电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
! \/ T; B" P0 u3 p: n5 Z
; _& V7 m3 l  \( N. R0 l. ^* h5 直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视- l6 @& p% C( |) B
5.1 基本参数
; S) U3 \* e% R' Q9 _# @) T5.1.1 额定输入交流电压:(380±10%)V、(220±10%)V、(50±2%)Hz. f( u$ j( o3 W, y6 m8 C
5.1.2 直流标称电压:220V、110V、48V。 / F* @$ i' z* J. m+ O$ ]
5.1.3 充电装置额定直流输出电流分别为:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A 。
5 V5 p" }* B( `, R. G5.1.4 蓄电池组选用额定容量为:10Ah-3000Ah
, T# D9 g- E& l1 D5.2 技术指标' }# j/ v, O3 ~( G# P- F. \
5.2.1 直流母线绝缘电阴应不小于10MΩ;绝缘强度应受工频2Kv,耐压1min。 % d) U( ]( ?) X9 N
5.2.2 蓄电池组浮充电压稳定范围:稳定范围电压值为90%-130%(2V阀控式蓄电池为125%)直流标称电压。 . }8 A8 ~8 }9 J
5.2.3 蓄电池组充电电压调整范围 电压调整范围为90%-125%(2V铅酸式蓄电池);90%-130%(6V、12V阀控式蓄电池);90%-145%(镉镍蓄电池)直流标称电压。 6 E- w- I8 Z4 W2 M8 Z. X) ?
5.2.4 恒流充电时,充电电流调整 范围为(20%-100%)In。
8 [4 A$ x( f# u6 C* I9 n5.2.5 恒压运行时,负荷电流调整范围为(0-100%)In。 1 _! L5 m6 Z( f. e5 n
5.2.6 恒流充电稳流精度范围9 j: K8 A: k9 t5 P, _
  a) 磁放大型充电装置,稳流精度应不大于±(2%-5%);
0 S6 B) F9 V) P2 V: u' [6 w   b) 相控型充电装置,稳流精度应不大于±(1%-2%);1 V2 {  D. g& \  [8 A# Y* u
  c) 高频开关模块型充电装置,稳流精度应不大于±(0.5%-1%)。 4 A5 a% k+ y5 W
5.2.7 恒压充电稳压精度范围
7 s: B, E& Y. O# Y+ }) @  a) 磁放大型充电装置,稳压精度应不大于±(1%-2%);   % R( X  k, r, C% }5 }
  b) 相控型充电装置,稳压精度应不大于±(0.5%-1%);   
) }+ c) {2 S6 C, d, _  c) 高频开关模块型充电装置,稳压精度应不大于±(0.1%-0.5%)。
  Y+ ]! }& s4 U7 A* l% e7 U5.2.8 直流母线纹波系数范围   # e7 }7 S3 k- L* k3 ~% B. V
  a) 磁放大型充电装置,纹波系数应不大于2%;   0 I- T, n8 t! t( `! ]8 x# r4 M
  b) 相控型充电装置,纹泚系数应不大于(1%-2%);   . b) Z& D, z' }6 s% D. z  G
  c) 高频开关模块充电装置,纹波系数应不大于(0.2%-0.5%)
- p0 m2 T9 I( S$ Z% _. l  s/ O) D5.2.9 噪声要求≤55dB(a),若装设有通风机时应不大于60dB(a)。
2 i& A% ?1 g' Z/ n/ y# V6 s+ G: `5.2.10 直流电源装置中的自动化装置应具有电磁兼容的能力。
( O: u  j" E1 N( _3 R$ A) A5.2.11 充电装置返回交流电源侧的各次电流谐波,应符合DL/T459-2000的要求。 ( K9 o5 P6 b: J$ h  E
5.3 交接验收   * h: ?. ~" u, _7 v$ B, g
  直流电源装置,当安装完毕后,应作投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收。交接验收试验及要求如下。 + ?4 A: L% D- A) Q4 u
5.3.1 绝缘监察及信号报警试验   0 N9 s& [: O$ Z6 h) W
  a) 直流电源装置在空载运行时,额定电压为220V,ET 25kΩ电阻;额定电压为110V,用7KΩ电阻;额定电压为48V,用1.7kΩ电阻。分别使直流母线接地,应发出声光报警。   9 o$ X# f. Q' S! K! a9 d! q
  b) 直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警。   ! |* S! `! ^- Q# R9 _
