1. 常用负载 1 O+ X4 D7 w$ J* V7 n7 e! r( z
不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用负载有以下几种:
7 I) X1 ]+ J9 x9 M# S! U 1.1 电热型负载
{: A7 D+ @4 R; N! H3 E 电热型负载发热元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。
# W4 B% u B8 E6 [) G! h: S2 w 1.2 照明装置 2 R A9 g# ^8 }8 X' H4 T; B8 Q9 O+ E
在接通白炽灯时,其冲击电流约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加 。 2 M5 l; m7 x5 f* [' w
其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。
* J" `$ W3 X3 ?. }; a 1.3 低压变压器负载
" H. |9 F3 x' _1 |, P) n& e低压变压器上电时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件 。 0 y" [5 z& E0 X/ O$ E
1.4电容器负载 2 n( M: H/ j4 I2 `
电容器上电时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
# g+ `0 l2 Y! z 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。 8 G5 J, m) O+ R! b E
1.5电动机负载 2 L; M8 [) H. W& _
低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
8 i$ N. h. ]! T7 r7 ^ A6 \ 绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 ' e) ~# H! \/ t6 Y) {
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。 * f$ ?1 y" j3 R5 A
而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。
" \. z: J/ N: j% I$ m4 i9 T+ [: | 交流接触器的选用方法
9 ^3 q; E* f+ d1 P0 `9 _ 接触器的选择应满足被控制设备的运行要求。被控设备的功率、使用类别、操作频率、运行环境 、安装方式、 安装尺寸以及经济性等都是选择的依据。-%-89491-%--%-95274-%--%-66903-%- |
|