# T5 Y, N2 \8 m2 b2 c, s(电力线路)2005.5.10
a' Y& X* [- n部门: 姓名: 成绩:
4 O6 h9 ^1 p: R# z一、填空题:请把正确的答案填在括号中,每题3分
6 p" P7 j; ^# C1 B2 ^1、 装设接地线必须先接( 接地端 ),后接( 导线端 ),且必须接触良好。拆除接地线路与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴( 绝缘手套 )。 I: Z' Y2 d- J: o r
2、 在电气设备上工作,保证安全的组织措施:一、( 工作票制度 );二、( 工作许可制度 );三、( 工作监护制度 );四、( 工作间断、转移 )和( 终结、验收、恢复送电制度 )。
$ w5 ~7 U2 U! }7 a) G3、 带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电,听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于( 5 )级时,一般不宜进行带电作业。
! t; K' E) K" a; N" a4、 砍剪靠近10KV带电线路的树木时,人员、树木、绳索应与导线保持的安全距离为( 1 )m。
4 v$ |% {4 {3 k4 M! X5 M% p5、 进行地电位带电作业时,人身与其10、35、110KV带电体的安全距离分别不得小于(0.4、 0.6、 1.0)m。& m' e4 }0 G- `" G& V9 T
6、 在10KV及以下的带电杆塔上进行工作,工作人员距最下层带电导线垂直距离不得小于(0.7)m。
8 z: |/ i& k& l2 _) j( @# r7、 线路施工,导线、地线被障碍物卡住时,作业人员必须站在线弯的(外侧)用工具处理,不得直接用手推拉。) g' n' c5 D+ O- o( z, ?& q' _
8、 在全部停电或部分停电的电气设备上工作必须完成的技术措施为: ( 停电 )、( 验电 )、( 装设接地线 )、( 悬挂标示牌和装设遮栏 )。( q! v. L5 O7 N# O7 x* v" c: m$ L
9、 事故调查处理的“四不放过”是指:( 事故原因未查清 )不放过、( 事故责任人员未受到处理 )不放过、( 整改措施未落实 )不放过、( 有关人员未受到教育 )不放过。7 ^8 \1 g# h6 M; X8 |* Q, {
10、 验电时,必须用电压等级合适而且( 合格 )的验电器,在检俢设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在( 有电 )设备上进行试验确证验电器良好。高压验电必须戴( 绝缘手套 )。
' s# u& s3 d7 S; \; m: D二、 判断题:正确的打√,错误的打×,每题2分。
# x. D0 k8 p6 O1 Y/ P1、如工作负责人必须离开现场时,可以不通知工作许可人而临时指定工作负责人。(×)* V: J* s( T5 C, g; u0 _
2、对线路进行事故巡视检查时,应始终认为它是处在带电状态。(√)' }- a& z, e! I* F' {- D# K
3、在巡线时,必要情况下可以攀登电杆或配电变压器的台架。(×)) S% [8 i! C# v, q- m6 M1 l
4、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。(×)
" p$ I3 U7 x* R. H4 [7 F. j* \5、为取得合格的小接地电阻值,垂直打入地下的接地体越长越好。(×); l& G5 r/ ^5 r# Y6 N3 v1 T+ r
三、简答题,每题12分。(答案写背面)
! p* J, y: ~+ J4 ]9 S- z1、电气工作人员必须具备什么条件?
' ~! e% {9 A5 }8 T1 @1 r答:电气工作人员必须具备下列条件:1 u( {: \# i! F# O/ v7 t. H0 p7 _
⑴经医师鉴定,无防碍工作的病症(体格检查约两年一次)。' f D+ m8 X& K) F
⑵具备必要的电气知识和业务技能,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂及变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关内容,并经考试合格。
3 W E' n5 {. b" U⑶具备必要的安全知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
/ X) ?% U$ V/ V T& A3 f2、《安全生产工作规定》中对班前会、班后会及安全日活动有何要求?- N0 Z6 ]! C# u1 r
答:对班前会的要求:接班(开工)前,结合当班运行方式和工作任务,做好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。" e% n) K7 K8 }5 @# G+ @# j1 f) j, m
对班后会的要求:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等现象,并做好记录。
0 G2 ^" G" |' `4 e! F对安全日活动的要求:班(组)每周或每个轮值进行一次安全日活动,活动内容应联系实际,有针对性,并做好记录。车间领导应参加并检查活动情况。4 d+ M* ]5 W) y5 J5 N% M( K5 a$ e
3、进行线路巡视时,应注意什么事项? H9 ^% I' k0 h6 p
答:进行线路巡视时,应注意以下几点事项:4 F, O; p% q5 ]6 ?3 [
⑴线路巡视工作应由有电力线路工作经验的人担任,新人员不得一人单独巡视。偏僻山区和夜间巡视必须由两人进行。暑天、大雪天,必要时由两人进行。/ d1 Y0 Z" N- |4 J4 e4 X( U
⑵单人巡视时,禁止攀登电杆和铁塔,夜间线路巡视应沿线路外侧进行,大风线路巡视应沿线路上风侧前进,以免万一触及断线的导线。事故线路巡视应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。
/ ?! j9 H* X* }4 j3 i⑶线路巡视人员发现导线断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以內,并迅速报告领导,等候处理。6 G6 [' l/ J7 S% Z+ o
4、工作票的填写应遵守那些规定?8 \* H, J9 A* j, P! I) U/ X/ i
答:工作票的填写应遵守的规定:是工作票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,正确清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字要修改时,应使用规范的符号,字迹清楚。( @' x$ Z1 v7 V' W
5、“两票”“三制”的内容是什么?) v, o5 H& J% d& `
答:“两票”“三制”的内容是:
, u5 K! o; X' O* t1 e$ M& \两票是指工作票、操作票。
7 b% Q/ Z4 C& m& \) Y, _# G) z三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 |
|