  c) 充电装置的输出电流为额定电流的105%-110%时,应具有限流保护功能。   : g7 O' |2 C/ \4 b
  d) 若装有微机型 绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警。     e) 远方信号的显示、监测及报警应正常。 1 t  @- ?# T3 f) v8 n8 k
5.3.2 耐压及绝缘试验   # k: T8 ?" F% g' E) q
  a) 在作耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开, 用工频2kV, 对直流母线及各支路, 耐压1min,应不闪络、不击穿。   . F* Q) s+ Y# m% n, w
  b) 直流电源装置的直流母线及各支路,用1000V摇表测量,绝缘电阻应不小于10MΩ。 $ n& K3 w9 }4 i5 H, T
5.3.3 蓄电池组容量试验   
3 B, z' p* a' @不同的蓄电池民种类具有不同的充电率和放电率。   
6 {8 J; e: {: a% l5 l  a) 防酸蓄电池组的恒流充电电流及恒流放电电流均为I10,其中一个单体蓄电池放电终止电压到1.8V时,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组民池为不合格。   8 v' \" E8 J! E/ q: v# f- u& g
  b) 镉镍蓄电组容量试验。
5 p. _+ |3 n% L& _  X* @镉镍蓄电池组的恒流充电电流和恒流放电电流均为I5,其中一个民池放电终止电压到1V,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。; m  t% i8 v6 v$ p% u6 `% G
  c) 阀控蓄电池组容量试验; n, j4 d& y# Z- U* g& N+ u) W
阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10,客定电压为2V的蓄电池,放电终止电压为1.8V;客定电压为6V的组合式电池,放电终止电压为5.25V;额定电压为12V的组合蓄电池,放电终止电压为10.5V。只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。   ) P6 A% h! @! j( q, I' _+ q
  d) 防酸蓄电池、镉镍蓄电池在充放电后,应测电解液的密度并符合技术要求。
& n% R: q0 Z6 u+ X/ U+ I5.3.4 充电装置稳流精度范围见5.2.6规定
) w& ?+ n; ^6 x& H6 T) x5.3.5 充电装置稳压精度范围见5.2.7规定
* F9 `+ j5 J+ K+ X  {5.3.6 充电装置纹波系数范围见5.2.8规定 + K3 h$ j7 X" c; M& G% L  L8 y' J. j
5.3.7 直流母线连续供电试验交流电源突然中断,直流母线应连续供电,电压波动不应大于额定电压的10%。 5 P6 J) C& ~/ `5 p' r7 H' y8 |
5.3.8 微机控制自动转换程序试验   
" [6 g4 e% P" p# _, k# c- d  a) 阀控蓄电池的充电程序(恒流→恒压→浮充):根据蓄电池不同种类,确定不同的充电率进行恒流充电,蓄电池组端电压达到某一定值时,微机将控制充电装置自动转为恒压充电,当充电电流靛渐减小到某一整定值时,微机将控制充电装置自动转为浮充电运行。   * |. p8 A5 |2 w' b
  b) 阀控蓄电池的补充充电程序:微机将按所定的时间(1个月或者3个月),控制充电装置自动地进行恒流充电→恒压充电→浮充电并进入正常运行,始终保证蓄电池组具有额定容量。交流电源中断,蓄电池组将无时间间断地向直流母线供电,交流电源恢复送电时,充电装置将进行恒流充电,再进入恒压充电和浮充电,并转入正常运行。   
6 H; R; x2 G/ A1 w( |2 T4 ^c)三遥功能# v) D1 _" O1 ?! b! K
控制中心通过遥信、遥测、遥控接口(RS485、422、232),去了解和控制动议 变电所中正在运行的直流电源的装置。
9 [: h+ D( }6 }   遥信内空:直流母线电压过高或过低信号、直流母线接地信号,充电装置故障等信号。
# O7 ~6 i( a' _7 l% L6 ~9 a   遥测内容:直流母线电压及电流值、 民池组电压值,充电电流值等参数。+ [- U- }' y9 x( V, d
  遥控内容:直流电源装置的开机、停机、充电装置的切换。 7 D: l' ?% e) P) |2 H2 |
5.3.9 验收单位应取得资料
" ^6 o+ T- i% U6 i1 H   a) 安装使用说明书、设备出厂试验报告、装箱清单、自动装置说明书、蓄电池充电记录及曲线;: O# t. }; l- d1 n; ?; C
  b) 蓄电池组在投运前交接试验及各项参数测试报告;/ y; d& n+ {2 ?
