马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1、对继电保护装置有哪些基本要求?
3 }4 z8 ?+ f6 r/ @答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
) T0 A; M7 _ Z⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;
- R* B7 W0 y7 J0 k% a$ s⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;; \) x* m7 ^( O, S0 J& ?; G
⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。5 G; `8 ]3 j& ]* s: F* r3 w, G% k0 R
⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。* R, p6 G z% M" }$ H+ ]! S
2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?4 H( t% A* O5 M9 H" ^; j; q8 K
答:内容如下:2 e+ V- E( B- O' b6 d
⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;* s5 e7 p/ ]4 Y- ~) ^7 z
⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象; |, z6 A/ ?% b% y, |
⑶压板和转换开关位置是否正确;
3 ]1 v- N! b3 P( Z⑷各种信号指示是否正常;0 _! L' l! f; c8 G+ ], e0 d+ y
⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。 E0 @8 L( D. I- I: ~9 E
3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?
% [ R, E9 f2 U& y答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;
% |( g% _$ V' I7 V0 r⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;
4 k6 h! n% r: @# A' i⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;
d, R6 \# k c% I⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;, F% O* ~# @5 s* y/ K" w
⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;3 o" g. B* T# J3 E$ H
⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。2 l3 e4 o7 j/ v, v' O+ d3 ? G z
4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
& O# b0 k$ t6 o6 e答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
- W3 H( j; O- C. T+ O# w* Y注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。
4 s- l( N2 I+ q& h# J5、交直流能否共用一条电缆,为什么?2 @$ e$ V! @' ]0 A; w K
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|