1、对继电保护装置有哪些基本要求?
% _# J* Z! ~4 C2 P$ W& E" p答:要求是:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。, A% }7 H/ t: ^. t- y
⑴选择性:系统中发生故障时,保护装置应有选择地切除故障部分,非故障部分继续运行;9 _9 o4 p0 x. K7 B* K0 r I
⑵快速性“短路时,快速切除故障这样可以①缩小故障范围,减少短路电流引起的破坏;②减少对用记的影响;③提高系统的稳定性;
* d' v; d( G( f" c⑶灵敏性:指继电保护装置对保护设备可能发生的故障和正常运行的情况,能够灵敏的感受和灵敏地作,保护装置的灵敏性以灵敏系数衡量。
5 I& T' |- u+ s l" E0 Q6 P7 J1 Z2 W⑷可靠性:对各种故障和不正常的运方式,应保证可靠动作,不误动也不拒动,即有足够的可靠。
) @5 Y# e! w5 S9 M: O" ~2、对继电保护装置及二次系统巡视检查的主要内容有哪些?
) {1 K! Q8 V7 x* C& W) w答:内容如下:
8 O5 i+ N& |1 T8 a1 k2 I# L* ~6 k⑴继电器触点有无卡住,变位倾斜.烧伤,以及脱轴.脱焊等情况;
. L/ p9 v( b+ { P⑵感应型继电器铝盘转动是否正常带电器触点有无大的抖动及磨损,线圈及附加电阻有无过热现象;0 Y9 a# B. z9 K7 K! f N l0 K
⑶压板和转换开关位置是否正确;: o* ^8 {2 d( F# M9 g7 I( R+ H- Y
⑷各种信号指示是否正常;9 E3 H2 R, \- D+ Y {- u
⑸有无异常声响及发热冒烟以及烧焦等异常气味。2 G( `& Y l) l f, F! V2 {
3、在继电保护装置的运行维护工作中应注意哪些事项?7 F4 M5 q* d' X, Z# e% b
答:⑴在继电保护运行过程中,发现异常现象时,应加强监视并向主管部门报告;/ t, o, P8 |# G- g
⑵继电保护动作跳闸后,应首先检查保护动作情况并查明原因。在恢复送电前应将所有的掉牌信号全部复归;2 j1 z$ C/ x/ `5 L% x1 ?
⑶维修工作中如涉及到保护装置应与继电保护专业联系;5 D( H+ ?0 j( p
⑷值班员对保护装置的操作,一般只允许接通或断开压板,切换开关及卸装熔丝等工作;2 d& U0 \; A" ?- b
⑸在二回路上工作应遵守电业安全工作规定;( R D; s9 I9 f$ C- G- i: X
⑹二次回路上工作必须有符合现场实际的图纸,不能单凭主观记忆去进行。
0 G# `7 O0 I0 d& D; v# n4、怎样遥测回路的二次线整体绝缘?应注意什么?
( A0 u; t7 q& L答:摇测项目有:电流回路对地,电压回路对地,直流回路对地,信号回路对地,正极对中跳闸回路,各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线联结起来摇测。
5 d. `3 ?8 ?, K4 u0 p9 D注意事项:(1)断开本路交直流电源;(2)断开与其它回路的连线;(3)拆除电流回路接地点;(4)摇测完毕后恢复原状态。 q3 O5 a/ g$ M; S
5、交直流能否共用一条电缆,为什么?5 d# q$ q5 M8 |* m! J& u
答:因交直流回路是各自的独立系统,直流回路是绝缘系统,而交流回路则是接地系统。因此,交直流回路不能共用一条电缆。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路或发生互相干扰,降低直流回路电阻。-%-71970-%--%-79580-%--%-79219-%- |
|