  c) 电气原理接线图和二次接线图;6 k2 p7 C2 d5 @" M8 @, }
  d) 双方签字的交接验收报告。 6 z. l8 Y" ]& A1 z
5.4 运行监视   u4 d  @% D) t* u" I; U
5.4.1 绝缘状态监视2 S! m# K% k, Z# b! i
  运行中的直流母线对地绝缘电阴值应不小于10MΩ。值班员每天应检查正母线和负母线对地的绝缘值。若有接地现象,应立即寻找和处理。
7 v8 `  ~: X- H& o. V5.4.2 电压及电流监视
) A/ _; [2 p3 S) d+ D   值班员对运行中的直流电源装置,主要监视交流输入电压值、充电装置输出 的电压值和电流值,蓄电池组电压值、直流母线电压值、浮充电流值及绝缘电压值等是否正常。
, p2 c- s$ c) q1 p3 F5.4.3 信号报警监视
. z& Y' P* e$ H   值班员每日应对直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置进行检查。
) l  ?: V8 b8 {8 Z% K0 Z' [& P# ?, L5.4.4 自动装置监视
& r& E1 s6 F$ A( R: H) {   a) 检查自动调压装置是否工作正常,若不正常,启动手动调压装置,退出自动调压装置,通知检修人员调试修复,3 F# d& d0 Q4 W2 G
  b) 检查微机监控器工作状态是否正常,若不正常应退出运行,通知检修人员调试修复。微机监控器退出运行后,直流电源装置仍能正常工作,运行参数由值班员进行调整。
) s" J% v9 D: v6 蓄电池运行及维护. `$ B7 i- Y/ d3 n/ ^  h
6.1 防酸蓄电池组的运行及维护 ; d8 \! i4 w3 S& X: d
6.1.1 防酸蓄电池组的运行方式及监视
+ Q6 u  A' m" q0 U) t. d# o   a) 防酸蓄电池组在正常运行中均以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为(2.15-2.17)V×N(N为电池个数)。GFD防酸蓄电  池组浮充电压值可控制到2.23V×N。$ A) S! }; u: q2 v( e9 g
  b) 防酸蓄电池组在正常运行中主要监视端电压值、每只单体蓄电池的电压值、蓄电池液面的高度、电解液的比重、蓄电池内部的温度、蓄电池室的温度、浮充电流值的大小。
2 C2 o6 R7 r( p# }3 D. _6.1.2 防酸蓄电池组的充电方式
" o( b" ~' Z& t   a) 初充电按制造厂家的使用说明书进行初充电。
4 \% _. H0 v5 D0 X   b) 浮充电防酸蓄电池组完成袂充电后,以浮充电的方式投入正常运行,浮充电流的大小,根据具体使用说明书的数据整定,使蓄电池组保持额定容量。/ t# ~* {& U0 w  ^) ]7 c+ V. R
  c) 均衡充电 , S7 r* v' E; `5 @% \
 防酸蓄电池组在长期浮充电运行中,个别蓄电池落后,电解液密度下降,电压偏低,采用均衡充电方法,可使蓄电池消除硫化恢复到良好的运行状态。
2 ?/ p4 I) M, x4 z: i# l9 } 均衡充电的程序:先用I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池端电压上升到(2.30~2.33)V×N,将自动或手动转为恒压充电,当充电电流减小到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行。 ' @& P7 a" V9 T; b
6.1.3 核对性放电' F0 }! A* @+ l* Y; N' B* m0 y
  长期浮充电方式运行的防酸蓄电池,极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为硫化),堵极板的微孔,阻碍电解液的渗透,从而增大了蓄电池的内电阻,降低了极板中活性物质的作用,蓄电池容量大为下降。核对性放电,可使蓄电池得到活化,容量得到恢复,使用寿命延长,确保发电厂和变电站的安全运行。
6 H5 C5 l% \: L) T   核对性放电程序如下:5 n, A) [0 Z9 X1 q
a)一组防酸蓄电池 ; e1 I) k  o  F9 d! X% z
