这是我们考入网许可证的试题!
* |2 @- U, J& L6 o* P1、投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。
7 U- K0 T( i' f( V 2、使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。# m2 A1 i# X# c ^
3、在使用验电器之前,应首先检验验电器是否良好,有效外,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。
! J7 V5 ^/ g I1 f: a& F4 X 4、验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。
7 e$ q# K7 n9 d% P! }7 ]. h# g+ F 5、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。- \! K, ?$ a+ |1 R5 f
6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。9 h$ W1 h) L* ^( V: b( f# |' X
7、在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
1 U+ p5 r3 T( k$ n 8、验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。
# H- }8 e3 W' ]( ] 9、验电时如果需要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。
0 v2 g7 B4 [, u' `8 ?! o( A 10、验电完备后,应立即进行接地操作,验电后因故中断未及时进行接地,若需要继续操作必须重新验电。
* ^( H/ |. K" ^4 K8 L; m2.操作跌落式保险器时有哪些注意事项?
2 x( ~3 G" m1 h* X& j V% |; e) k# Y0 E, i3 @; Z, v
答:要求:(1)操作高压跌落式保险,必须使用绝缘工具,如绝缘棒、绝缘手套、绝缘靴。(2)雷电时禁止操作。7 M) o% F4 V( s- d2 v/ M/ Q: ^
顺序:拉开时,先拉开中间相,后拉开两边相。
# \4 g6 }7 ?6 u3 F4 ? 推上时,先推上两边相,后推上中间相。
7 A# r5 a4 s$ k$ {) ]原因:按顺序操作的目的是为了增大相间距离,避免相间产弧引起短路。(1)拉开保险时一般先拉中项,次拉背风的近相,最后拉迎风的边相合保险时顺序相反。3 C b! {) @: D4 u
U$ f7 Z6 x3 h% J" [(2)合保险时,不可用力过猛,当保险管与鸭嘴对正且距鸭嘴80一100毫米时,再适当用力合上。6 O! |7 n" h* @' E/ a* |
1 P8 e! \ s" P$ f1 I
(3)合上保险器后,要用另克棒构钩住鸭嘴上盖向下拉两上,再轻轻试拉,看是否合好。
0 Y, k' A9 f* P* i% a' ~! C
% ?1 g3 [0 G3 r( I8 ^2 J* C& `3 y; D. S) C/ |' Z! K8 H* R
接地电阻的测试方法和注意事项
& g6 J9 S# g+ b; @1 z% x一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。5 b% }0 n$ u% i# e
2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。
3 f8 _, ~! e1 i9 y 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
: M/ `- @" z1 j2 m; Y, K# `1 @ 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。; |. ?: e& W1 j+ i# e8 D
5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 |
|