马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
变电运行技能鉴定--判断题(1-500)
9 \7 @ z& |& u0 x6 J& R
9 }, q6 K: h6 `; ^1 L" d$ D1 电流的方向规定为电子的运动方向。(×)$ `1 L5 N6 g$ ]' U5 B9 ?5 t
2 电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。(×)
' w$ @7 R p u5 C: S3 基尔霍夫定律适用于任何电路 。(√)* g% O4 o1 ] \( Z% z2 r& k/ Z$ W) B
4 大小随时间改变的电流称为直流电流 。(×)
, W7 M; C6 E( W u; C4 _0 s5 在直流电路中电容相当于开路 。(√)
0 H4 x/ V, w/ C" }3 X/ k0 f6 沿电压的方向上电位是逐渐减小的。(×)
: e' n- L0 j0 ~* f8 T/ ]1 p9 l: S7 电荷之间存在作用力,同性电荷互相排拆,异性电荷相互吸引 。(√)0 w: j$ Q9 _( [# Y4 _4 m
8 绝缘体不可能导电 。(×). z8 I' G$ T6 }8 ?
9 同频正弦量的相位差就是它们初相之差 。(√)
* a6 ?' Y' h' \10 RLC串联电路,当wC>1/wL使电路成容性 。(×)4 V* W/ u" ~. F, }0 A) l
11 对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零 。(×)
8 a* B. C E$ H* I" o) X/ H) E+ |12 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件都相当于短路 。(×)
5 N( J/ A* G" X; ^2 ]13 当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)$ W! h1 d# B$ \( W' q
14 RL串联的正弦交流电路中,I总=IL+IR 。(×)
- W) ^3 L" j8 @* ?' m15 电阻与导线长度L成正比,与导线截面积成反比 。(√)% Q/ _) c* D- P
16 电阻率也称电阻系数,它指某种导体作成长1m,横截面积1mm2的导体,在温度20oC时的电阻值。(√)( x) c0 S" H/ H& g; \6 @9 A
17 电阻率用“ρ”表示,是一常数,反映了导体导电性的好坏,电阻率大,说明导电性能差,电阻率小,说明导电性能好 。(√)8 G: X: C) |0 m. h
18 导电材料的电阻,不仅和材料有关,尺寸有关,而且还会受外界环境的影响,金属导体的电阻值,随温度升高而增大,非金属导体电阻值,却随温度的上升而减少。(√)
3 H* A- ]' l: s0 Y2 U e' G4 W0 o19 为了计算导电材料在不同温度下的电阻值,我们把温度每升高1oC时,导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数,用“α”表示 。(√)) D4 o* g I6 x/ c- P7 x/ d; Z6 }
20 欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻,这三个基本物理量之间关系的定律,它指出:在一段电路中流过电阻的电流I,与电阻R两端电压成正比,而与这段电路的电阻成反比。(√)
, H: c5 m1 y8 j21 全电路欧姆定律是用来说明,在单一闭合电路中,电压、电流、电阻之间基本关系定律,即在单一闭合电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(√)
8 z9 `& W& M" d5 X5 n22 在一段时间内电源力所做的功称为电功。(√)+ N) e: X7 [# E/ [( L
23 单位时间内电场力所做的功叫做电功率,电功率反映了电场力移动电荷作功的速度 。(√)& M8 ^: d8 S$ w0 ~
24 当电流流过导体时,由于导体具有一定的电阻,因此就要消耗一定的电能,这些电能转变的热能,使导体温度升高,这种效应称为电流的热效应 。(√)/ W' n3 a9 Y. C `% m, r9 X& E
25 电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方 。(√)
6 J+ y. [ u; m26 接地的中性点又叫零点。(×)9 J3 F4 ^! v6 h& s9 l- r; y
7 当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时,可以用右手定则来确定其中任一量的方向。(×)
]- q$ E+ A, m6 I: V28 叠加原理适用于各种电路。(×)
/ W- n2 A0 Y/ ?" [; z3 O' b29 由于外界原因,正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。(×)
! a) C. [% E7 v: W" ]; S30 载流导体在磁场中要受到力的作用。(√)7 A3 { {) D8 K
31 铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(√)
4 q/ C) Z! n5 \8 r" h3 E32 交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(×) m+ x6 {: L( } y% V8 l6 d
33 交流电压在每一瞬间的数值,叫交流电的有效值。(×)La5B2034 正弦交流电变化一周,就相当于变化了2π弧度(360o)。(√)
3 g% O" D: Z/ ^4 U$ D2 N5 b35 有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)
% I; F2 W+ ?# U9 Q/ a36 串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√)4 d9 f, }4 G! ~8 C t
37 参考点改变,电路中两点间电压也随之改变。(×)
( \) L+ T5 Z6 M' V8 o$ |38 与恒压源并联的元件不同,则恒压源的端电压不同。(×)- i; S. y1 g- \+ o6 l7 }! h
39 叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。(√)
3 }- q; A7 E0 V- b' p# B40 电阻元件的电压和电流方向总是相同的。(√), V' j: ^' B$ j' y7 `
41 5Ω与1Ω电阻串联,5Ω电阻大,电流不易通过,所以流过1Ω电阻的电流大。(×)
3 ^, @1 U$ i7 ]* }" y# g42 任意电路中支路数一定大于节点数。(×)
$ z6 B, e: f7 t: M* G43 由L=φ/i可知,电感L与电流i成反比。(×)
5 p5 @' H2 \; X; g44 RLC串联电路谐振时电流最小,阻抗最大。(×)
3 {- l7 q; g' U8 }5 o45 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于一个固定常数。(×)* J% }3 w# F' k% C1 i' \* x4 |
46 在三相四线制电路中,三个线电流之和等于零。(×)4 _4 _* d! h n# |& t" i
47 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电容元件相当于短路。(√)& G4 R$ f3 s& l U& u* f( e! _
48 由于绕组自身电流变化而产生感应电动势的现象叫互感现象。(×)
Y# Y( [" _8 l0 Z P8 w, K4 y" H49 硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(×) B' p! D7 R6 E$ a" s9 ]# W" Y
50绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×)4 o9 D4 Z0 l% G; e! g
50 绕组中有感应电动势产生时,其方向总是与原电流方向相反。(×), ~+ f# F4 L0 _$ ?. ?
