时间: 2007 年 07月05日 地点 ###变电站主控室及高压室 % U; m" b+ y3 V2 v9 \) t# N
参加人员:
! f; g* q1 h6 E9 }" a- U1 s4 G反事故演习正值:兰## 反事故演习副值:石##
6 T! p; g$ T9 u5 j5 U6 P& ^反事故演习调度:蓝## 反事故演习导演及设计人员: ###、###
$ s/ Z# ?5 B" h* O反事故演习考评人员:### ###
, `: x B9 u, X$ h" I反事故演习安全员: ### #### 5 F: e N9 ^. | ^4 _5 U! r
参观人员:###变电站值班员及变电工区领导。
0 c" J- Z# _) t) y演习题目:10kVI段母线PT C相高压保险熔断
& p0 J( e, h1 f5 [! `3 O4 I演习步骤: $ J; I1 ]! h+ k, G! E# x& l
(故障信息提供) ) n7 x* V6 _% ^; \0 s
一、中央总控单报警:PT回路断线,
! V! f ^3 ~) x) n二、小电流接地选线单元显示“零序异常”,复归不成功。
: a+ p6 _8 P2 N9 k6 g9 ] @- O' s# j09:20 值班人员共同检查记录发信时间、复归信号。* O6 G3 C" t! N0 J
(故障信号提供)
/ @( r: c9 z; a1 O; {' c10kV母线 PT相电压C相5。1kV、 A相6 kV、B相6kV。 ( O! M% s a- R( h$ v$ N9 U& @
09:23 值班长安排值班员到10kV高压室进行现场检查,自已在主控室检查。两人均能发现所有异常信号。
# d0 U$ E- D0 c/ f09:30 值班长向调度汇报故障情况,调度要求其测量10kVPT二次空开的电压。 8 l# u* I8 ]" y' T* [
(故障信息提供)3.8V、54.1V、54V。 ) W; o B- K; i, W c. l
09:33 两值班人员检查万用表完好、选用交流200V档位,分别测量10kVPT二次空开各相进出线端的电压,并能根据一次电压情况选出(故障信息提供的)相应的二次电压。根据测量结果初步判断熔断相为C相
3 M4 z0 X1 C" J09:40 两值班人员回到主控室,初步分析该故障是10kV母线PTC相高压保险熔断。 5 O- X% W: }$ ~, D- b
09:42 值班长向调度汇报检查结果,调度下令“将10kV母线PT由运行状态转为检修状态”,并询问还有什么注意事项,值班长回答:操作前应抄表。
7 s/ e- u9 o. F% c发现问题及今后拟采取的措施: 8 h" N f3 V( Z0 }& v
一、演习过程
; B" o& u; u @; @# `+ g" ^1、本次首次采取不给演习人员透露任何情况的方式进行,由设计人员事先进行事故设计,给定评定标准,从而能在演习中较系统完整的发现问题、总结问题。 8 S* K5 W$ O& U1 ` z% e
2、整个演习过程中演习人员配合默契,组织分工明确,能正确使用仪表及判断事故性质,能按事故处理流程进行事故处理,总体表现好。
/ ?% c7 R, L, b8 m: q3、在演习过程中发现的一些细节问题:
: l! j9 f5 R8 T7 u5 t, e1、在记录方面稍显不足。第一、虽然设计人员已提所发信息,但演习人员应自行检查,因为真正发生事故时值班人员必须记录信号,再根据记录的信号汇报调度。第二、汇报调度及受令时没有记录时间、调度人员姓名,记录内容不够详细。
/ h$ b! K4 H; H* w2 N& O二、设计过程 / N2 K+ i! d# Z, Q$ W
本次设计虽然经所有非演习人员参与讨论,但由于初次设计,经验不足,还是存在一定的问题。主要在于没有形成一个演习流程,交待注意事项,如事故信息提供方式、演习配合人员及器具等,给演习人员造成一些不必要的麻烦,这是今后有待改进的地方。
1 E* E3 k' s% V9 j评价意见:
7 ?! }( \4 D- e1 {7 o, I5 S4 S. T审阅人: 月 日 |
|