   发电厂或变电所只有一组蓄电池组,不能退出运行,也不能作全核对性放电,只允许用I10电流放出其额定容量的50%,在放电过程中,单体蓄电池电压还不能低于是1.9V。放电后,应立即用I10电流进行恒流充电,在蓄电池组电压达到(2.30~2.33)V×N时转为恒压充电,当充电电流下降到此为止0.1I10电流时,应转为浮充电运行,反复几次上述放电充电方式后,可认为蓄电  池组得到了活化,容量得到了恢复。
+ n6 X, }: D# Pb) 两组防酸蓄电池
3 Y/ I, S+ _4 o$ y0 C! D& d, z  发电厂或变电所,若具有两组蓄电池,则一组运行,另一组断开负荷,进行全核对性放电。放电电流为I10恒流。当单体电  压为终止电压1.8V时,停止放电,放电过程中,记下蓄电池组的端电压,每个蓄电池端电压,电解液密度。若蓄电池组第一次核  对性放电,就放出了额定容量,不再放电,充满容量后便可投入运行。若放充三次均达不到额定容量的80%,可判此组蓄电池使用年限已到,并安排更换。
3 m) t* Y* `- s) { c) 防酸蓄电池核对性放电周期
" T# X& s: K, N7 I' G2 F8 `     新安装或大修中更换过电解液的防酸蓄电池组,第1年,每6个月进行一次核对性放电;运行1年以后的防酸电池组,1~2年  进行一次核对性放电。 " j( e2 \5 |* u2 g( I+ T
6.1.4 运行维护1 N0 F$ S; f3 d' u! g
  a) 对防酸蓄电池组,值班员每日应进行巡视,主要检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若面低于下线,应补充蒸馏水,  调整电解液的比重在合格范围内。
8 I. [1 k7 N) V" V5 D3 J   b) 防酸蓄电池单体电压和电解液的比重的测量,发电厂两周测量一次,变电所每月测量一次,按录表填好测量记录,并记下环  境温度。
9 B7 W! _% I% j. }0 s, g   c) 个别落后的防酸蓄电池,应通过均衡充电方法进行处理,不允许长时间保留在蓄电池组中运行若处理无效,应更换。
; ^) |# X8 r3 R* H3 ^6.1.5 防酸蓄电池故障及处理
6 f1 J7 D7 U4 j. p& r   a) 防酸蓄电池内部极板短路或断路,应更换蓄电池。
4 `/ U1 r' s3 I   b) 长期浮充电运行中的防酸蓄电池,极板表面逐渐产生白色的硫酸铅结晶体,通常称之为硫化;理方法:将蓄电池组退出运行,先用I10电流进行恒流充电,当单体电压上升为2.5V时,停充0.5h,再用0.5I10电流充电至冒大气时后,又停0.5h后再继续充电,直到电解液沸腾,单体电压上升到(2.7~2.8)V停止充电(1~2)h后,用I10电流进行恒流放电,当单体蓄电池电压下降至于1.8V时,终止放电,并静置(1~2)h,再用上述充电程序进行充电和放电,反复几次,极板白斑状的硫酸铅结晶体将消失,蓄  电池容量将得到恢复。; W5 S1 \2 S: h# W6 Z
  c)防酸蓄电池底部沉淀物过多,用吸管除沉淀物,并补充配制的标准电解液。
+ Y; m' \) G2 _   d) 防酸蓄电池极板板弯曲,龟裂或肿胀,若容量达不到80%以上,此蓄电池应更换。在运行中防止解液的温度超过35℃。$ E3 c' @# i7 J  S$ V$ d$ p5 s
  e) 防酸蓄电池绝缘降低,当绝缘电阻值低于现场规定值时,将会发出接地信号,正对地或负对地均测到泄漏电压。处理方法:  对蓄电池外壳和支架采用酒精清擦,改善蓄电池室外的通风条件,降低温度,绝缘将会提高。- ~0 t9 v, U" H# x8 e! {# n0 w9 I
  f) 防酸蓄电池容量下降,更换电解液,用反复充电法,可使蓄电池的容量得到恢复。若进行了三次电放电,其容量均达不到额定容量的80%以上,此组蓄电池应更换。
) o8 U7 ~7 c0 u, c+ {: k   g) 防酸蓄电池在日常维护还应做到以下各点:蓄电池必须保持经常清洁,定期擦除蓄电池外部上的酸痕迹和灰尘,注意电解液面高度、不能让极板和隔板露出液面,导线的连接必须安全可靠,长期备用搁置的蓄电池,应每月进行一次补充充电。 * f( p1 U& f& I+ i3 P
6.2.1 镉镍蓄电池组的运行方式及监视- }) l- W- o% J0 K& o8 ^
  a) 镉镍蓄电池主要分为两面三刀大类:高倍率镉镍蓄电池,瞬间放电电流是蓄电池额定容量的倍;中倍率镉镍蓄电池瞬间放电  电流是蓄电池额定容量的1~3倍。