51 通电绕组的磁通方向可用右手定则判断。(×)
( M/ e* _' ] N: I9 r) t* W" n52 交流铁芯绕组的主磁通由电压U、频率f及匝数N所决定的。(√)5 p0 D P' q3 ?) R7 b3 Q
53 铁磁材料被磁化的外因是有外磁场。(√)$ O* U) c0 s& f$ h5 y, {/ Q5 }
54 直流磁路中的磁通随时间变化。(×)+ X E; E" ]. q: k. l' P
55 在零初始条件下,刚一接通电源瞬间,电感元件相当于短路。(√)8 t, g% M4 l/ M. F
56 三相负载三角形连接时,当负载对称时,线电压是相电压的√3倍。(×)4 g+ a6 J2 N! J6 T) L; M+ O
57 三相三线制电路中,三个相电流之和必等于零。(√), F. r; A! s- E: k$ s: P y& `! R
58 对称三相正弦量在任一时刻瞬时值的代数和都等于零。(√)
4 E! R: h: }% h8 Y* B$ b, b59 铁磁材料被磁化的内因是具有磁导。(√)
5 g8 T" [, \ N9 u6 f- I60 变压器铁芯中的主磁通随负载的变化而变化。(×)* f' h6 @1 {; E, @8 X# ?: n1 e
61 同步电动机的转速不随负载的变化而变化。(√): K: h/ a: }+ D( M
62 沿固体介质表面的气体发生的放电称为电晕放电。(×)
0 T" O H$ G: g8 B63 互感系数的大小决定于通入线圈的电流大小。(×)% _* O5 x) w# Z, T* X E7 S
64 kWh是功的单位。(√)
+ ]4 D& F4 A! l+ X2 i! _) Z65 电流的热效应是对电气运行的一大危害。(√)
2 H$ o& B8 b4 Q( ?: R- c8 Y6 B* R66 电容器储存的电量与电压的平方成正比。(×)
( k& n# a* s$ |) D- M67 电容器具有隔断直流电,通过交流电的性能。(√)3 h; f' {* ?" x0 q
68 运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。(√)
5 a3 j" |2 G& C9 Q69 在直流回路中串入一个电感线圈,回路中的灯就会变暗。(×)
9 ^5 g8 G% t4 D+ o1 f70 在电容电路中,电流的大小完全决定于交流电压的大小。(×)
( U+ \3 M) C1 F" `$ c71绝缘体不容易导电是因为绝缘体中几乎没有电子。(×)) w: d; S4 r, f2 z8 ]; d
72 电荷之间存在着作用力,同性电荷互相排斥,异性电荷互相吸引。(√); }# g) e: J5 A$ m: w5 \% k
73 电压也称电位差,电压的方向是由高电位指向低电位,外电路中,电流的方向与电压的方向是一致的,总是由高电位流向低电位。(√)
! V5 Z; S4 z- Z6 c74 若两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器的电荷量多,电容小的电容器带的电荷小。(√)" Y0 h h) k% ]) W6 g' z
75 在一段电阻电路中,如果电压不变,当增加电阻时,电流就减少,如果电阻不变,增加电压时,电流就减少。(×)
4 R0 a7 A& E t6 \ k) S76 在电流的周围空间存在一种特殊的物质成为电流磁场。(×)
6 t! _9 W$ `( d& W" \" d& m5 g8 e77 判断直导体和线圈中电流产生的磁场方向,可以用右手螺旋定则。(√) J; \5 E: ?, ^( o% k: O/ F$ f7 ^. r
78 交流电的初相位是当t = 0时的相位,用ψ表示。(√)/ B8 O" Y6 J7 x7 Q! w0 _. i
79 交流电的相位差(相角差),是指两个频率相等的正弦交流电相位之差,相位差实际上说明两交流电之间在时间上超前或滞后的关系。(√)
; D8 ]' L& A6 C! a80 导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内会产生感应电动势,这种现象叫电磁感应,由电磁感应产生的电动势叫做感应电动势。(√)
; R* l7 R% |3 q4 P81 串联谐振时的特性阻抗是由电源频率决定的。(×)" \0 T* D9 c+ M, J# `
82 电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(×)' i* [" n# B: m; e. w1 J" \
83 RLC串联电路,当ωC<1/ωL时电路成容性。(√)- ~' G4 x# W5 i# O0 D" g* Z
84 电场力将正电荷从a点推到b做正功,则电压的实际方向是b→a。(×)
/ V+ e' Z0 A: C3 e" {' W( I8 Y85 对于电源,电源力总是把正电荷从高电位移向低电位做功。(×)
; O0 X% X `# @0 K/ o86 恒流源输出电流随它连接的外电路不同而异。(×) 9 `) }3 B1 z8 _, n( N
87 任意电路中回路数大于网孔数。(√)- S& U: p: }7 P7 H) J
88 线性电路中电压、电流、功率都可用叠加法计算。(×)
6 \8 b/ F( O r, ]+ n" Q' m89 交流电路中对电感元件u L = L di/dt总成立。(×)3 e5 q; w9 i G! M, t0 c
90 R和L串联的正弦电路,电压的相位总是超前电流的相位。(×)5 ], `, [4 k& H; X$ w' c
91 电感元件两端电压升高时,电压与电流方向相同。(√)
* Q- u4 u. R6 U- u* n92 在换路瞬间电感两端的电压不能跃变。(×)" W( K5 S# M6 }" ]. V1 T4 |: X5 J: m
93 在非零初始条件下,刚一换路瞬间,电容元件相当于一个恒压源。(√)( o/ H; d5 o; W, ?
