时间: 2007 年 07月05日 地点 ###变电站主控室及高压室
+ ?: @1 R* V: H" B参加人员:
1 f( Q! `9 O; Y; D) V; y反事故演习正值:兰## 反事故演习副值:石##
( M; \9 y" X9 ^3 v反事故演习调度:蓝## 反事故演习导演及设计人员: ###、### + Q6 a) @" j! G& ~, U/ S
反事故演习考评人员:### ###
. a9 Q# x+ _- D反事故演习安全员: ### ####
5 g; F* p6 [8 @2 Y参观人员:###变电站值班员及变电工区领导。
, }0 W& k. d1 a; o: }演习题目:10kVI段母线PT C相高压保险熔断 ; s; u% m( P6 s3 X
演习步骤:
, v2 H) ?8 H3 f- V6 s# h# ~- k(故障信息提供) ) Y2 T, b: J8 k F% r
一、中央总控单报警:PT回路断线, 8 ?5 w# w; b! R. X( e! H* p
二、小电流接地选线单元显示“零序异常”,复归不成功。 $ Z2 W3 W8 ?6 W
09:20 值班人员共同检查记录发信时间、复归信号。2 I7 B, H; z; S9 M! W9 J
(故障信号提供) v+ ~" p8 c. i1 Q7 X- \/ d* b
10kV母线 PT相电压C相5。1kV、 A相6 kV、B相6kV。
$ B# s, ]* d* @# H9 n' W& k09:23 值班长安排值班员到10kV高压室进行现场检查,自已在主控室检查。两人均能发现所有异常信号。
- v7 i& T: B1 [" }% a1 K' J2 L09:30 值班长向调度汇报故障情况,调度要求其测量10kVPT二次空开的电压。
0 j( r+ G1 |+ J. r(故障信息提供)3.8V、54.1V、54V。 8 @# D2 n" d" D) t, R/ X1 c! u' N7 @0 o
09:33 两值班人员检查万用表完好、选用交流200V档位,分别测量10kVPT二次空开各相进出线端的电压,并能根据一次电压情况选出(故障信息提供的)相应的二次电压。根据测量结果初步判断熔断相为C相
8 h, \) W. l5 \9 y' n* p09:40 两值班人员回到主控室,初步分析该故障是10kV母线PTC相高压保险熔断。 4 c6 f& L! }0 V. J6 I$ J" C) K
09:42 值班长向调度汇报检查结果,调度下令“将10kV母线PT由运行状态转为检修状态”,并询问还有什么注意事项,值班长回答:操作前应抄表。 0 V, {$ a7 `- Y2 e h8 x' ^# m0 W
发现问题及今后拟采取的措施: ; t* H/ K% V+ ~
一、演习过程
8 e! e4 x9 V9 Q+ L* _8 |1、本次首次采取不给演习人员透露任何情况的方式进行,由设计人员事先进行事故设计,给定评定标准,从而能在演习中较系统完整的发现问题、总结问题。
+ k" J8 X8 v% P9 ` i8 o! L2、整个演习过程中演习人员配合默契,组织分工明确,能正确使用仪表及判断事故性质,能按事故处理流程进行事故处理,总体表现好。 ( c- H# Z* U/ Y0 @; C! ~
3、在演习过程中发现的一些细节问题: 4 w/ G7 }# U1 S. u) b5 u
1、在记录方面稍显不足。第一、虽然设计人员已提所发信息,但演习人员应自行检查,因为真正发生事故时值班人员必须记录信号,再根据记录的信号汇报调度。第二、汇报调度及受令时没有记录时间、调度人员姓名,记录内容不够详细。
0 _/ ^0 N1 Z1 D- {9 z二、设计过程
7 y2 r; l- t0 ~) R* h; g& b% w$ d本次设计虽然经所有非演习人员参与讨论,但由于初次设计,经验不足,还是存在一定的问题。主要在于没有形成一个演习流程,交待注意事项,如事故信息提供方式、演习配合人员及器具等,给演习人员造成一些不必要的麻烦,这是今后有待改进的地方。
& I: k9 b/ M ~" t评价意见:
+ H) P8 R! E/ t" S审阅人: 月 日 |
|