$ Z- A5 `+ J& y( D8 O9 G& Z6 m   b) 镉镍蓄电池组在正常运行中以浮充方式运行,高倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.36~1.39V×N\均衡充电压宜取(1.47~1.48)V×N;中倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.42~1.45)V×N\均衡充电压宜取(1.52~1.55)v×N,浮充电流值宜取(2~5)mA×Ah.
% }* G  v8 w- d7 @+ H9 N7 L; ^' m   c) 镉镍蓄电池组在运行中,主要监视端电压值,浮充电流值,每只单体蓄电池的电压值勤、蓄池液面高度、是否爬碱、电解液的比重,蓄电池内电解液的温度、运行环境温度等。
  H0 l& E. f8 a, g: x6.2.2 镉镍蓄电池组的充电制度# H/ C  _$ T; k- z& k
  a)正常充电
; o& Q, I& Z# u   用I5恒流对镉镍蓄电池进行的充电。(蓄电池电压值逐渐上升到最高而稳定时,可认为蓄电池充满了容量,一般需要(5~7)h。; O& g5 v% F7 I  S
  b)快速充电   用2.5I5恒流对镉镍蓄电池充电2h' n3 Y9 Z+ p2 I% ]
  c)浮充充电   在长期运行中,按浮充电压值进行的充电。3 B- p/ s; O8 _: w6 f6 J
  d)不管采用何种充电方式,电解液的温度不得超过35℃。; Y# P3 E1 A# x# v
6.2.3 镉镍蓄电池组的放电制度- K1 a# I" g5 G8 Y6 S
  a)正常放电   用I5恒流连续放电,当蓄电池组的端电压下降至1V×N时(其中一只镉镍蓄电池电压下降到0.9V时),停止放电,放电时间若大  于5h,说明该蓄电池组具有额定容量。$ L2 _; n! n& f* p
  b)事故放电   交流电源中断,二次负荷及事故照明负荷全由镉镍蓄电池组供电。若供电时间较长,蓄电池组端电压下降到1.1V×N时,应自动  或手动切断镉镍蓄电池组的供电,以免因过放使蓄电池组容量亏损过大,对恢复送电造成困难。 - X7 b: o8 R7 A0 }/ |: c
6.2.4 镉镍蓄电池组的核对性放电
) v) y: O: R7 ^* b; o: I   核对性放电程序:
3 @0 ~; M6 }; h   a)一组镉镍蓄电池. d( X- ]0 V. J$ g% t
  发电厂或变电所中只有一组镉镍蓄电池,不能退出运行,不能作全核对性放电,只允许用I5电流放出额定容量的50%,在放电过程中, 每隔0.5h记录蓄电池组端电压值,若蓄电池组端电压值下降到 1.17V×N,应停止放电, 并及时用I5电流充电。反复2~3次,蓄电池组额定容量可以得到恢复。若胡备用蓄电池组作为临时借用,此组镉镍蓄电池就可作全核对性放电。" x8 s7 Y5 i& P* D, [7 Z2 O8 C
  b)两组镉镍蓄电池. |+ w$ S" n/ g0 D0 B
  发电厂或变电所中若有两组镉镍蓄电池,可先对其中一组蓄电池进行全核对性放电。用I5恒流放电,终止电压为1V×N,在放电  过程中每隔0.5h记录蓄电组端电压值,每隔1h时,测一下每个镉镍蓄电池的电压值,若放充三次均达不到蓄电额定容量的80%以  上,可认为此组蓄电池使用年限已到,并安排更换。& S3 q. O" U. g! M2 M1 W
  c)镉镍蓄电组核对性放电周期
; R, S8 M8 j4 R, V3 O! H- T   镉镍蓄电池组以长期浮充电运行中,每年必须进行一次全核对性的容量试验。 # g: [% a& s! d- W; _& r
6.2.5镉镍蓄电池组的运行维护
; j5 n' U* X  k- c1 P6 L   a) 镉镍蓄电池液面低
5 c+ R% B/ ~* c' u# W/ E( p   每一个镉镍蓄电池,在侧面都有电解液高度的上下刻线、在浮充电运行中、液面高度应保持在中线,液面偏低的,应注入纯蒸馏水,使电整组电池液面保持一致。每三年更换一电解液。5 T6 @1 x8 Q1 }  G4 a( j. Q+ W
  b) 镉镍蓄电池爬碱' Q. `/ m' n6 f! ^5 S: |6 a9 m
  维护办法是将蓄电池民外壳上的正负极柱头的爬碱擦干净,或者更换为不会产生爬碱的新型大本镉镍蓄电池。; V* j( p, G; V2 o