94 阻抗角就是线电压超前线电流的角度。(×)4 r. ~! K4 a& B6 g
95 周期性非正弦量的有效值等于它的各次谐波的有效值平方和的算术平方根。(√)
! F9 M. k% _3 x( Z- n96 串联谐振时也叫电压谐振。(√)
" |5 h& b2 k! o4 o. ?) `/ P97 当磁路中的长度、横截面和磁压一定时,磁通与构成磁路物质的磁导率成反比。(×)
& O& ~% j- g5 K( X98 电和磁两者是相互联系不可分割的基本现象。(√)
9 a: D7 z( x1 I99 串联在线路上的补偿电容器是为了补偿无功。(×)
6 X9 w) ~: m" r- k5 B100 并联电容器不能提高感性负载本身的功率因数。(√)! Z( {6 l/ G! l
101 变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×)
2 I: D- I A3 U1 T# Y2 z) Q102 变压器铜损等于铁损时最经济。(√)
8 Z) ~6 T2 q7 H6 l103 变压器空载时无电流流过。(×)9 e3 j Z6 Z0 Z- s
104 变压器硅胶受潮变粉红色。(√)% p: }* e( ~* ]- R. R
105 变压器铁芯可以多点接地。(×)2 @% U9 [& C+ M
106 变压器中性点接地属于工作接地。(√) ]( `- n8 w$ b9 a
107 变压器外部有穿越电流流过时,气体继电器动作。(√)
) z: A: ^' f, x108 在变压器中性点装设消弧线圈目的是补偿电网接地时电容电流。(√)
8 t7 Q. R6 z# U9 V: b109 变压器防爆管薄膜的爆破压力是0.049MPa。(√)
) }( H( _% B7 O3 T' s, Q! a7 m110 变压器温度升高时绝缘电阻值不变。(×)
/ @ R* C0 L9 x9 r111变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。(×)
+ q7 m7 O& v% H& g, B112 变压器铁芯接地电流1年测一次。(×)
/ e% ^ M9 _* w) N' f4 n' O113 变压器大盖沿气体继电器方向坡度为2% ~ 4%。(×)( {( G$ w- a7 R
114 有载调压变压器在无载时改变分接头。(×)3 j8 t+ o3 D% S7 [
115 变压器净油器作用是吸收油中水分。(√)
( I1 X1 S \. h# i116 电器仪表准确度等级分7个级。(√)( Y: Z6 T* `/ l5 Q. t
117 仪表的误差有:本身固有误差和外部环境造成的附加误差。(√)/ A; ]0 d9 N9 n! V
118 准确度为0.1级的仪表,其允许的基本误差不超过±0.1%。(√): t" Q; h! @- c* n
119 电流表的阻抗较大,电压表的阻抗则较小。(×)
: _% r+ Y5 Z Z120 在中性点直接接地系统中,零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。(√)# g0 c ^2 }$ M) c! M2 ~
121 电压互感器又称仪表变压器,也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(√)
. F5 g) L% O& l0 `) {5 S X# a122 电压互感器与变压器主要区别在于容量小。(√)0 F5 X2 \% {$ c
123 电压互感器的二次绕组匝数少,经常工作在相当于空载的工作状态下。(√)
) k5 r0 U* p4 n124 电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源。(√)
! d# ?) {. X7 ~# `/ T* M- J8 V125 电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小,用于测量等。(×)/ B1 N: X8 s* B$ O2 A. J2 f
126 电压互感器可以隔离高压,保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。(√)6 V; _- q8 c/ |+ C( ?
127 电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。(√), u. Z4 C+ y# h, Z4 u$ J P% d
128 电压互感器的互感比和匝数比完全相等。(×)* L. m6 F- \0 r. I; m
129 电压互感器二、三侧应接地。(√)
( S: c% m5 ^- R5 {2 j5 l1 t' h4 ?130 电流互感器是把大电流变为小电流的设备,又称变流器。(√)
' ]- {2 z, f8 a# S; u: z; F131 电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(×)/ r* V! K/ S1 c0 B, h, u
132 电流互感器是用小电流反映大电流值,直接供给仪表和继电装置。(√)$ b: v; J5 v2 Z% A( o. D' K
133电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开,保证了测量人员与仪表的安全。(√)
2 E4 c5 n5 N6 B7 b+ w& ?134 电流互感器二次应接地。(√)
( Y: c: ^$ R L2 b$ s( J135 电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。(×)
1 z- S: d; t- U: k0 P. _4 N/ P5 G136 电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。(×)
+ o4 x1 C3 @' [2 ?7 @) H$ h1 b1 \137 电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。(√)8 A* H% _! G. T1 s
138 禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。(√): h' E* X. t" a' u$ v v$ N( L2 ]
139 隔离开关可以切无故障电流。(×)
* k) ~9 ]5 B) ]& o F140 隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(×)% k6 G6 d5 M- Y; \% e/ [. h1 s
141 用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)# f% U4 ], I! S* r
142 隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。(√). I1 x) `2 ^4 R5 [( ~9 y
143 隔离开关不仅用来倒闸操作,还可以切断负荷电流。(×)
0 \% z, V. o0 d5 b144 隔离开关可以拉合主变压器中性点。(√)3 Z0 _; e0 W% F# ?8 I' R
145 进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(√)' C- {# {4 T$ w# y
146 石英砂熔断器可以限制短路电流。(√)
% P. f1 Q! e O1 a( k! k147 熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(√)0 Y- \0 c$ w& ]$ A& n: J
148 变压器的铁芯不能多点接地。(√)
7 r& v( S$ |* J& O149 双绕组变压器的分接开关装设在高压侧。(√)5 V! q! u/ |6 s
150 变压器在空载时,一次绕组中没有电流流过。(×)9 }$ t2 k' ?6 V, P8 K
201 串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。(√)
1 J& [' l" F0 G8 T% N202 绝缘工具上的泄露电流,主要是指绝缘表面流过的电流。(√)
b: Q4 Z, }& x" _203 磁电系仪表测量机构内部的磁场很强,动线圈中只需通过很小电流就能产生足够的转动力矩。(√)
# Z$ L; A* N" N# N* c204 铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。(√)4 y( a+ B5 F) t5 H
205 用电流表、电压表间接可测出电容器的电容。(√)
: s E, I9 q% F; X& C8 V3 G$ X206 测量直流电压和电流时,要注意仪表的极性与被测量回路的极性一致。(√): R: A4 _8 J' W( V* Y+ W& z
