1. 电气工作人员必须具备那些条件? 4 H: I: ]) r7 }1 Y  \7 O4 s" C
答:一、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次). 7 H: }$ e0 j* U2 u/ B, G0 F; x
二、具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全规程》的有关部分,并经考试合格.
- M1 [% N1 v& O9 E' W三、学会紧急救护法,特别要学会触电急救. - g) g1 s5 Q( V+ \! ^3 E
2 q2 _* l$ ?4 z7 b. F
2. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施?
- V, H0 ]4 q4 D答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施为: % E. y5 c+ F  I: L& h# t6 o4 v, @
一、工作票制度;
5 J6 B# d7 u0 j9 Z二、工作许可制度;
; h4 c9 y. z! X3 B' ~+ i+ o三、工作监护制度;
% f1 G& b: F  z6 Q5 ]四、工作间断、转移和终结制度.
8 C  J! Z3 n2 s9 }1 [4 o3 \! T( I. G2 U" t- k$ y/ l
3. 工作班成员的安全责任? 6 G$ K( g5 o$ X! D+ A6 c- {  ~
答:认真执行本规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施.
7 H' {0 Z4 P4 ?9 K" ]" p% Q
% K: {+ }$ K9 A6 {1 X4. 工作负责人的安全责任?
6 M1 }) h8 a" t答:1、正确安全地组织工作;
/ B% v/ p' c) I( b2、结合实际进行安全思想教育;
9 K$ N, D& a/ N$ k3、督促、监护工作人员遵守本规程;
6 L$ t, X6 _5 Z4、负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件; 3 I4 ^1 _/ A/ R6 f! V4 u5 V
5、工作前对工作人员交代安全事项; 1 F7 k/ s  O/ k7 Y1 p
6、工作班人员变动是否合适. " `  V) q$ L. V1 r+ g& N
( n8 X. \' K6 R& r& L8 Y0 ]
5. 工作票签发人的安全责任? : ?- j) f# ]' M9 r6 G5 y5 N
答:1、工作的必要性; , B' h1 [1 p/ |/ R/ m1 _
2、工作是否安全; - Y- {4 B, h& D$ x7 E& C# F$ P; U  Y
3、工作票上所填安全措施是否正确完备; 6 w5 d. q/ H# L/ W
4、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好. ( Y1 J9 ^. s2 {
; R6 R. b: s& ^3 r4 C4 G$ M3 s
6. 保证安全的技术措施? ) f& t! r! X+ c. O1 e
答:一、停电; ; K* o1 Z" l9 u
二、验电;
3 @# x# |$ I5 l; x; I% e三、装设接地线;
% `& R9 l4 \+ n! F4 f% \四、悬挂表示牌和装设遮栏.
; `1 A1 r5 ~6 T. J- c: B: Q
3 r9 g' K5 N, |6 [9 \5 L0 L7. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取那些安全措施?
0 a0 ]' p! i5 a9 z& Y) a# F答:在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
9 s& T. {; U, L1 [: A一、严禁将变流器二次侧开路; & r) g  G! K5 N4 G
二、短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕; , @0 q( S+ f% U- R
三、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
# f2 I, T( e- Z/ T  O9 C四、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开; ( a, h; f8 b8 v1 X1 \5 F7 |$ t' p
五、 工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上.
/ O! F) x0 H$ i* A0 y& X
5 c, N- r  W- Z8.  在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取那些安全措施? - q4 W+ `, ~5 z2 u
答:在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 6 a9 y& z/ N1 S% P& G4 \2 j
一、严格防止短路或接地.应使用绝缘工具,戴手套.必要时,工作前停用有关保护装置;
1 e1 N$ G* U8 y( `8 {7 l- ~! c8 N二、接临时负载,必须装有专用的刀闸和可熔保险器.
# G/ O2 P9 f# @4 F5 u
$ Z" u! |5 z! W& n; Q0 a9. 三级控制的内容是什么?
# ?- X6 l1 Z; L+ K: {答:三级控制包括: : b* r, C! T' L  X% T
1)  企业控制重伤、重大设备损坏.不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故. " e! R1 [3 @2 D6 g$ \) |
2)  车间控制轻伤和障碍.不发生重伤和事故.
& N0 Z9 [: c6 }0 W$ f+ e3)  班组控制未遂和异常.不发生轻伤和障碍.
1 }# i6 P4 `' Q8 R6 U0 E) j5 y  ?* z8 t; M# n2 d% j( }  g
10. 进入现场的工作人员,对其着装有哪些要求?
( ~( q5 S; K2 s6 Y5 s# W答:工作人员进入现场必须穿工作服,衣服和袖口必须扣好,禁止戴围巾和穿长衣服,禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、高跟鞋.做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服.
. s) M% }9 |! i+ ^3 e% U        3 [  s" P$ x( N$ U2 d! P% a
        3 Y" b8 I, z. l0 R
11. 遇有电气着火时,应如何灭火? ' w- `4 E& I' x) p4 [8 i3 }: M
答:遇有电气着火时,应将有关设备的电源切断,然后进行救火.对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火.对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子灭火.
0 u( G0 p- ~1 b1 s
4 {: \( h4 k! n. E; |12. 心肺复苏的三项基本措施? 9 u2 L9 o, X& {( }
答:a、通畅气道;
- [9 r7 f  C2 kb、口对口(鼻)人工呼吸;
$ ?& {! M3 o6 X3 X4 B8 V' ~. v9 wc、胸外按压(人工循环). ( t5 f& Z( h! \& R0 z4 L
+ N* U: n. e0 w) `
13. 电流互感器的二次回路为何不允许开路?
  ?, P. g: F2 a0 c- E, Q/ V/ ?答:当电流互感器二次回路开路时,由于磁通的急剧变化,产生的感应电势可达数千伏,危及人身安全,损坏二次回路仪器仪表和互感器二次绝缘,使电流互感器严重发热而烧坏.
5 u$ @& t: u5 I1 C5 p. C2 I6 [* ]9 j) w, ]# \) p, w
14. 电压互感器的二次回路为何不允许短路?
4 ?, p6 C$ x& H6 Y2 a* }0 x答:当二次侧短路时,二次电流增大许多,引起电压互感器铁损增大,以至损坏互感器. - N5 G! t; Q& O# W% ~

