高压开关柜应具有“五防”功能:防止带负荷分、合隔离开关(一次隔离触头);防止误分误合断路器、负荷开关、接触器(允许提示性);防止接地开关处在闭合位置时关合断路器、负荷开关等开关;防止在带电时误合接地开关;防止误入带电隔室。
& O9 d: f3 r9 C$ I: `0 {3 {( a) g0 h1. 移开式高压开关柜的联锁要求8 s2 v7 x' j) k* U
1) 当断路器、负荷开关或接触器处在分闸位置时,手车才可以抽出或插入。$ F4 J$ B6 I* W5 C8 y/ J Q
2) 只有当手车处在工作位置、试验位置、断开位置、接地位置、移开位置时,断路器、负荷开关、接触器才可以进行分、合闸操作。
+ L6 u5 h' d5 E7 E) w% m3) 只有当接地开关处在分闸位置时,手车才可以进入到工作位置。. D4 N' ^3 j" Z" G( y
4) 只有手车抽出到试验位置及以后时,接地开关才允许合闸。
' W/ U* G4 f$ W" m5 E( m4 U: \( R0 T2. 固定式高压开关柜的联锁要求4 q: l8 S" B' Q% Q9 l
1) 只有当断路器、负荷开关、接触器处在分闸位置时,隔离开关才可以进行分、合闸操作。- s% w* q3 h1 h# `
2) 如果隔离开关本身带有接地开关,则要有联锁保证它们动作的程序性,同时要考虑它们在运动过程中能否满足绝缘水平的要求。8 e+ a0 Q/ F3 a% |. V' q# y
3) 只有当断路器、负荷开关、接触器两侧的隔离开关均处于合闸、分闸或接地状态(如果有的话)的情况下,断路器、负荷开关、接触器才可以进行操作。2 U; f% e1 `( G& M; k" f# [$ _
3. 对联锁的其他要求1 @1 s8 u( W& o
1) 只有当隔室的元件不带电并且接地(如果有的话)的情况下,隔室的门、盖板才能开启,如安装联锁不方便,允许使用挂锁。5 i! b) t! d( E8 v
2) 若接地开关的短路关合能力小于该回路的额定动稳定电流,可采取与有关的隔离开关之间加装联锁的措施。
1 o( C$ H; q. y) t3) 对于那些因误操作可能引起损坏,或用于建立保证检修工作安全的隔离断口的主回路元件,应装设锁定装置。
/ u5 x+ d3 q9 _4) 在设计时,应优先考虑机械联锁。 |
|