207发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。(×)
/ r/ u/ L2 \$ B# Q# T% N G208 当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√)% {% z5 R3 ^/ z0 V% n$ ^
209 我国电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性方式缠绕的。(×)
& `# m1 S8 f5 Z5 j5 X210 户内隔离开关的泄露比距比户外隔离开关的泄露比距小。(√)' a( C$ t2 Y0 M" g% y" ~
211 变压器油枕中的胶囊器起使空气与油隔离和调节内部油压的作用。(√)
2 j$ p8 X- {% l% M+ v A7 H' A2 a212 当变压器的三相负载不对称时,将出现负序电流。(√)
) d; v4 @1 Q8 `8 J213 变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。(√)* s+ g2 M" W- k- l( N" [% y8 z
214 直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(×)
" b) X* F3 q6 ^! ~ T2 `: g215 自动重合闸中的电容的充电时间一般为15~25s。(√)
! D. c1 M P# G/ F0 W, D. `8 N216 电压速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)7 M/ Z; k! o1 d; G- J
217 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√). ]- U- F( q0 B! K' C9 d
218 当采用检无压-同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无压重合闸。(√)
0 ?, x1 k4 B0 q. d( o* l219 断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)
( p# g+ y- @1 N( c! \+ C2 V220 变压器在空载时一次绕组中仅流过励磁电流。(√)$ V, x% ?- z6 b% e9 |9 E4 ], `
221 500kV主变压器零序差动保护是变压器纵差保护的后备保护。(×) - t+ ?3 l3 o2 R: }
222 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。(√)
2 l4 ^$ j9 h2 W8 A+ j/ d1 G2 |2 E223 500kV线路由于输送功率大,故采用导线截面大的即可。(×)
1 c! W- C T5 G9 g7 J- _224 当系统发生振荡时,距振荡中心远近的影响都一样。(×)7 G# N* d& ?0 P) ~1 y t2 R: q
225 用兆欧表测量电容器时,应先将摇把停下后再将接线断开。(×)
/ y& v) i7 f, \' W226 准同期并列时并列开关两侧的电压最大允许相差为20%以内。(√)
+ X( c! R M0 x" V7 g227 铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)
' I5 c- f& x! m5 H. O! x: _4 D" @228 查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。(×)
& ^" P, z Z$ c- Y229 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电,不会影响同期重合闸。(×)
2 [, S4 b$ C6 }230 两台变压器并列运行时,其过流保护要加装低电压闭锁装置。(√)
/ B" R, g6 z' _5 a231 主变压器保护出口信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(×)" X6 D7 J- q' F
232 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)
6 r, @4 n! U9 P/ _' H6 D2 ^233 停用按频率自动减负荷装置时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)
" X) q" q) `7 f3 }7 ]# S- _+ p( O234 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)
8 f2 g( \+ \3 _235 按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频误动。(√)! _$ F4 T {$ b# B% v. c7 |0 a9 _
236 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。(×)) d4 @2 L1 n# X9 B( v/ E$ p/ {
237 当操作把手的位置与断路器实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。(√)1 ^7 a, ^9 x- Y* m. n
238 双回线方向横差保护只保护本线路,不反映线路外部及相邻线路故障,不存在保护配置问题。(√): l- a! {# K5 B8 h5 y- }' [
239 当双回线中一条线路停电时,应将双回线方向横差保护停用。(√) o* n. \; o1 Y! G
240 方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)) U0 Z. I- o' j. H. S4 u+ ?# p! r
241 断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√); d/ r5 B3 R5 M2 c9 {
242 重合闸充电回路受控制开关触点的控制。(√)2 ~$ }4 `/ l5 [5 u7 C
243 需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。(√)
$ d9 \' x% w6 F+ w: E+ Z244 在实际运行中,三相线路的对地电容,不能达到完全相等,三相对地电容电流也不完全对称,这时中性点和大地之间的电位不相等,称为中性点出现位移。(√)8 B, T; A" D! _
245 当电气触头刚分开时,虽然电压不一定很高,但触头间距离很小,因此会产生很强的电场强度。(√)
, U* Z; I7 E7 U: ^246 所谓电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。(√)
/ \% A" m9 m# m0 W c247 系统中变压器和线路阻抗中产生的损耗,称可变损耗,它与负荷大小的平方成正比。(√)
& X9 c! {0 l& E2 n4 P1 Q2 [248 在开关控制回路中防跳继电器是由电压启动线圈启动,电流线圈保持来起防跳作用。(×)
: x, z8 r4 f3 C& T. m249 在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗大得多。(√)
: M* u& a e$ f7 \' C250 感性无功功率的电流向量超前电压向量90°,容性无功功率的电流向量滞后电压向量90°。(×)- F+ C/ [7 M+ s% U; M& l- b. c
251 减少电网无功负荷使用容性无功功率来补偿感性无功功率。(√)8 N( r4 U+ M$ B/ n
252 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加电力输出能力。(√)
# T4 o6 A, j+ k9 V* y2 \253 电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×)1 E S% _. l% r! _0 c5 @
254 安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√)
+ |! t, P+ v Z3 d255 当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)
8 y% j$ n7 H& Z! ~2 _1 [9 c( V256 电力企业或则用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。(√)
$ c! F, u. x( f257 因违约用电或窃电造成供电企业的供电设施损坏的,责任者必须承担供电设施的修复费用或进行赔偿。(√) ) F3 R6 g8 y. d' I6 I7 L
