具体情况: 两个110kV变电站,如变电站1和变电站2,两个变电站10kV母线通过两条10kV的出线相连,如: 长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312,现在变电站1主变要全停电,变电站2正常运行,所以变电站1的10kV负荷只能通过变电站2的10kV出线联络线长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312供,这时长南Ⅰ线308和长南Ⅱ线312要由原来在变电站1正常运行时的冷备用状态转为运行状态,同时,要退投这两条线路的保护和重合闸。 不仅如此,还要退投变电站1的10kV所有出线的重合闸??
" w) [( h& V3 A
^8 B0 ^! _- J$ t问题: 联络线转运行后,为什么要退出保护,如果退出保护是为了不让线路故障时跳闸,从而保证变电站1的10kV负荷侧的供电可靠性,那么退出保护后,为什么两条联络线还要退出重合闸?
4 {# b5 I7 ~ `
" n: A) ?/ _/ j9 Y! r; M, ]个人认为:既然保护已经退出,那就断路器就不存在跳闸的可能性,重合闸的投不投都没有关系了。 $ R, I; T" W8 Z D9 u. q
我积分有限,如蒙各位老师给我指点,万分感谢!!7 a/ u- g' z' k) j1 X" @% r, I