马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
2004-05-29,某变电站发生一起带接地刀合刀闸造成变电站全停的事故。事故前,该变电站220
/ ^; ]1 E, H1 HkV甲母线、牡北乙线、牡海线、1号主变三侧开关、1号PT运行。2201 y+ q& g+ _7 ~5 z1 t
kV丁母线、旁路母线、牡北甲线、母旁开关、2号主变三侧开关、2号PT停电检修。
. j' \4 X7 V: L& m' R9 k当日,变电站220' d& Z4 C- Z# N( `9 r2 k
kV系统由运行转检修状态,其状态方式如图1所示。
1
& u$ s; A" i7 f9 g) R事故经过
2 p2 Y u) Y% L2 O- R* \0 H8 t; d(1) 17:15,受省调693号令“将220
. H* e+ @: a8 H7 C8 AkV丁母线、旁路母线、母旁开关由检修转运行”。接到省调令后,当值人员开始进行操作。
8 i' @2 g( }7 w1 d( j
(2) 18:00,当执行到操作票第21项,即“合上220
# c/ P4 j7 O% [1 _3 K6 \% ~kV母旁2670甲刀闸”时,发生带接地刀合刀闸。220- |% o, g4 w8 C2 Q2 e% L
kV母差保护动作,跳开220- V" Z @$ M. y' d
kV甲母线所带牡北乙线、牡海线开关、1号主变220
8 D/ o0 l" W/ w7 _kV侧开关。此时由于2号主变处在检修状态,因此造成该变电站全停电。 & z/ W, W& ^" C8 j) q: r
(3) 事故前变电站负荷10万kW,事故后牡地调立即将110% L* ^8 E; S% `3 s2 z6 M& V8 Q
kV北西线所带1.5万kW负荷倒至1100 n* `! j ?: |% z0 M: @
kV西西线运行,共停电35
, _" T- {; E6 `- ]. W8 P! ymin,损失电量约5万kW·h,未造成设备损坏。 ; u' g8 \4 A- {
(4) 18:35,负荷全部恢复正常运行。 2
" \' {# J0 i& t) j _7 E, ]事故原因分析
( d A: x" k* o( w+ q; l7 G(1) 06:50,受省调691号令“将220
/ B% M$ m! _; Q8 u, p7 QkV丁母线、旁路母线、母旁开关由运行转检修”。当值监护人吕某、操作人庞某在停电操作之后,没有按照现场运行规程要求,将停电操作结束的信息用微机电脑钥匙回传到微机开票系统中,导致微机开票系统中设备状态与现场停电设备实际状态不符。
4 H& j# O' @; F+ w! e4 j" B
(2) 09:30,当值操作人张某根据省调预令“用微机开票系统填写恢复送电的操作票”时,没有使用开票系统进行开票,而是在系统维护中调出事先准备好的操作票,参照停电操作票填写地线及接地刀闸项目,且输入漏项,未将“拉开220& P+ v+ L0 | g) G) J- V; Z
kV母旁D2670接地刀闸”列入操作票中。 7 j9 w; s5 b w6 u7 s4 u+ }
(3) 当值监护人王某、某班长、所长金某在审核操作票时,未能发现操作票中存在漏项的严重错误。 * Y6 d) b/ [5 r! A* _0 F
(4) 当值监护人王某和操作人张某,在模拟盘模拟预演时未发现模拟盘上220
0 [: R; J) w! M, O" V! G7 _kV母旁甲刀闸和丙刀闸间的D2670地刀在合位。 $ y* A8 |: ?$ L, {% D; s
(5) 当值监护人王某和操作人张某,在微机开票系统中进行模拟预演时,因为停电时电脑钥匙未回传,就按错误的操作票手动设置了停电状态,进行了模拟预演,并传送到电脑钥匙中。 9 j0 |$ H8 D. j, Q; l8 P* c H
(6) 按照原班组分工,监护人冯某、操作人梅某应执行2号变送电工作,却被临时改派进行220; |) { o7 @2 m
kV倒母线操作。2人在操作前没有按规定再次进行模拟预演,直接进行220
! A4 k$ g7 M3 f6 o+ m4 XkV倒母线操作。 $ f; F2 t0 A) ?