258 “电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)% J1 g$ |! N3 O) a" j
259 电力系统调度管理的任务是领导整个系统的运行和操作。(×)* f- Q( A6 Y# @ X
260 各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√)! B0 G2 N2 h3 M6 }1 j; V, s
261 严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(√)7 T, q. O/ N# e0 W
262 雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。(√)
8 M4 f' o# V% Q263 用电流表、电压表测负载时,电流表与负载串联,电压表与负载并联。(√)) v1 s; Q( D, O) b
264 距离保护一段范围是线路全长。(×)
" Y# z( M& l: A& M9 u. M265 高频保护优点是无时限从被保护线路两侧切除各种故障。(√)# [2 s- b- d$ t7 n. u5 v) H* U
266 距离保护不带方向。(×)
9 g1 ~) }: t/ d" Y267 零序保护无时限。(×)
c( \$ i& X2 U2 @! v/ J; g268 红灯表示跳闸回路完好。(√)
6 t }; H! I! s r: S6 i- E269 绿灯表示合闸回路完好。(√)
& z" {" n: m# s7 s/ c8 A270 电流保护接线方式有两种。(×)- x( t/ R0 e) A( {# b( k- k# z
271 距离保护失压时易误动。(√)
. X: w0 N& Z$ C" o( K. g272 电流回路开路时保护可以使用。(×)/ ]6 @4 i. m7 E" o, x
273 三相星形接线电流保护能反映各种类型故障。(√)
- T% v% b8 L+ y6 \* N& P274 瓦斯保护范围是变压器的外部。(×)
" V! m" g+ h H) @" x: V275 零序保护反映的是单相接地故障。(√)2 J7 l' v8 r# v; h$ |$ W
276 电压切换把手应随线路走。(√)
7 e6 n) N* ?! J. X0 C277 距离保护阻抗继电器采用90°接线。(×)( ~. y# W0 ~. b( K1 U
278 母差保护范围是从母线至线路电流互感器之间设备。(√)# u0 H. u$ `. A( F! Z! u+ s6 _
279 速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。(√)
) P% T' h7 m9 W y+ i0 `280 线路零序保护是距离保护的后备保护。(×)
, \2 I1 z8 x/ t9 j) w% e. ] U281 常用同期方式有准同期和自同期。(√)
0 \' m; S8 p9 D, j3 T& [282 可以直接用隔离开关拉已接地的避雷器。(×)
+ I" c2 u" ^& G/ k283 隔离开关可以拉合空母线。(√)' y5 B2 x, g+ C( b' t: C4 ~; c
284 备用母线无须试充电,可以直接投入运行。(×)
1 ~4 B% F4 z0 }0 O' B0 Q- {/ r+ S285 安装接地线要先装导体端,后装接地端。(×). L) f8 N+ o4 _7 b
286 变比不相同的变压器不能并列运行。(√)
3 k Q0 ?- [) [4 Y287 变压器空载运行时应投入两台冷却器。(√)3 j+ d3 K1 f' W8 A% U: g6 B
288 装设接地线要先装接地端、后装导体端,先装中相、后装边相的顺序,拆除顺序相反。(√)
: V7 a4 I! S1 |5 X5 Q$ c* w289 变电站主变压器构架等装设的固定扶梯,应悬挂“止步,高压危险”标示牌。(×)
1 F6 u& H6 I2 ^8 R: `290 不允许交、直流回路共用一条电缆。(√), Y" ?. T7 M S J' ?5 n6 `
291 少油断路器只需通过观察窗能看见有油就是能运行。(×) ! U9 u& m2 b6 S# x2 f/ y
292 变压器的铁芯不能多点接地。(√)
$ }% E4 a& p; J$ C! d6 ]& S293 直流母线电压过高或过低时,只要调整充电机的输出电压即可。(×)
`3 m' Q4 U2 U0 J6 i* Z294 变压器过负荷保护接入跳闸回路。(×)# O& n& J, h7 M, p4 T
295 高频保护是220kV及以上超高压线路的主保护。(√)( q2 a" x# y! J: w% b; _1 }
296 接线组别不同的变压器可以并列运行。(×)
" t! w: Q7 {# D* j' b8 t297 强迫油循环风冷变压器冷却装置投入的数量应根据变压器温度负荷来决定。(√)
6 E0 c, j3 A( ^; u- m& c/ J0 p. i298 变压器取气时,必须两人同时进行。(√)
- E6 b, K5 R; i! l* D7 N. E( s _6 j299 相位比较式母差保护在单母线运行时,母差应改非选择。(√)5 q# F/ p1 }( W
300 系统电压降低时,应减少发电机的有功出力。(×)7 f$ V3 |2 I Z5 I5 j
301 系统频率降低时应增加发电机的有功出力。(√)
7 \# k2 N! r Q# P9 v. K$ M302 在液压机构油泵电机回路中,电源已加装熔断器,再加装热继电器是作为熔断器的后备保护。(×)
c0 w% C9 D. n; s6 p' x& Y/ _, O303 新设备有出厂试验报告即可运行。(×)
- z4 i# t/ s# [6 X# h304 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)/ n4 G( t/ `6 ? o; ^
305 变压器差动保护用电流互感器应装在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)0 o/ j9 w2 V" k' E2 y
306 电气设备的金属外壳接地属于工作接地。(×)9 C( U7 c- v. n4 { W4 q
307 断路器位置指示灯串联电阻是为了防止灯泡过电压。(×)9 m. o5 {9 ?( [$ x! [" n. h! y
308 运行中的电流互感器过负荷,应立即停止运行。(×) . \5 A! o7 |5 S D; k
309 电流互感器二次开路应用旁路断路器替代后停止运行。(√)
2 A6 b! A# ^4 X1 S% q c% _310 当保护和仪表共用一套电流互感器,表计工作时,必须在表计本身端子上短接。(√)/ T" ^) J% ~; s+ G
311 在同一回路中有零序保护,高频保护,电流互感器二次有作业时,均应在二次短路前停用上述保护。(√)
8 n( N7 w) [8 r# ?7 K312 运行中的电压互感器溢油时,应立即停止运行。(√)! I* }3 d2 K4 ~# G# F# t! }
313 差动保护范围是变压器各侧电流互感器之间的设备。(√)6 e* Z6 V3 v8 S6 X7 u
314 差流检定重合闸优点特别多。(√): D/ p! m! J" v; ^/ k% a
315 低电压带电作业时,应先断开零线,再断开火线。(×)
; _5 H2 p0 d3 Z* b316 可使用导线或其他金属线作临时短路线。(×) 8 \ Z* d" g. Z' S; H4 V
317 硬母线施工中,铜铝搭接时,必须涂凡士林。(×)1 o0 U" q z& G" U' q
318 用伏安法可间接测电阻。(√)
3 ~/ O" u C8 N3 M- o: N319 用兆欧表测绝缘时,在干燥气候下绝缘电阻不小于1MΩ。(√)+ t: S/ B" ~0 b: J9 ]5 N% r
320 用兆欧表测绝缘时,E端接导线,L端接地。(×)
6 x0 ]8 k. _, d! }% u321 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路电源拉开 。(√)
! I, \ O+ W( u1 `" H# [: \# _+ w322 使用钳形表时,钳口两个面应接触良好,不得有杂质。(√)
) {9 Y1 c3 U6 R0 `9 U4 a6 L323 当距离保护突然失去电压,只要闭锁回路动作不失灵,距离保护就不会产生误动。(√)0 o. x. v" t- i4 @ J/ L
324 距离保护装置中的阻抗继电器一般都采用90°接线。(×)2 J- Z- z/ G, c
325 零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(×)
1 J, R' p1 q! {3 k9 x326 接地距离保护受系统运行方式变化的影响较大。(×)4 v3 E1 Z' [- w- ~+ m8 z