  c) 镉镍蓄电池民容量下降,放电电压低维护办法是更换电解液,更换无法修复的电池民,用I5电流进行5h恒流充电后,将充电电流减到0.5 I5电流,继续过充电(3-4)h,停止充电(1-2)h后,用I5恒流放电至终止电压,再进行上述方法充电和放电,反复3-5次,电池民容量将得到恢复。
/ |& h. f* n$ Q+ A6.3 阀控蓄电池组的运行及维护
& l* V/ B. v; F, W7 ~4 d1 @6.3.1阀控蓄电池民组的运行方式及监视
$ i# Y% p5 X! s8 k   a) 阀控蓄电池分类
. ]% d$ F; N$ K; D/ F# B3 E% m   日前主要分贫液式和胶体式两类。1 _' A4 ~! I9 p% T2 ~2 V4 {
  b) 运行方式及监视
/ B# e2 U9 Q5 F# @4 E$ X     阀控蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N,在运行中主要监视蓄电池组的端  电压值,浮离电流以值,每只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阴值和绝缘状态。, t+ H9 q7 a9 L; Y1 G( D
6.3.2阀控蓄电池的充放电制度 ( H% b' d  Y4 G
a) 恒流限压充电5 X& e* i) z$ `: X  O
  采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.30-2.35)V×N限压值时,自动或手动转为恒压充电。
1 k1 N1 |/ @. e3 F' u2 _   b) 恒压充电
' {; C5 F* ^. E3 n" R     在(2.30-2.35)V×N的恒压充电下,I10充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1I10电流时,充电装置的倒计时开始起动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N。
6 T; n4 |1 J, ^   c) 补充充电2 ?+ v5 _0 v- V8 _( g8 s4 P
    为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成了欠充,补偿不了阀控蓄电池民自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,根据需要设定时间(一般为3个月)充电装置将自动地或手动进行一次恒流限压充电→恒压充电→浮充电过程,使蓄电池组随时具有满容量,确保运行安全可靠。 1 Z0 h, J# Y8 T2 }. ]# l" C/ s+ u6 s
6.3.3 阀控蓄电池的核对性放电
1 W3 K  N$ T/ H3 H   长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是滞答水或干裂。只有通过核对性放电,才能找出蓄电池存在的问题。/ p8 K2 i6 {" D6 e% c
  a) 一组阀控蓄电池
% Z4 P7 X9 y0 g( K     发电厂或变电所中吸有一组电池,不能退出运行、也不能作全核对性放电、只能用I10电流以恒流放出额定容量的50%,在放  电过程中,蓄电池组端电压不得低于2V×N。放电后应立即用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电,反复放充(2-3)次,蓄电池组容量可得到恢复,蓄电池存在的缺陷也能找出和处理。若有备用阀控蓄电池组作临时代用,该组阀控蓄电池可作全核对性放电。
" r* R) r7 B. h9 B% H   b) 两组蓄电池
# z: ~8 y: j- g8 }     发电厂或变电所中若具有两组阀控蓄,可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电,用I10电流恒流放电,当蓄电池组端电压下降到1.8V×N时,停止放电,隔(1-2)h后,再用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。反复2-3次,蓄电  池民存在的问题也能查出,容量也能得到恢复。若经过3次全核对性放充电,蓄电池组空量均达不到额定容量的80%以上,可认为此组阀控蓄电池使用年限已到,应安排更换。+ x9 ?$ X# s. y. g, B
  c) 阀控蓄电池核对性放电周期) B9 M/ _! W; M- S! Z7 ?
