马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后该接地网的一点经铜排与控制室按地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。. y+ U+ O4 |& T0 D: e4 s( d
2 保护屏本身必须可靠接地。5 f! {* p1 {4 F0 H- d0 } }
3 屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。
- x+ `$ U5 q* t2 H6 K( D. d4 所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保护接通良好,
! \8 }) f5 Y2 B* Y! _3 p非凡注重不因螺杆过长,以致不能可靠压接。
" c S4 j* X) _3 N5 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。: q/ O. F, R" {& p X$ E
6 到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:
) F c% T( c1 t5 P- ~0 O(1) 引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。
2 J. H# P5 x9 p5 ^; O! K(2) 经抗干扰后引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这通些导线捆绑在一起。5 Q+ G; T9 T2 r, N( a" D- a4 o
(3) 引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。
) \" z) u, z, v% E1 A0 b9 Y7 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线卷回路)的导线相邻近。/ F" g+ ~" @4 `" E/ |8 e
8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平方毫米。; G$ h& \0 U0 J0 Z1 e H
9 两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。% D4 @0 {7 h# U. _3 L
一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。9 _* [* f( s4 y+ {7 a1 W
10 集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。 |
|