摘要:本文主要主要阐述了交流接触器的应用、结构、工作原理及运行维护等方面的内容
* |8 e# D. i! T ?9 g5 S; A主题词:接触器' m; B0 j; W5 O+ F) @
应用
; l0 |& h" A( d/ O# b; T维护0 q6 X/ [ Y: @8 J1 c% N
& a9 L8 W8 U, O: ~0 B( c9 l
7 l+ C! v. S9 x- M4 ]$ U5 i0 l接触器是一种应用非常广泛的自动化控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。! n! e4 M+ z0 [* S! c- y
接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。
4 Y% ~' j& V' E% |- u3 @& |$ z6 X# b4 [
3 J7 I7 m, ` W2 s% X, Q8 t3 E
: }/ P8 O9 S% J% c型号说明
M% w# q' V, \0 G主触头数. L+ ?% U+ L3 f: ~
3 l) W3 K( i- |3 I8 J- m
# i( c1 W$ C$ ]& q" ^7 k# \C
5 b& w3 g- Y/ o* I P& ^9 J-
; _0 q4 k9 M @' J, M/% q! t0 k7 c1 k5 R3 K3 ]
主触头额定电流
0 Z/ ?( e0 m. }) s6 _# S7 V
0 y5 P& W. n4 r/ |5 a; g/ s. S4 u
. @: E: V# c! c, u) w% Y/ E( D5 m% T0 V$ @4 u, \9 X
l! B) x2 U; b$ y6 k5 d, @( B
设计序号
0 k1 h" ?4 g) Z) C( r% }; g% i; M; w
- R5 P/ K+ `$ f7 X , |2 d( L4 F& [6 d* H! c: x
J-交流
, e ^6 h( X. X5 Y! g+ p
; y* b' f. E1 G+ L1 ~ " K$ p6 q$ P! |* G5 j1 ~
Z-直流
' e; q0 t. k& H' y" T
) D7 F% B8 q8 |) M0 x/ M; _ # ?/ P$ u1 U1 n. |9 t( G+ v
P-中频
5 i3 ?0 T8 L5 R* D" H, C2 @* a; }+ n% i/ L6 Z
8 a) y3 S h: r- ` i接触器7 v2 i) p. q' O( I
9 t! @ H- A, h; V: q" G+ m {! j
* i* S9 }" z J+ S
* D4 ^8 \) f" S ?6 e6 r* w
: q( l6 k- A4 J$ d" A) Y3 m0 h1 z( S F8 b# u. {. ? t4 h
! G2 U% F9 C* z. i& u4 x9 E& f3 Q, P$ }
+ L' a \. D0 k' f: `8 }" v) z2 Z6 C5 }) o5 O; E
以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列、3TH系列、3TB、3TF系列交流接触器。
G$ \7 n% K6 P1 _一、交流接触器的结构和工作原理 ' ^: V, w4 G% K2 Q6 z! h0 a$ U# U
(1)结构:5 O* o3 z4 ~! a) F
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
$ {, u+ ], l P# k2 X- h, _7 d①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
/ Z- W I/ f8 r- u/ W9 N- R+ f②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。( `0 X; ?% w" ~4 ]0 D! a* V( O) @
③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩。 $ b; h' m/ |% E, z6 ]6 f# l3 U
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
$ L% t4 \0 t+ P$ Y0 A(2)工作原理:( ~6 R2 X5 j( R0 p$ _4 {- Z) n
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
" {$ f7 D; C; {) S二、交流接触器的选用与运行维护
9 u, ]% e2 @+ T( H# x- R( a(1)选用:( _* K9 [- P$ p: \
①' i4 t( w+ j0 c$ P, u
选择接触器的类型,应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。8 _% W# |! k+ \# r9 V
② ~0 X/ q8 A! b$ s
主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。如果接触器控制的电机起、制动或正反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。此外,主触头的额定电流可根据经验公式计算:# O7 m8 F9 U# F
Pe电机(W)3 N* v" [' G' j1 @
' f+ A, x8 }3 m) P) f
3 Z: L' c+ Z; X j# g2 i
, H( l6 q) L' t; L3 k! x
' {+ Q/ W. c- W4 p1 W$ X# p(1~1.4)Ue电机(V)
4 l8 p; K- O3 l& S$ e3 {2 t7 R9 W8 B( ^2 {( v, P4 K
, Z7 s. ]; c/ h" U1 Y* e
$ a0 S3 y& y# l3 u4 M3 S
Ie主触头≥ (A)# `' x7 T4 P d
; U% s4 Y1 A1 ~% M& c; v( c
③6 ?0 }9 k2 r& S% q
主触头的额定电压,接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非电磁线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应大于或等于负载的额定电压。" L: F5 y6 Z; m
④
/ @, g0 W" y+ Z5 U6 ^$ { S操作频率的选择,操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器。5 U0 Y/ b" w4 A, D
⑤( B& Q- M9 @: N3 \) @& z
接触器电磁线圈额定电压的选择,接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。接触器的电磁线圈电压可直接选用380V或220V,具体可根据控制回路的电压来选择。
1 O U" ^8 Y' ?/ h0 \" c/ b+ o u(2)运行维护:9 `5 p o4 _8 T* @- G5 }
①运行中检查项目:
# i! {! y) k: o* D1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;' f0 j1 d3 u l+ |
2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;
6 C; X! E3 i+ p/ ]7 u/ U3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
# j& k! V" ?& Z! G/ @4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
! X: T. @1 s+ w9 E' f, `" A* _5 U5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
- C7 U" \1 f$ n6)辅助触点有无烧损情况;" j, Y% M, p( P( t$ c
7)传动部分有无损伤;) {+ }1 M- @) l8 K
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。 0 q2 o1 v2 J1 _
②维护:5 a- e+ R( Y7 N) F' ]5 U. }
在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。" @5 W) c @! S4 h5 q* g/ o
1)外部维护:
3 G1 V4 D3 X6 P! R. t- Q/ ia.清扫外部灰尘;, W* k$ Z" B$ n* C ?7 [4 S p
b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
4 V* K q2 [ h, T8 g1 G6 l2)触点系统维护:5 B& }7 y7 B8 T
a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;& |( d/ |$ \- F
b.接触器触头表面应保持清洁,不允许涂油。当触头表面有因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,不必修锉,否则竟缩短触头的寿命。; y/ ?% p" d; d1 m4 n- O
c.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
8 P4 i* K, \ m8 ad.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
; e- z, | U- b2 k p7 Ve.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
& Q. Y0 u& Q( u3 W% ] I7 A3)铁芯部分维护:
3 u6 f$ h) k/ o0 xa.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
3 a/ y g2 u3 W# x& c6 }, rb.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;: G, T- x1 Q5 t' u/ P
c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。$ [" A5 g/ U1 K; z
4)电磁线圈维护:
$ |' q& t/ o) f! T- ~a.测量线圈绝缘电阻;
+ t( Z8 l- T! B' [7 D: }$ j# ^b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65℃;
8 n6 p& I9 y3 ?( {c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。) d5 l0 Y& X; r P5 X2 ~4 i8 {
5)灭弧罩部分维护:, v9 ~/ ~! E3 g: x
a.检查灭弧罩是否破损;5 J1 Y) e, c& q) g5 z( A
b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;$ Y, c3 E/ U: p4 n$ A( o1 y
c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
$ a! U: l* T- x' Z3 ^$ ^以上这些内容是根据自己多年来的工作经验和部分参考资料编写的,不足之处请同行指正。 |
|