& y- | R6 S! m, Q% U2 b采用同类型互感器的主变10kV侧的后备保护为什么能够正确动作?查阅保护定值单,主变10kV侧互感器的变比为600/5,限时速断保护定值为17.2A,故障时互感器只要通过3倍多的额定电流就能达到保护的动作值,此时互感器并没有饱和,保护能够正确动作。 5 J9 e h8 U/ ]
- L6 P+ K9 L$ @
在1993年7月至2002年4月期间,为什么线路多次故障,保护装置能够正确动作,而没有造成越级跳闸?查阅相关的保护动作记录,这期间都是线路的定时过流保护动作跳闸。因定时过流保护的动作值较小,达不到互感器的饱和点,因而能够正确动作,没有发生越级跳闸事故。这也是缺陷这么多年没能发现的一个重要原因之一。 % A; D) `) u: w/ w ) \: w0 Q* m. S1 Z* Y. d至此,可以有如下结论:以前发生的多次越级跳闸事故,皆是保护用电流互感器的特性不满足要求造成的。 " h+ c4 c2 L6 Z6 V ?% P( ^+ Q$ }
% T3 S3 z+ ~( w) N6 V
2采取的措施 9 M& J; q& u1 K2 v* {
: Y3 ?& F0 a+ W- N( g" Q该站所有的10kV出线都有单独的测量、计量电流互感器,型号为LZZW-10,准确级0.5/10P,10P绕组没有使用,将所有出线保护的电流回路改接在该类互感器的10P绕组上,现场测试满足保护的要求。经过半年的运行实践,在2002年的9月15日和12月3日分别发生两次线路短路故障,线路的限时速断保护都正确动作,没有发生越级跳闸事故,说明困扰多年的缺陷已经消除。 2 O9 u/ q6 S# K
* K* [' x: W' v- ` I1 x' `
3经验教训 y8 Q4 _; _ t! {. A5 P
+ O G/ l. }6 {3 f8 E
这一缺陷自建站以来隐藏了10年才得以消除,期间可吸取的经验教训很多,值得设计和检修人员去认真思考,避免类似事故的再次发生。 # r& r# o. o5 |! v4 Y9 H5 @. {! l9 G& w5 O7 f- ?% q6 x) P
事故分析不应墨守常规,盲目遵循以前的结论,往往容易形成误区。视野应开阔,分析应全面。 ' M8 p5 t0 m- B! K3 \, c7 P / ?5 ^+ X7 n; D% R设计时不应忽视保护用电流互感器选型的重要性。 " v) F% P; {# Y8 e: m( E5 X, a
/ d8 Y, Y; G1 p2 P( t K
首先,保护用电流互感器的准确级采用保护级,如果采用了测量级,其特性肯定不会满足要求。因为互感器的测量级绕组为防止在系统短路时电流过大,烧毁测量仪表和计量设备,其结构上采取了限制电流输出的措施,最大输出电流大约在额定电流的2~3倍左右。 4 h8 Y) W2 B- r9 w- ]; I+ M- U7 M
其次,尽管设计时没有具体的设备进行其10误差曲线的测试,但大多生产厂家在样本上都提供了电流互感器的伏安特性曲线,可以利用该曲线进行互感器的选择。现提供一种简易的选型办法:假如某套电流保护的速断定值为30A,二次回路的阻抗为0.8Ω(此值如果无法实测,可依据以前类似的二次回路的实测值),要选用的某型号的电流互感器伏安特性曲线如图1所示。 " {3 H- a! w+ P9 z
+ V/ z- q8 ]9 E1 C t ?假设从曲线中查出的饱和点电压为65V,按照上述参数进行计算:30A(速断定值)×0.8Ω(二次回路阻抗)计算结果24V小于饱和点电压65V,此互感器可以采用。如果计算结果大于互感器的饱和电压,那么该型号的电流互感器不得选用,否则会造成保护的拒动。 ) [4 h" a y& @; O* p