    新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2-3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池,应每年作一次核对性放电试验。 6.3.4 阀控蓄电池的运行维护: A7 _9 ?. T. g" V
  a) 阀控蓄电池民的运行中电压偏差值及放电终止电压值应符合表1的规定。3 X$ l+ I+ |5 N) g
  表1  阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定# h+ E4 T6 K! M4 ^
   V 阀控式密封铅酸蓄电池标称电压 2  6 12 4 Y4 b2 ^2 J" a! G4 H* J
运行中的电压偏差值±0.05±0.15±0.13
1 d5 {4 c& N" {/ R' c开路电压最小电压差值0.030.040.06
, D  r$ \6 I8 ]2 C" F' a放电终止电压值1.085.40(1.80×3)10.80(1.80×6)/ @1 R" T, S/ G
   b) 在巡视中应检查蓄电池的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柆与安全阀周围是否有酸雾溢出,绝缘电阴是否下降,蓄电池熳度是否过高等。   ' L+ b+ e5 r: }$ i
c) 备用搁置的阀控蓄电池,每3个月进行一次补充充电。) |0 ^2 r' W2 g( Z7 k
  d) 阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃时,每下降1℃,单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3-5)  mV。   e) 根据现场实际情况,应定期对阀控蓄电池组作外壳清洁工作。
) n' F/ x$ d6 l6.3.5 阀控蓄电池的故障及外理
$ J! N5 c# b5 {2 e0 C   a) 阀控蓄电池壳体异常 / V& \8 _) F6 [" U4 n$ K. Q
    造成的原因有:充电电流过朋,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路局部放电、温升超标、阀控失灵。处理方法:减小充电电流以,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。
/ P; {, S1 A1 w* H   b) 运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快下降到终止电压值,原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质。处理方法是更换蓄电池。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-7 19:59:25 | 显示全部楼层
好...................
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-24 14:10:27 | 显示全部楼层
好东西 想看看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-24 23:26:33 | 显示全部楼层
好!好!好!好!好!好!好!好!好!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-14 15:06:52 | 显示全部楼层
学习学习。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-6 22:17:45 | 显示全部楼层
好东西啊,留着慢慢看
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-20 17:53

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表