3 ~9 X& y$ F# _$ G4 E15. 常用的电量变送器有哪几种? % W8 M5 q" W- ~& {8 Z( n/ U) ~
答:常用的电量变送器有:交流电流变送器和交流电压变送器、有功功率变送器和无功功率变送器、电度变送器、频率变送器、温度变送器、直流电流变送器和直流电压变送器等.
3 M: d; u5 @1 h& Q% i; Y" v
+ Y4 `2 _& l& j8 N. F16. 变送器的基本误差是什么? " v' g* N) B0 ~- \
答:变送器的基本误差是指变送器在标准条件下工作时,变送器输出信号的绝对误差△A与变送器输出信号额定最大值Am之比.一般用百分数表示.设用εn表示基本误差则εn =(△A/Am)*100% 5 z1 y4 ]- M! G# i+ }' J, I1 K9 @5 z
# r8 ?5 ~/ `% f
17. 什么是变送器的准确度等级(精度)? , |& z% Z  f0 X7 k7 ~, a7 `: u
答:变送器在不同的工作点工作,其基本误差值各不相同.所以规定用全量程中可能出现的最大基本误差来表示变送器的准确度等级.准确度等级是衡量该仪器或仪表测量精度的一个重要指标,准确度等级值越小,表明该仪器或仪表精度越高,反之亦然. " V* W1 v( n6 ]0 x
- K, V4 t' o1 V* I
18在何种情况下需要更换变送器?
5 X: `* m4 ]; }, }! G0 T答:当变送器误差超过正常范围并无法在现场进行校正、变送器已经损坏或服役期满运行质量得不到保证的变送器等.
+ ?/ y7 d+ Z5 {  w9 W: x  x# u4 y- U* i) z& k, t
19. 更换变送器的注意事项? 9 I4 K" i3 W, p) u* [2 O7 n
答:更换变送器时: * T) Y3 T& _8 ]2 l
(1)、首先断开其辅助电源; 7 X, s2 `7 B" k- z& }# I8 R1 F& i
(2)、封CT回路,并防止CT开路;
# l- |8 j) W8 ]0 T(3)、取下PT熔丝或切断PT刀闸,防止PT短路. . c* l  T* \: Q( d+ |
- v; S+ O+ F. W6 B! P
20. 什么是变电站综合自动化? $ K: b2 P9 V, r, Z
答:变电站综合自动化是指将变电站二次设备利用微机技术,经过功能的重新组合和优化设计,对变电站执行自动监视、测量、控制、保护和协调的一种综合性自动化装置.5 q/ Z. b4 u* o5 O. A
        / t# v  E0 ]0 z0 E
        % W1 n. y$ K* Z- n8 G6 N3 ~
21. 变电站自动化系统有哪几种结构形式? & c9 y$ V, G8 [) j' b/ c0 b
答:变电站自动化系统有如下四种结构形式: 6 l% Y9 J/ }3 B( \9 B6 G* w$ C* [
1) 集中式
% b. E' v5 r0 ?' [" t3 P& e& Y2) 集中分布式
, F  M7 ?4 g4 ?: r  a6 C. F; z3) 分布分散式
6 D( v- B, Y# R$ G8 ]4) 全分散式 ! @6 M, X5 S3 l( u