327 相差高频保护当线路两端电流相位相差180°时,保护装置就应动作。(×)
. r% _0 u( _8 e; x* y9 O328 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启动保护不带时限,无选择地动作再次断开断路器。(√)
7 ^) |3 r* |1 c+ `7 L, e% X329 所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。(√)9 Z+ E" o: @8 Y' `0 c
330 500kV、220kV变压器所装设的保护都一样。(×)1 I. `6 V3 m6 ]
331 在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电后方可进行。(×)
5 `& U2 ^+ w7 V7 A& z: \332 将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关取下操作电源,隔离开关操作把手必须锁住。(√)
7 ?. T5 M' ]2 Q/ z333 直流电磁式仪表是根据磁场对通电矩形线圈有力的作用这一原理制成的。(√)$ O& x* J, D, p9 e
334 BCH型差动继电器的差电压与负荷电流成反比。(×)
: ?( z/ |$ }) D2 \' T335 变压器差动保护用电流互感器应装设在变压器高、低压侧少油断路器的靠变压器侧。(√)# S2 A* N- L' L# C
336 在非直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(×)
% Y+ @% H0 D$ [/ x/ X$ v337 电容器组各相之间电容的差值应不超过一相电容总值的25%。(×)
$ H- x% N, b, v0 {/ U9 e338 电磁式仪表与磁电式仪表的区别在于电磁式仪表的磁场是由被测量的电流产生的。(√)
$ b! E1 N* d9 S, }339 在将断路器合入有永久性故障线路时,跳闸回路中的跳闸必锁继电器不起作用。(×)
. L3 [) \/ V$ d* E) v340 误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。(×)0 H$ c* C3 G# S k4 y& R7 H: O( s
341 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。(√)% n) ]# \% i0 `" W0 W
342 按频率自动减负荷时,可以不打开重合闸放电连接片。(×)4 u1 A" _+ S& \5 G. ]; V+ ]. i( }* m3 G! D
343 电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。(×)+ Y$ K9 @4 Q% F0 T' A
344 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(×)- i$ j! X7 a6 a: E" P
345 某变电站的某一条线路的电流表指示运行中的电流为200A,这就是变电站供给用户的实际电流。(×)
0 E( H. C4 P1 i346 测某处150V左右的电压,用1.5级的电压表分别在450V、200V段位上各测一次,结果450V段位所测数值比较准确。(×), G' T0 I5 F1 f6 V
347 变压器过负荷时应该投入全部冷却器。(√)8 ]& m$ i, D0 l. |% p0 x, s4 T
348 隔离开关可以进行同期并列。(×)# i: L4 i0 L Y- p" N8 B
349 熔断器熔断时,可以任意更换不同型号的熔丝。(×)0 s" @7 O* Q: N# a) B
350 工作中需要扩大工作任务时,必须重新填写新的工作票。(×)+ c% ~1 [7 K0 B) O$ r3 v
351 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互相汇报单位、时间、姓名。(√)8 V+ p. c' A% w
352 线路停电时,必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作,送电时相反。(×)
4 \" Y' C: V2 U" e353 断路器停电作业,操作直流必须在两侧隔离开关全部拉开后脱离,送电时相反。(√)# z3 W% o' P+ k, c& i" X7 m
354 隔离开关可以拉合负荷电流和接地故障电流。(×): k7 I+ ]. D6 {9 T- s* X% N
355 只有油断路器可以在断路器现场就地用手动操作方式进行停送电操作。(×)0 b6 g& e! p; B/ ]
356 进行倒母线操作时,母联断路器操作直流熔断器必须在合位。(×)# L. G3 s( p% A1 p# I1 ]
357 拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时相反。(×)
9 X, O$ ~( Z" I8 U# Y8 b& D358 倒闸操作需要开(合)的隔离开关,在操作前已经在开(合)位的则在操作票中不用再列入。(×)
6 z( C# H. _. Q! f! R360 每个指令项的起止操作项目执行后要记录操作时间。(√)! c# W1 W% A8 H5 Y
361 每个操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票操作栏内打一个蓝色“√”,并记录操作时间。(×); S( ~' N1 j0 c: F& \" O. L) r
362 操作开关时,操作中操作人要检查灯光、表计是否正确。(√)" B9 q" V9 {% O- V7 |4 D4 M' ?
363 操作票上的操作项目必须填写双重名称,即设备的名称和位置。(×)
3 e: @' E' e7 A( y9 m1 p364 备用母线无需试充电,可以直接投入运行。(×)
* i7 x R! q8 n! ^: I' o365 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。(×)
4 u& Y$ N+ c5 Q$ b7 q$ o3 L( K" n366 装设接地线要先装边相后装中相。(×)$ Y& I6 B* e( A0 k
367 操作票应根据值班调度员或值班长下达的操作计划和操作综合令填写。(√)+ t: Q# ?2 h5 {& o
368 启、停某种保护或自动装置连接片应用“合上”、“拉开”。(×)
8 N3 m: C+ M/ B8 S: e" V369 “指令项”填写调度下达的操作计划顺序号。(√)
) {$ P1 C4 A, K$ l6 o9 V$ o370 需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在“顺序项”栏内盖“联系调度”章。(√)
# r1 t r5 l/ s- B L( ]% n; c371 各电压等级母线、母联断路器、旁路断路器、母联兼旁路断路器的名称必须有电压等级。(√)7 i! M* w! @4 L8 Q# G& C: |) N
372 隔离开关操作需要开(合)的隔离开关、在操作前,已经开(合)位时,并列入操作票中。(√)
& [1 f; N4 u0 N373 每项操作完毕,监护人核对操作无误后,在操作票栏内打一个红色“对号”,并记录操作时间。(√)
4 n' Y# N& Y' v/ }374 熟练的值班员,简单的操作可不用操作票,而凭经验和记忆进行操作。(×): a# k7 |2 }$ s- e d- U% i
375 操作开关时,操作中操作人员只需检查表计是否正确。(×)! N' o2 E" J \7 \5 x2 t
376 断路器操作把手在预备合闸位置时绿灯闪光。(√)
+ d* ~: @) M) O. T8 |' Q* _0 t377 断路器操作把手在预备跳闸位置时红灯闪光。(√)
( |' C2 q' ?* [/ I. K378 变电站装设了并联电容器组后,上一级线路输送的无功功率将减少。(√)& p! q) r( @3 e/ s8 U: N# k
379 在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(√)
0 B; h2 O5 }( c3 |5 _4 N% ?# s380 FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。(√). F+ z7 L6 `4 O* Q# B
381 当蓄电池电解液温度超过35℃时,其容量减少。(√)
6 N; w5 k+ f% S1 ~7 q4 C382 用隔离开关可以拉合无故障时的电压互感器和避雷器。(√)
7 t# I( j* y/ F+ \2 V I6 E383 低频减载装置的动作没有时限。(×)( v/ o2 n' I2 i# B9 q
384 当系统发生单相接地时,由于电压不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。(×)" X8 K! f: b% Q8 a; u
