在短时电流引起热应力情况下,保护导体截面积的计算方法& q: y* N* c* a# i* o4 k2 ]" ] M
须承受持续时间大约为0.2~5s电流热应力的保护导体,其截面积应按下述公式计算。& C& {: N) K4 p/ C2 o: Z; j: q) o
# y0 s" k' f* u1 v K, k
式中:Sp——截面积,mm2;
, W6 F. S" e9 ?# y( B I——在阻抗可忽略的故障情况下,流过保护电器的故障电流值(方均根值),A;4 u9 w- [; O6 w- |% ~4 S
t——保护电器的分断时间,s;4 Z$ p X( _% S! R! d
注:应考虑到电路阻抗的限流作用和保护器件的限流能力(J)。
% X/ F" k2 `( K3 z2 @ K——系数,它取决于保护导体、绝缘和其他部分的材质以及起始和最终温度。- k8 H: a' k4 K0 {/ a# v2 K0 k
表 B1 不包括在电缆内的绝缘保护导体的K值,或与电缆外皮接触的裸保护导体的K值
/ x: F, y' p6 Y, u7 |
5 d9 S. M, ]1 O# S' w' x. U- l4 S6 P/ p) E! V
保护导体或电缆外套的绝缘
! |% O+ w: j( r @ y 聚氯乙烯# `8 d& j I/ E# y
(PVC) 乙烯(XLPE)
! z1 }8 g# o% e9 J% c& r丙烯橡胶(EPR)& K0 n1 j5 w3 b2 @7 w6 e! _
裸导体 丁烯橡胶$ L& {0 P# ?& i7 g+ m
最终温度 160℃ 250℃ 220℃
7 `$ W/ {; F) _ f) \导体材料 K+ f H! i) E M: V' Z6 l% x
铜6 H" m5 I. @0 m8 ^6 L
铝; Q' c( ?) V$ O. ]& a
钢 143' h) j/ r. k" ^5 \2 O/ x
951 k6 \0 p4 {# I% u/ T. L8 w) @1 {
52 176
: z- |8 g D. A& x116
/ y! E/ ^& c, I* U9 ^, p9 z64 1667 |) z# G7 H% S9 B4 P t1 B. b
110- @% y& I1 h$ L/ k0 ?
609 ]1 A3 _5 V! `/ [9 P( s
注:导体的初始温度假定为30℃。 |
|