. H$ @4 u$ R% F% u6 H22. 变电站综合自动化系统常和哪些站内智能设备通讯? - D7 r" H8 k+ Q+ d- i+ U- v
答:和变电站综合自动化系统通讯的智能设备有:智能直流装置、智能消防装置、保护管理机、GPS、智能电度表、智能消弧线圈装置、智能小电流接地装置.
  C" ?7 E6 M" U. c% b$ V8 ]/ e4 j. e7 m4 j7 u' p% _6 K7 [
23. RTU的主要功能是什么? - s. E6 r0 ]% k3 L3 }0 U3 ]& J
答:RTU的主要功能有数据采集、数据处理、数据通信、反馈控制以及监视显示等.
& v" @. i7 w% ?; R3 d4 Y3 e% D+ |& o
24. 什么是FTU?
( u1 |( @" M3 l7 g  `3 }答:FTU是一种馈线自动化终端设备,主要应用于配网自动化系统中,适用于35kV以下配电网馈线、环网柜、开闭所的监测、控制、故障隔离和事故恢复.
7 @* K7 t9 m& J5 W! A8 j5 k
/ Q" d; U+ o9 [$ l8 B0 U9 E! \) L25. 什么是TTU?
6 H" _0 i5 |& [& F$ I9 C8 [答:TTU一种配电变压器采集终端,主要完成对配电网中的配变变压器进行监测与控制,是配电自动化系统中的一部分. # ^* a5 [* P* {0 h

/ C1 Y, [' p) v, S26. 远动装置安装的安全要求有哪些? , t' u# R+ q! R
答:(1)电压回路应装容量适当的保险丝;
% V7 O( ]% `6 }/ e( W4 V(2)远动装置的金属外壳应与接地网牢固连接;
4 H8 r; V8 J1 q. {' L(3)远动装置安装地点应综合考虑防尘、温度和运行上的方便并尽量缩短电缆连接线
, D- w8 j* R% O0 V/ T. _+ @) R, ^(4) 远动装置电源要求可靠,应采用不间断电源. 3 O: [7 ?& s, S# i5 z
: {' ?5 o" d- U- D1 g
27. 怎样判断RTU是否收到主站遥控命令?
) k& V, @' q6 a, g答:监视RTU的MODEM接收信号指示灯,在主站发送遥控命令时,该灯不亮,则说明下行通道故障.指示灯闪亮时如能听到RTU内继电器动作声音,证明该命令已被正确接收,在下达“执行”命令时,还能看到遥控模板上的分/合闸指示灯亮. / j' D$ H! U3 S

