在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法4 M2 F4 B# T2 I1 v* V: G! K- I0 B. P
须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。7 t; {* k  S* G" {7 T

3 s( C+ A, O" _; k. k/ `$ [6 t式中:Sp——截面积,mm2;
( ]& f) G5 r6 f% p& Z( Y! b   I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;. N8 S) ^9 |$ j$ `! b" H
  t——保护电器的分断时间,s;5 l0 |+ O7 `3 y* A5 l1 g
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。! b( J8 D1 S: u' ~4 Y. i+ m
  K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。
% x& F+ [) d4 v" b( E( V- p2 w  y& X  表 B1  不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值
% w  C; i$ f7 ?2 [, H& w$ \6 q
# @$ m! ?2 T! B3 Z$ L. l; M0 K) ?5 v& E. m
        保护导体或电缆外套的绝缘, M: B0 t% Y& }7 p
        聚氯乙烯8 \" A! s) d, r, n3 e8 D% q
(PVC)        乙烯(XLPE)/ z+ F; M) _1 I0 I/ C- b! L
丙烯橡胶(EPR)
$ ]$ i6 f8 T, }5 U9 g. p裸导体        丁烯橡胶" T" x7 y$ B( _, B! l
最终温度        160℃        250℃        220℃5 i8 d5 K$ D/ Y
导体材料        K2 f3 j+ |9 \) y( g
铜
' [0 i) @. ]4 {4 |+ e2 z铝
' m# ^* q- f) [' i: o; r" K钢        143! O& e. Z% `8 t3 r$ ?0 J
95
! Z) c  ?2 Y5 O5 d' s4 i52        1763 {- m! y9 s0 T$ _
116
6 U: l% N) Z9 [9 [3 ^- P9 {64        166
6 Q8 F) Q- Z5 c% D6 O* t$ ~) L110+ n5 N2 ~- w* ~" d% Y, }+ }  |
60
: \2 ]# g* y- \1 N9 m! O  注:导体的初始温度假定为30℃。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-6-11 16:59:32 | 显示全部楼层

在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法

在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法

在短时电流引起热应力情况下.rar

5.24 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 11:21

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表