25×4扁钢或φ16的圆钢。横杆与上、下构件的净间距不得大于380mm。( \- P( g/ |2 r q( ~3 i
4.6 挡板宜采用不小于100×2扁钢制造。如果平台设有满足挡板功能及强度要求的其他结构边沿时,允许不另设挡板。
0 u9 Y- h2 m" j2 X 4.7 室外栏杆、挡板与平台间隙为10--20mm,室内不留间隙。7 q2 l) q% F8 Z
4.8 栏杆端部必须设置立柱或建筑物牢固连接。% v; P: d H# |; x; r) [* t2 [0 V$ r
4.9 所有结构表面应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形其他缺陷。- @% P" G) N& \. |
4.10 栏杆表面必须认真除锈,并做防腐涂装。
9 o' j! ^, z- T, N8 V5 强度要求
; j2 i. k, P8 p1 Y0 I栏杆的设计,必须保证其扶手所能承受水平方向垂直施加的载荷不小于500N/m。 |
|