+ C1 |6 q( h/ y- n28. 开关变位,主站遥信无反应,可能有哪些原因? ' [& i* J: |# P7 C6 p! l
答:(1)主站处理信息时丢失;
$ ?4 x  L  h1 _+ s) o6 M(2)因通道故障而丢失;
2 t' E7 I- I2 A7 [4 D! o(3)RTU故障,遥信未反应; 4 A: e) G2 y, H; W6 r
(4)开关辅助接点接触不良或继电器未动作.
; Y/ F9 B4 j5 E
8 H) F' U1 T0 u+ g3 Y8 y7 y% C29. 主站端显示某线路有功P或无功Q数据为零,可能的原因有哪些?
" y, _; U3 F* {6 B答:(1)二次接线有错误; ' ?& r  I& W, v# x' f( j6 J: b
(2)PT消失;
3 ^1 X: y( w5 @5 I5 i. C2 \(3)辅助电源或工作电源失电;
7 ]1 S* p7 |2 |2 ?(4)测量单元有故障; " i. @5 H4 r5 d$ B0 X8 o
(5) 后台系数为零;
# ^4 k! j: q/ V0 Y* P4 L- h' b1 r: h(6) 现场系数错.
, e6 F( D5 @2 c( t( g: ~, B* J8 T
. y) F) U" h$ y  m) J( B2 H  q" b8 Q30. 遥信输入回路为什么要采取隔离措施?常用的隔离措施方法有哪些?
7 s! _% J4 y/ z! y3 y答:RTU所采集的遥信状态取自于断路器、隔离开关、保护回路的辅助接点等.为了防止辅助接点接触不良造成差错,这些接点回路中所加的电压一般都比较高,不便直接进入RTU;另一方面,这些辅助接点与RTU输入回路间连线较长,容易引起干扰,所以要采取隔离措施.常用的隔离方法有继电器隔离和光电偶合隔离方法.1 f" w5 G! A$ m
        ! i( L/ y8 T% N- S9 u& |- s. R
       
4 d0 a9 r% ~- \: g+ o31. 巡视远动设备的主要内容有哪些?
0 a0 t6 [, U# d' l7 p4 Y答:(1).检查交流电源,投切UPS; ( P' x8 U: g- e$ p4 [& Q6 g1 Z
(2).测量各组直流电源电压,并做好记录;   Y/ I% h+ i, J% S: ]
(3).测量通道出口电平,并做好记录;   I% Q& Z: ^* f9 n4 R
(4).核对遥测准确度;
; R3 f* b$ L( Z& t- m; y(5).检查遥信状态,必要时做变位试验; 1 @( k" D6 Q: ^% }5 N& d3 a" Y
(6)检查其他附属设备(GPS、CRT、PRINTER、DDCZ等);
$ s9 p1 F7 T# m(7).检查其他功能; # F" M& O8 Y$ s2 o1 r
(8).清洁设备.
/ g( v' D3 ]( g: F, {& s  t
$ {. j, H$ L, U& f; [32. 如何判断开关辅助接点或继电器接点不动作? ! k, P4 @; N& B
答:在查实电缆及该路遥信均正常的前提下,请现场安排一次实际操作,在RTU面板或主站端的画面上即能看到响应的遥信变位,否则该接点或继电器不动作,应请有关部门及人员处理.
' b5 [8 q1 a' h5 S
5 e3 U( R' ]# z# s# [& z+ g33. 直流采样RTU的YC系数如何计算? 8 d0 ?# |1 T# O$ F( n  Z# A
答:直流采样RTU的YC系数的计算应该是该遥测量的满码值除以2047(以十一位二进制码表示时)或除以4095(以十二位二进制码表示时).
0 Y3 {" z3 x- H
' G4 g: r2 A% L34. 有功或无功Q的满码值如何计算? ) R4 w0 ?/ g; `: P9 T
答:有功P或无功Q的满码值的计算公式如下:
* w! x, E5 q. C; z3 ^+ mP(Q)满码值=√3×PT×CT
& f* A% S5 s, l/ Z8 r+ q' L例如:PT=110kV  CT=600/5则该线路有功/无功的满码值  为:√3×0.11×600=114.4Mw/MVar   u6 d% Y* t/ F/ A0 w( E' R
0 j" f7 r' ~4 Y9 K7 u1 P' U; O( J7 W
35. 调度端遥信反应不正确,到现场如何检查?
1 p: B8 C' Q3 O* r1 p, i答:首先弄清接入的YX开关的接点是常开还是常闭;其次在现场检查YX输入端接点状态是否与开关位置一致;若不一致,则问题出在保护或辅助接点不好,通知有关部门处理;若一致,则问题出在YX接口部分.更换光隔板即可.最后做YX传动试验,以检验其正确与否.
& g1 j& U) V. W5 M, E; {/ c; ~2 ^8 L: N6 c
36. 遥测信息可分为哪几类? / Z8 F* Q3 p4 v3 a
答:遥测信息可以分为:模拟量、数字量、脉冲量等三类. : h  z- D  r4 |- n5 S