385 耦合电容器电压抽取装置抽取的电压是100V。(√)% w4 V7 T. {0 l+ X
386 接地距离保护比零序电流保护灵敏可靠。(√)
- G/ V; ^0 M1 A. S& r5 n% H387 中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%。(×)
# x$ l' `) w1 {6 L# ?388 无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。(×)
8 [. D" i* }) k389 变压器过负荷时,应立即将变压器停运。(×)& S6 K R5 E1 e. v2 R) y
390 变压器事故过负荷可以经常使用。(×)
0 U+ X% H9 \5 O1 E% C391 拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。(×)5 l1 k! U: E) c0 F* ]1 i
392 变电站只有当值值班长可以受令。(×)
+ r. P& c, _/ d" X393 在操作过程中,监护人在前,操作人在后。(×)! d+ l1 [" E5 b/ n2 Z" X) A
394 操作时,入隔离开关没合到位,允许用绝缘杆进行调整,但要加强监护。(√)
% _& G2 U @( }- }8 R* B* r395 拉熔丝时,先拉负极,后拉正极,合熔丝时与此相反。(×)
9 Z- j1 H" z* W8 v! d! c5 f3 U396 拆除接地线要先拆接地端,后拆导体端。(×)
2 [1 ]! E0 x1 i397 在操作中可以穿插口头命令的操作项目。(×)
, H% O4 @5 C% a2 Z398 在省调运规中规定,由省调管辖的设备在新建、改建或扩建工程的审核中,应由省调人员参加。(√)3 e. C e# g8 e; g6 c1 _
399 新建、扩建、改建和检修后的设备投运前,值班长均要组织进行全面外部整体检查验收和运行开关传动试验并参加保护整组传动试验。(√)
4 R3 M5 b+ u$ }. B% ]8 f/ w! @400 新投设备投入时应核对相位相序正确,相应的保护装置通信自动化设备同步调试投入将新设备全电压合闸送电。(√)
E0 ^, J5 O" z6 ?3 {, ^401 新安装或改造后的主变压器投入运行的24h内每小时巡视一次,其他设备投入运行8h内每小时巡视一次。(×)/ j1 y/ S4 n# T, @
402 新投运的变压器作冲击合闸实验,是为了检查变压器各侧主断路器是否承受操作过电压。(×)9 N L: V# Q1 J# G a2 s
403 新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。(×), ^% q! q; I7 ^1 {* T
404 新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。(√)+ a! `* p' T2 Q% B8 a6 | i
405 新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。(×)
, F6 y6 k k" c ]. `+ W) k406 在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。(√)
8 I6 R3 W& D" c( C/ r407 新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20 MΩ。(×)
, y* {; e/ Y2 z0 X3 ] H408 新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。(×)$ h3 e8 ~3 r7 C, y1 D3 p" w/ R6 x
409 新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√)( Y7 W4 v6 v- y
410 变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)* c/ |) Q/ i$ ~3 b1 w: q
411 装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。(√)) A8 B, n% N/ L+ _
412 在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。(√)! K6 f1 ?( F- F( r c v
413 同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。(×)
7 y0 v& E6 M( V414 断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)
}) M. _! R! D0 S: X, t415 400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。(×)8 p, {5 A. D$ Q# ~& Q- k8 O
416 能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。(×)
4 g+ G. Y/ z1 n T417 对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。(×)2 b1 I; ?- x4 v* ~$ _% k1 V! i
418 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。(√)
$ i5 P1 M( ]0 C9 [- I419 一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10MΩ的负荷。(×)
7 b3 z2 z2 `9 t: C- _2 a5 n420 冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。(√)! |; G9 M3 ^- ^, ~. `* R+ [; ^) |& ^
421 液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。(√)
/ @# D5 r- s( N422 在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。(×)
6 }7 G) l+ e' o/ @+ t. |2 J423 发现隔离开关过热时,应采用倒闸的方法,将故障隔离开关退出运行,如不能倒闸则应停电处理。(√)
8 d9 t5 Z. J0 u5 S424 故障录波器装置的零序电流启动元件接于主变压器中性点上。(√)# W5 i- Z9 j/ b+ {1 A
425 距离保护的第III段不受振荡闭锁控制,主要是靠第III段的延时来射过振荡。(√)9 q6 C3 N$ T0 u) w: z
426 相差高频保护是一种对保护线路全线故障接地能够瞬时切除的保护,但它不能兼作相邻线路的后备保护。(√)
% U9 a6 s4 X5 P9 g427 当电压互感器退出运行时,相差高频保护将阻抗元件触点断开后,保护仍可运行。(√)
4 u, B7 p( S3 K; h6 t# d4 ]4 j428 自动重合闸只能动作一次,避免把断路多次重合至永久性故障上。(√)
. l( I7 w* i2 s2 B, _429 无时限电流速断保护范围是线路的70%。(×)
- A+ y+ B9 l' O8 A9 }8 e/ w9 g430 电流速断保护的主要缺点是受系统运行方式变化的影响较大。(√)
$ s; z; y. o2 v8 y: j431 电容器的过流保护应射过电容器组的最大负荷电流来整定。(×)
7 y; S" {; c, B R6 z0 T2 @9 _432 电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。(√)6 ^8 X, J: f. }6 ~+ ]
433 距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。(√)4 }: K- b- m" L
434 电容器允许在1.1倍额定电压、1.3倍额定电流下运行。(√)/ l# \0 c S" H9 r9 \8 I! c; r( `
435 在计算和分析三相不对称系统短路时,广泛应用对称分量法。(√)9 R: t; n5 l4 j u* A9 [ z
436 发生触电时,电流作用的时间越长,伤害越重。(√). |- o+ A1 n4 x4 U
437 禁止摆动伤员头部中呼叫伤员。(√)
* m2 t5 h+ H* I# ^/ M438 胸外按压必须有效,有效的标志是按压过程中可以感觉到呼吸。(×)" q# ]2 X6 y, b* f- p9 u
