马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法
* q. g4 P0 @: x! l4 R须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。
& K/ A+ a C& |* O" S' V9 q ! }4 z- f6 m9 ~4 |
式中:Sp——截面积,mm2;
s; ^$ r) t; o* K: Q, G I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;& e& M& a5 @. o7 ?. W q/ X: g5 P
t——保护电器的分断时间,s;
( e& Q' a; {; F8 m, C, B% I注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
* H7 @9 U: G6 F2 } P6 O% f5 J K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
( ]* _) C- q. }4 b" X$ P- u 表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值9 h5 m D: I: G
0 P$ d5 r( d8 x( ~: T# A. l. M" v. q, w" x
保护导体或电缆外套的绝缘
5 B( T/ ]; p% _" N 聚氯乙烯& |3 Y0 u0 s: X! T
(PVC) 乙烯(XLPE)3 I& Y) Z {: x2 c3 ^$ m
丙烯橡胶(EPR)
. f1 |1 ~9 u2 `$ H4 g裸导体 丁烯橡胶/ y4 y; Y3 E+ x: F A+ p
最终温度 160℃ 250℃ 220℃
$ `& i" \( ^7 l2 c9 r" ~5 N导体材料 K9 Y- K3 p' v) Q9 m: ~; J5 ]5 x
铜
# z) C8 D2 q. l# T' G8 ~铝6 Z) \3 K. e% g G
钢 143
$ T4 o% [; h) I7 K, l95
9 C1 i5 R/ P* r; k: W9 e4 B52 176- g0 s8 y3 P' f
116
* |# V( k a) E& R64 166# Y' U! f& I0 R: H
1108 J* i. n2 C9 ~; i7 i3 J' L% b4 O
60& i" P# }! r3 [
注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|