! ?; U- }# `, E5 j1 j( v' \37. 常用的D20外设I/O模块有哪些? 5 {, g) v' b$ V: f3 O  K
答:常用的D20外设I/O模块有:D20S、D20A、D20K、D20C等.   V# n$ z3 U9 O5 I
: w) a! V8 V* R
38. D20A 模块可输入多少路遥测?D20K模块可输出多少路遥控?
8 g- U7 x9 V! i# h4 @答:D20A 模块可输入32路遥测,D20K模块可输出32路遥控. 2 ~+ Y1 X: C7 u7 f

; B9 H, J, Y' S$ E7 l39. 何为通讯规约? 4 Y. O( w/ ?  n
答:(根据电力系统的特点,RTU与调度中心之间的通信是远程的数据通信.)为了保证通信双方能有效地、自动地通信,在发送端和接收端之间规定了一系列约定和顺序,这些规定和顺序称为通信规约.
3 c4 ]! Y$ U( V8 M
* s% h' c& P  E. S0 l7 d6 T* Z40. 在电网监控系统中国内主要采用了哪两类通信规约? ) C1 {7 t) t7 L& d3 w
答:在电网监控系统中国内主要采用的通信规约为CDT规约和POLLING规约.8 O/ u& f2 ?( F1 u; v6 }
          Q: |" K  l  ^& {2 |1 _# M
       
* d1 u3 H' `( a7 k41. 新部颁CDT规约最多可传送多少遥测数据? 3 j) K& g" O) Z1 L
答:新部颁CDT规约最多可传送的遥测数据有256个. 4 x5 V, F" ~2 P* X& E6 x- y
8 i$ E1 n* @3 d) D0 P
42. 新部颁CDT规约最多可传送多少遥信数据? 3 O# F0 |6 u! u5 V/ e' X
答:新部颁CDT规约最多可传送的遥信数据为512个.
2 S$ l3 M' }5 \3 _5 n
2 K# Z2 @8 G8 u9 L% m# Q43. IEC101规约最多可传送多少个遥测、遥信量? 2 |& K9 U, S$ n6 ~6 F+ k
答:IEC101规约最多可传送1024个遥测,512个遥信. 7 X, @6 p8 e: Y) N" T3 b
, s  z; d. W5 Q
44. 遥测信息的主要内容有哪些? - q9 {* ]3 h2 l6 S- @0 d- P- A% K
答:遥测信息的主要内容包括:发电厂、变电站中的发电机组、调相机组、变压器、母线、输电线、配电线等的有功功率、无功功率、电流、母线电压、电度量、频率、温度等等.
! Y# p/ g% G9 b9 _
: q2 k7 a2 |. A" t45. 遥信传送的主要内容有哪些?
5 C  K4 R5 x- |0 P1 |  b# e答:遥信传送的主要内容有:断路器、隔离开关的位置状态,继电保护、自动装置的动作状态,变压器档位信号,以及其他一些运行状态信号,如事故总信号、事故预告信号等等.
% z' G# D8 `3 D! u1 F
8 Q! ?- I% }+ l6 f) n7 d% F46. 何为事件顺序记录?
+ i1 [6 ?: G0 y答:事件顺序记录是指开关或继电保护动作时,RTU对动作时间按先后顺序进行记录,并发送至调度端,必要时供有关人员分析处理事故用. + S' Z, |. F$ f: P, S; n: R7 d
6 }) \, R6 T" {
47. 在新部颁CDT规约中传送事件顺序记录的功能码是什么?
. E; `5 G/ P2 r" J/ N5 q答:在新部颁CDT规约中传送事件顺序记录的功能码是80H、81H. - |8 C& b& G$ M! X+ f

