设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2716|回复: 7

保护屏必须有接地端子

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-11 10:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1 保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接联通,各行专用接地铜排首末端同时联接,然后该接地网的一点经铜排与控制室按地网联通。专用接地铜排的截面不得小于100平方毫米。. y+ U+ O4 |& T0 D: e4 s( d
2 保护屏本身必须可靠接地。5 f! {* p1 {4 F0 H- d0 }  }
3 屏上的电缆必须固定良好,防止脱落拉坏接线端子排造成事故。
- x+ `$ U5 q* t2 H6 K( D. d4 所有用旋钮(整定用压板用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保护接通良好,
! \8 }) f5 Y2 B* Y! _3 p非凡注重不因螺杆过长,以致不能可靠压接。
" c  S4 j* X) _3 N5 跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。: q/ O. F, R" {& p  X$ E
6 到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:
) F  c% T( c1 t5 P- ~0 O(1) 引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端上;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。
2 J. H# P5 x9 p5 ^; O! K(2) 经抗干扰后引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这通些导线捆绑在一起。5 Q+ G; T9 T2 r, N( a" D- a4 o
(3) 引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。
) \" z) u, z, v% E1 A0 b9 Y7 弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线卷回路)的导线相邻近。/ F" g+ ~" @4 `" E/ |8 e
8 高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5平方毫米。; G$ h& \0 U0 J0 Z1 e  H
9 两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。% D4 @0 {7 h# U. _3 L
一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。9 _* [* f( s4 y+ {7 a1 W
10 集成电路及微机保护屏宜采用柜式结构。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2008-4-11 10:28:28 | 显示全部楼层

保护装置本体

1 保护装置的箱体,必须经试验确证可靠接地。
( R& x* C  L: W& x$ m4 l9 j1 i2 所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一二次线卷间必* ?4 D- M$ \* \* u# D9 G( j5 K4 {
须有良好的屏蔽层,屏蔽层应在保护屏可靠接地。
4 ~$ A- H8 @& u$ \# W% P3 外部引入至集成电路型或微机型保护装置的空接点,进入保护后应经光电隔离。
+ X, b% ?+ N$ o! y2 [# B4 半导体型、集成电路型、微机型保护装置只能以空接点或光耦输出。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 09:06:29 | 显示全部楼层
屏、柜和屏、柜上设备的前面和后面,应有必要的标志,标明其所属安装单位及用途。屏、柜上的设备,在布置上应使各安装单位分开,不应互相交叉。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 09:18:48 | 显示全部楼层
试验部件、连接片、切换片,安装中心线离地面不宜低于300mm。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-12 19:50:16 | 显示全部楼层
不错了,学习中
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-25 16:49:01 | 显示全部楼层

回复 1楼 的帖子

我只知道现在基本都用接地铜排,至于什么尺寸就不知道了,受教,受教!!谢谢啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-27 17:20:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我受教了!一定好好收藏!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-23 08:44:23 | 显示全部楼层
收藏一下啊/ {- ]3 y- p* X5 f
以后估计用的到
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 14:17

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表