439 救护触电伤员切除电源时,有时会同时使照明失电,因此应同时考虑事故照明,应急灯等临时照明。(√)
) E% ^4 O% o2 X) B# c440 在口对口人工呼吸最初两次吹气后,试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止应继续对伤员吹气。(×)9 Y2 K; G+ i! I4 S4 v i5 V
441 触电伤员如牙关紧闭,可口对鼻人工呼吸。口对鼻人工呼吸吹气时,要将伤员嘴唇张开,便于通气。(×)- |, |2 `3 p. {
442 如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握电线,用有绝缘柄的钳子将电线剪断时,必须快速一下将电线剪断。(√)6 H2 F; x, S/ _# Y" N# S7 z
443 心肺复苏应在现场就地坚持进行,但为了方便也可以随意移动伤员。(×)* u: r Q% K1 x5 o6 R
444 发现杆上或高处有人触电,应争取时间在杆上或高处进行抢救。(√)
, L" g" m8 S) i445 若看、听、视结果既无呼吸又无颈动脉波动则可以作出伤员死亡的诊断。(×), B/ \. h- f) U3 x
446 只有医生有权作出伤员死亡的诊断。(√)% X7 }! D; C! V- \
447 胸外按压以80次/min左右均匀进行。(√)
8 u7 S- d; Z7 q% ], z2 K7 ~: Q448 通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。(√)
. h1 W9 [( Q! u! H5 o, c4 A449 吊车进入220kV现场作业与带电作业的安全距离为3m。(×). J: {5 S, ]& q, ~3 @* {- M I8 I5 T
450 带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)
8 v6 D0 E' l" L3 O7 A' @5 D451 靠在管子上使用梯子时,应将其上端用挂钩挂牢或用绳索绑住。(√)
0 X# `; Y, P% q# L5 b9 r3 L& ?452 容量为12万kVA及以上的500kV、220kV变电站应配备副科级及以上人员担任站长。(√)
4 ^0 Y/ d# M, B% e0 r453 220kV及以上变电站应配备站长、专责工程师、兼职安全员。(√)
: z* l! [' L$ x9 X454 现场巡视检查时间为6、10、14、20、24时、其中20时为闭灯巡视。(×)$ [" x; ?, D$ z4 F
455 各变电站防误装置万能锁钥匙要由值班员登记保管和交接。(×)
8 R, W7 |0 W1 S7 h* M, Z456 执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。(×)5 ~" v4 T* D. p# u4 R3 m
457 操作票中下令时间,以调度下达操作预令时间为准。(×)
; w h" m z- C; a3 q; c( x+ p8 r458 事故检修可不用工作票,但必须做好必要的安全措施,设专人监护。(×)
" X7 Z c4 N) i" P8 \* ?/ Z459 断路路故障跳闸统计簿应该由值班长负责填写。(√)
$ \3 f7 J4 ~1 ^8 H( T: T& D7 f460 变电站各种工器具要设专柜,固定地点存放,设专人负责管理维护试验。(√)
2 z6 B9 `% ^9 K0 C; `/ @6 z6 p461 设备运行分析,分为综合分析、专题分析两种。(√)
1 D# a& {8 w$ N462 充油设备渗漏率按密封点不能超过0.01%。(×)6 K1 \8 Y* {+ O' a. L8 j
463 工作票签发人签名处,即可以签名,也可以盖章,各单位可自行统一规定。(√)2 `7 z6 |% e1 l1 R
464 编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可靠性、灵活性和经济性等要求。(√), F$ R$ V# A% n$ E+ T5 ~2 k' e
465 操作票要妥善保管留存,保存期为一年。(√)
' |! F2 p7 o" N% i0 ]466 防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(×)" h5 _% G; Y4 M7 n
467 继电保护在新投入运行前应检查纪录合格可以投入运行,检查设备完整良好,检查标志清楚正确。(√)2 t& k) w Z, M" ~8 [
468 新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)
# ` a. ]& @3 H \8 A$ j) n469 新设备投运前,设备编号由运行单位报送领导批准的方案,由省调批准后方可实施。(×)
, m6 Q: c* C% I7 F9 p; N" O470 变电站运行专工负责事故、异常运行的分析报告,提出防止事故对策。(×)
$ n! m1 j z. h$ k471 在事故处理或进行倒闸操作时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助工作。(√) ) L* A1 W) U U4 K) }2 J: C/ ?
472 蓄电池每日应测试电池一次,全部电池每月由值长进行全面测试一次。(×)
9 p- ~% v2 Z' f/ \# a473 设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。(√)
0 p" T6 O( m7 q4 v474 各站防误装置万能钥匙,要由值班员登记保管和交接,使用时必须由当值值长、变电站运行专工或站长批准,并做好记录。(×)- w/ a& [; o/ S/ P3 d
475 针对工作人员在工作现场中的违反安全的动作,运行人员有权制止纠正。(√)
4 X3 _ }! `6 A9 Y7 P" G$ `! w476 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(√) 6 p5 V8 W+ w& ]. b$ @( j0 e
477 关键字严禁修改,如“拉、合、投、退、装、拆”等。(√)
" W5 F+ E4 y* u4 B3 `$ _# \478 防误装置万能钥匙使用时必须经监护人批准。(×)
7 k( I6 R. C k+ H479 关键字严禁修改,如“拉、合、停、启、装、拆”等。(×)% C6 h4 d& A k
480 填写错误或未执行而不需执行的操作票要在每页右上角横线上盖“作废”章。(×)9 Q8 O2 a4 E& E2 G& O; B) {
481 操作票填写完后,在空余部分“指令项”栏第一空格左侧盖“以下空白”章,以示终结。(×)
% L7 e4 T4 P& L/ [482 操作票不得任意涂改,严禁刀刮。(√)
7 K" k ~5 d' y1 {0 p( d483 操作票每页修改不得超过四个字。(×)0 U& ` e5 s+ [: f1 o
484 异常处理可不用操作票。(×)
2 ?5 N& G$ C7 j485 操作票要妥善保管留存,保存期不少于半年。(×)1 P7 |) E$ l2 u) o- B+ m `
486 接到工作票后,值班长指定工作许可人审核工作票并填写工作许可人栏内的内容。(√)
9 v( P N+ v8 S487 每个档案要有四个部分:原始、检修、试验、运行资料。(√)2 O3 Y% y; ~5 K
488 在模拟演习中,保护连接片及二次熔丝等设备的模拟操作,要在模拟图版上指出相当的位置。(√)5 J1 ~2 h4 B2 y2 U' P7 d
489 新设备有出厂试验报告即可投运。(×), X/ F [; Z2 R: ^8 X3 K% h6 W5 t1 {7 f' c
490 第二种工作票的有效期最长为7天。(√)
. B. X. O& k+ M5 ^! h- Z, t' b491 变压器每隔1~3年作一次预防性试验。(√)
1 O4 r6 Y9 n% B3 e. C: f: Y492 “备注”栏内经值班长同意,可以填写操作项目。(×) . L- o+ Z* w- ^
493 新设备验收内容包括图纸、资料、设备原始说明书、合格证、安装报告、设备实验报告。(√)+ M: |! O3 N$ e$ D0 N
494 一般缺陷处理、各种临检和日常维护工作应由检修负责人和运行值班员进行验收。(√)
9 x0 ~) u% K1 W# h495 设备缺陷处理率每季统计应在80%以上,每年应达85%以上。(√)2 e0 r9 D2 ^( U4 X
496 专题运行分析每月进行一次,针对某一问题进行专门深入的分析。(×)
3 j! O0 i: m' f8 Y7 {9 |& Q497 在操作中经调度及值长同意,方可穿插口头命令的操作项目。(×)- v2 L+ \. D( E+ }1 \' d
498 第一种工作票应在工作前一日交给值班员。(√)( t: U4 ]* D- G8 z
499 站内所有避雷针和接地网装置为一个单元进行评级。(√)