6 A! D# H9 L" U5 I1 Z48. 事件顺序记录的主要指标是什么? " Y2 Z& Y) `  I& }9 s
答:事件顺序记录的主要指标是:站内分辨率(≤10mS)和系统分辨率(≤20mS). / Q! G( P2 t! d2 O& r8 J5 J: S
$ Q& {/ y  s3 L0 u7 I$ A) q
49. 在系统中变位信息记录和告警事件记录有何区别?
9 G( x2 `8 W) k' J答:在系统中变位信息记录和告警事件记录的区别在于登录的时间不同.变位信息记录是用系统时间登录的,告警事件记录是用厂站时间登录的.
0 O; S" E( U" q: z4 b- K! Y' @/ Z  V4 Z1 r3 B. ?
50. 什么是站内分辨率? 5 Y5 i# Z: v/ B% z0 w
答:站内分辨率是指站内发生的两个变位遥信能被分辨出来的最小时间间隔.
* B$ n2 v, s; m7 h8 V; E) |       
% ]6 j: d/ \' `+ J1 ~        : h; Q) M  A' W5 l' A
51. 在CDT规约中,帧结构主要有哪些内容?发送顺序?
: v# B/ U: _+ T8 @4 b# _答:在CDT规约中,每一帧均由同步字、控制字和信息字组成.向通道发码时,首先发送同步字,然后发送控制字和信息字. 5 S9 p3 Z8 G$ F6 M9 U

: [6 C( L9 Y/ l  V; W% _52. 在CDT规约中,信息字的结构和内容是什么?
. Y+ Y# A7 B% I- @$ ]3 d* C答:每个信息字是由6个字节构成:功能码一个字节、信息或数据码4个字节、校验码1个字节.
; n& t2 f3 T* a  b$ r3 F
7 h$ z( O* k% I# i) d53. 同步字的作用? - N! m9 i# V6 S3 g
答:同步字在远动数据通信中通常用来辨识一帧数据的开始.尤其是在采用同步通信方式的数据传输中,同步字可以使通信双方建立起能正确接收数据的时序.
! g% c7 S: E) E' D
: p; v( {* |1 ]; P' v! q+ O54. 遥信变位插入传送要求传送几遍? " \+ ^5 x$ G8 c8 k# g2 P  p/ X
答:在新部颁规约中,遥信变位时,要求连续插入传送三遍.
! I2 Q: r) l, K3 M4 ?6 J7 E: E
4 c! t( ?' B8 K55. 在新部颁CDT规约中遥测、遥信和电度量的功能码分别是什么? ) z" h' W0 k( o5 L
答:在新部颁规约中遥测信息的功能码是00H——7FH,遥信信息的功能码是F0H——FFH,电度量的功能码是A0H——BFH.
1 S; W+ |( F# D# y4 P8 W4 e& V
! t5 V: W6 D9 Y- t. P% {  N2 _56. 分别写出遥信序号7、16、30、58为分状态其余为合状态的遥信字二进制代码和十六进制代码(CDT规约) + C9 N. h% ?  {
答:二进制代码为
  C: _! M& J- t- v# A& N1)11110000 01111111 11111111 11111110 10111111 校验码
- G' w8 i2 k% y6 z, S2)11110001 11111111 11111111 11111111 11111011 校验码   N) F5 G* Q' U- c2 c( r
十六进制代码为: * `2 W& v6 H% S9 [! c
1)F0 7F FF FE BF 校验码 ( y7 \# n( o- G4 K1 ^  C# H
2)F1 FF FF FF FB 校验码
: L3 v: r+ c1 b+ i2 n1 ~; e$ ]6 a2 p  F
57. 写出遥测字016400E30FC1中所包含的两路遥测量的序号和量值分别是什么?(CDT规约)
: q# C( v2 K8 z答:上述遥测字所表示的两个遥测量的序号是2和3(功能码01×2、功能码01×2+1) 6 Q( P: R1 O7 P' U) h. p
第一路遥测量为0064H=100 7 y; E' F3 v2 P  H2 [- N: b- R
第二路遥测量为0FE3H=-001DH=-29 , u/ y) T4 H. v: P2 \* X8 t

& J. ~3 f9 h6 p58. 在新部颁CDT规约中,功能码E0、E1、E2、E3分别代表什么命令?
; c! y: s( i0 C5 P0 d5 K答:功能码E0、E1、E2、E3都是与遥控有关的命令.其中E0是遥控选择命令的功能码(下行)、E1是遥控返校命令的功能码(上行)、E2是遥控执行命令的功能码(下行)、E3是遥控撤消命令的功能码(下行).
1 A" n2 f  b) U& l. b8 u8 {
/ q/ E. h7 x8 n% C2 r( }0 C) m59. CDT规约的特点? 2 d+ Z" p- |8 L4 b* n
答;CDT规约是一个以厂站端RTU为主动的远动通信规约.在调度中心与厂站端的远动通信中,RTU周而复始地按一定规则和优先级向调度中心传送各种信息.调度中心也可向RTU传送各种遥控、对时等有关命令和信息.CDT规约适合于点对点两点之间的通信. . m1 C8 g6 E. L1 w+ W' }

