马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
我算了很久还是没有算出来。
7 I* ?) I5 Q8 Z如果哪位知道话帮忙指点指点话,十分感谢!5 S' D9 M6 C8 P
题目如下:
" K- d# X: L& u9 _' z: l. |) U主变压器选用Y,d111接线的三相电力变压器,为可能产生的三次谐波电流提供环流通路。+ y. l! u" ]: l) g( ]
产生谐波源的设备有低压变频器160kW 1台,132kW 1台,110kW 1台,90kW 1台,45 kW 1台,37 kW 1台,30kW 1台,18.5kW 1台。UPS电源135kVA 1台。总负荷电流2322.6A。总负荷电流1245A。# |9 a5 w/ j5 ^! u3 v' o. c
表10.9谐波电流允许值及谐波电流注入值9 u/ m& K3 |& T% N: y
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
& i5 C* `6 \ n& S+ n8 V7 Z% i标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
. R- b7 b1 p2 z0 `" m标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值. I: a. N- S- Z3 G& }6 s) _' l4 U3 I
标称电380V 谐波电流允许值及谐波电流注入值
8 i/ v/ m, x3 N% J' } C谐波次数 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 总量; x; R! x: ]' W: ]1 S% v1 S
允许值(A)96 69 28.5 43.5 37.5 16.5 28.5 25.5 12 21 19 144.2- v' A7 b; _- i6 }
注入值(A)465 332 258 211 179 155 137 122 111 101 93 695
1 m& Q& d6 L3 R滤波值(A) 550: ]$ ?0 B/ z8 ?& P1 f+ c$ H/ a4 B x
注:谐波电流允许值是按S =15MVA折算后的修正值。
* U* e% _ `) W0 Z5 E' \2 Z# x最好有计算过程: Q- I6 \5 h$ ]! {3 j ]* ]
8 m5 p4 S5 b6 s; Z) d条件:
' k- \- b1 ^1 E4 g最大运行方式下短路容量不得大于450MVA,最小运行方式下短路容量不得小于200MVA。5 A+ M0 n: K/ E6 D# N) J
a)总变电所10kV母线短路电流有效值为26.2kA,选择断路器开断电流31.5KA;
9 c$ @$ b% T5 \! \; T* Rb)总变电所0.38kV母线短路电流为45kA,选择断路器开断电流50kA;
7 O1 } H1 O9 Y$ l/ C
. q8 [) C9 \" {% b, y[ 本帖最后由 llljjj 于 2008-7-21 17:10 编辑 ]-%-90308-%--%-95002-%- |
|