(7) 牡北一次变管理人员未认真按照管理人员到位标准进行把关,操作前没有对操作票和地线组数进行认真核对。 3 5 X. J( c! D- Q$ D W
暴露问题 L) y" A2 Z" ?' i7 s! E2 O2 D
(1) 这是一起严重的人为责任恶性事故,主要原因是操作人员工作责任心差,有章不循、严重违章。由于运行值班人员未认真执行现场运行规程,未认真执行操作票制度,开出的操作票出现漏项错误,而监护人、班长、所长都没有认真进行审核就签字,结果使出现漏项的操作票得以通过。 " L! x! K2 L; z# G6 y( }
(2) 管理上存在严重漏洞,执行规章制度走形式,层层把关形同虚设,没有落到实处。倒闸操作未严格执行操作中的“四把关、四对照”,在地线管理上,管理人员对地线的装拆没有认真进行核查审核,到现场的管理人员对现场操作监督检查不力。
, f2 j: j: a" u- p(3) 运行人员在微机开票系统的使用上出现错误。一是没有按照规定在开票系统中生成操作票,而是在维护系统中开出操作票,结果丧失了微机防误功能;二是停电操作结束后,没有进行电脑钥匙回传,导致微机模拟预演时未能把住关。
/ @( M9 u! \) p% b& m, G
(4) 工作中盲目追求进度。在省调提示“母线恢复送电与2号主变恢复运行2项工作同时进行是否忙得过来”的情况下,该变电站仍坚持要求省调同时下达2个操作令,导致临时更换操作人员,精神准备不足,给事故造成可乘之机。
i, f0 X" y. ? q(5) 母旁2670丙刀闸的接地刀闸与母旁2670甲刀闸没有加装电气闭锁装置。
4 4 Y. c. l1 e8 {+ L
防范措施 3 B2 d/ g* K) s& @
(1) 防止误操作应以管理措施、组织措施为主,技术措施为辅,在“落实、务实”上下功夫。要对开票到倒闸操作的全过程进行监护把关,做到人员到位,管理到位,检查监督到位。 0 s, }: I9 N( O/ @
(2) 加强值班运行管理,提高运行值班人员的责任心,严格执行规程中关于倒闸操作的有关规定,认真执行操作中的“四把关、四对照”。 * C: Q0 ~$ w C: Z+ f' l6 h% M+ s
(3) 完善各级管理人员现场到位的工作标准,加强管理人员的培训,使之认真履行工作职责,认真执行规章制度。
2 `. C( a3 @; q5 y p(4) 高度重视微机开票系统的管理工作,堵塞漏洞,严格把关,防止出现漏项错项。为此,必须做到:① 开操作票必须在开票系统中进行,坚决不准使用维护系统开票;② 单组操作结束后,必须进行电脑钥匙回传;③ 由于特殊情况,在操作后电脑钥匙无法回传的情况下,操作人必须在监护人的监护下,方能在模拟预演系统中进行手工设置设备状态,并确保与现场实际一致;④ 完善微机开票系统功能:一是如何确保开票只能在开票系统中进行;二是解决2组及以上操作同时进行时电脑钥匙无法回传的问题。
& w; ?, x& S- ?! N' k5 j
(5) 规范接地线的管理和使用,立即在变电站主控室补充设置反映本站接地线使用情况的提示板。 6 i* j; t: A9 c+ x9 Y
(6) 完善220
8 i" M* ]2 M& \7 nkV变电站电气闭锁装置。在接地刀与刀闸间不能实现机械闭锁的情况下,接地刀与刀闸应实现电气闭锁。 + q4 E+ I$ o$ a2 I# [' M9 }7 F