: V3 j' N% m5 N7 z/ i60. POLLING规约的特点? * H) z' g# h- _$ r
答:POLLING规约是一个以调度中心为主动的远动数据传输规约.POLLING规约实用于网络拓扑是点对点、点对多点、多点共线、多点环形、多点星形的远动系统中.调度中心与一个或多个RTU进行通信.数据传输可以为双工、半双工,异步方式.
; e5 L- v5 x9 u( v, v3 ~0 o       
5 c1 |& e' a4 Q; ~+ b* ?        $ t" {, T# a3 R
61. IEC104规约有哪几种格式的报文?
5 y% L0 }( |$ b% ?7 v% v( V答:IEC104规约有以下几种格式的报文:
, ^9 v* R3 W2 e$ T, k& V! F1.I-format格式(信息传输格式);   @8 X' A% t3 Y; _
2.S-format格式(计数的监视功能类型); 7 t% x4 y) l3 l  T0 M
3.U-format格式(不计数的控制功能,用于启动、停滞、测试).
& [. c% Q3 I! }& L# ]  D' J/ S# e( V- R7 ]
62. IEC101规约中通过什么机制保证不丢数据? 8 y. I. l  {) n: X
答:IEC101规约通过报文控制域中的FCB(帧计数位)的翻转来保证不丢失数据,如果此数据位无变化,厂站会重复上传变化信息.
/ N; F+ S5 Z0 ?- T& X9 i  `8 R
# I2 e& s: ~7 K: |. s9 f63. 事故总信号的作用?
3 \+ h) V5 x' J4 A' m答:发电厂或变电站任一断路器发生事故跳闸,就将启动事故总信号.事故总信号用以区别开关的正常操作还是事故跳闸.对调度及有关人员监视系统运行情况十分重要.
/ V  S1 m' ~1 C5 ]' l$ D! H# J
5 {) S, L* c+ f64. 遥信主要有哪几种输入方式?
) k! a- d8 n7 P) q" H, U# Y% l1 [答:遥信的输入方式通常有定时扫查方式、中断方式、中断触发扫查方式等.
: O$ @& y( v' z; _- o4 K8 \) r: }6 e
65. 电度量信息的来源有哪些方面? % i0 y6 e: i  `$ @
答:在电网调度自动化系统中,电度量信息主要来自以下几个方面:脉冲电度表、电度变送器、智能表(包括带. 2 Q$ A( M: c! u$ h0 D: n! E
8 s2 ]4 n/ u5 J: Z: ^  T
66. 调度中心发往厂站端的遥控命令有几种? 3 N! V1 x! s& F  k0 P
答:在遥控过程中,调度中心发往厂站端RTU的命令有三种,即遥控选择命令、遥控执行命令和遥控撤消命令. 4 a* i+ }% O) i! @, r; F7 s

& G# T  }: G8 a& s* x# q6 e  |, }67. 何为遥控过程中的“返送校核”? 4 v4 F4 }2 I. k- g! m
答:所谓“返送校核”是指厂站端RTU接收到调度中心的命令后,为了保证接收到的命令能正确执行,对命令进行校核,并返送给调度中心的过程.
3 n) V- p  R0 j( v; u2 U0 W  @5 k
68. 遥控命令(下行)的字结构和内容?
5 y) ~9 O8 |9 I/ ]* d答:遥控命令字由六个字节组成:第一个字节为功能码(E0为选择,E2为执行,E3为撤消);第二个字节为遥控性质(33为分,CC为合,AA为执行,55为撤消);第三个字节为遥控对象号;第四个字节同第二个字节;第五个字节同第三个字节;第六个字节为校验码. ! s. I. A  l  o& d1 \8 Z* r

, n" c  S: n: l; R0 L; `69. 串行通信有哪几种方式? - A) w3 s4 d1 ]+ \
答:串行通信有同步方式和异步方式. + L6 ]8 t, [$ e* t) O; t
1 [' ?9 w% M2 }% I0 _# @7 |
70. 常用的串行通信接口标准有哪些? , h. l. L" h7 t# q
答:常用的串行通信接口标准有:RS-232,RS-422,RS-485.! U4 u* F' c, k! l; P: Y. H- c
       
