消防工程调试的技巧2 F! A) D4 v* x. r+ Q$ [
工程调试因为错线,实际安装与图纸不符等原因,造成一些难处理的问题,本人积累些技巧,供参考2 }; j" [7 X9 ^" M1 j7 @! g
1、接回路线前应采用万用表二极管档来测量回路线上有无探头/模块装反,方法是:用数字万用表二极管(针式万用表用10K档)测量回路线正反向电阻值,正向号反向电阻值应相差较大(不同型号的万用表测量的具体数值不同),正、反向阻值若相差很少则表明回路上有探头/模块装反
. L/ @( x9 i" }$ j4 H3 [( a- f7 |( {& t3 g5 F
。测量阻值较大时,数字表红表笔对应的是+,黑表笔对应的是-(针式万用表正好相反黑对+,红对-)。

" T7 b/ S; M7 A4 P* P5 J% U" F2、后码前移法调试
3 L' ^  y9 i' ?" \) z. u由于图纸或实际安装出错,图纸上前面码段一个或几个地址不存在。假如所有码重新拨号工作太大,这时我们就把最后面的码拨成前面的空码,图纸上重新标记,工作量不大,很快就能解决。# S  X9 T/ i  U' ~# p6 M8 O/ }
3、地址报警法调试, y7 V7 \  F/ j5 \8 o5 X( G
在工程调试中,假如发现有一个地址一直报故障,现场编码没错,指示灯也有巡检的示意,这种情况下一般是接错了回路,此时我们将这个地址报警,就可发现在哪个回路。3 |6 D4 m. b. Y- N% }9 f
4、验证法调试
$ a: n8 ^, V  P/ ?( C我们在控制室调试,不可能处理处围接线的所有问题,由于施工人员出错,就会认为我们外围某个设备有故障,这时我们就可以把它拿到控制室试验,验证它是否有故障。