% E" Y3 K  |6 Y+ i4 G) P9 a2 e       
% [( V' ^2 x/ |9 X71. 在异步通信中,一个数据或字符格式中应包含哪些内容?
* p' m& y, e- S/ O/ H: ]+ P5 ?" S答:在异步通信中,一个数据或字符格式中应包含:一个起始位,七至八个数据位,一个校验位(也可无),一个停止位. 8 h4 S& y( Z, l; j% H
$ o& \4 N  w, F! v' B
72. RS-232的接口标准?
% T5 }/ B3 Z: C5 G  t; \答:RS-232的接口标准为:1 -3V——-25V  0 +3V——+25V 8 Q+ I4 w5 p) U3 `* b
8 X1 t7 M0 @# p5 T, G9 I/ P  E
73. 数据信号传输的速率和单位?
* j- t/ d: E* [8 i答:数据信号传输的速率是指单位时间内通过信道的信息量.单位是:bit/s. + {/ h# R/ ^5 u) W  e9 v
& f9 L9 j& f& o' \& S. L
74. 最简单的串行接口需要几根信号线,分别是什么? / C6 z7 ?* p* v
答:最简单的串行接口需要三根信号线,分别是数据发送(TxD)、数据接收(RxD)和信号地(GnD).
) w; r" r; I1 H* }
3 I0 M# x) w+ W3 t75. 数字通信系统按照信息传送的方向和时间可分为哪几种工作方式?
+ B* q+ y$ q+ \/ B2 B, l; ]答:可分为单工、半双工和全双工.
, L% m8 _" i! O( G  x$ u单工:数据只能一个方向通信;
5 r6 G6 c+ R) Q. t( U: c半双工:数据在同一时刻只能向一个方向传送,不同时刻可向不  同方向传送;   I* V1 A) S6 L. a
全双工:在同一时刻,数据可双向传输.
5 d3 y4 W4 R9 o& _2 }2 l3 b; j( G) s, J+ h/ P
76. 常见的调制技术有几种?
! k- Q, g7 c* i+ E# \答:常见的调制技术有:调频、调相、调幅和相幅调制. ' @2 c/ g# S% w$ V
$ j) W( }2 G$ y
77. 目前本系统使用的调制解调器采用何种调制技术? : J2 u' P- b* u9 U- u% T; n9 R
答:目前本系统使用的调制解调器采用的是FSK(调频)调制技术.
3 @$ I. B1 D, @
( {( Q. a+ k' |3 B78. 远动通道正常的接收电平范围? 2 w' W. ~" ~$ r9 i- w% R7 w
答:远动通道正常的接收电平范围是在0db至-30db之间.
  U3 Z; s$ g- f6 U
: d0 k4 B% T$ _; K79. 通道告警或收不到通道报文的主要原因有哪些?
% M% [5 P: h$ p' x% N* m  W答:(1)、通道故障或通道断线;
5 l0 r. _& F9 V0 \3 ^+ `7 ^* m" z(2)、信号太弱超出正常范围; * A# b. z! U6 `' Z- M. S
(3)、RTU故障; - c2 d: s: X1 C  r  I
(4)、主站设置有问题.具体请看《维护手册》
- e$ |& I2 i- S& Z) }/ ^7 w1 E* ]$ s& x7 ]" h5 `3 h
80. 何为计算机网络? / v2 J3 d! u- e
答:计算机网络就是利用数据通信技术,将各个孤立的计算机连接起来,以实现彼此之间的信息交换和资源共享的设施.% u+ O( e" \% s$ y, Q) r
        ' R! d& [# j2 M$ J/ x9 s
        % d  p( e. k1 n: m& z- `
81. 局域网的拓扑结构种类? * M) O4 _( P1 v: u6 T
答:局域网的拓扑结构种类有:总线型结构、环形结构、星型结构、树型结构等.
' z' Y% ^. t) M3 E% R5 {9 s( q) p* f- n$ s: F
82. 什么是TCP/IP?
$ @9 B2 Q! U0 W; n: \. o答:TCP/IP是两个不同层的二个协议.TCP是传输控制协议,IP是网间互联协议.
. n$ s- e/ S3 f' f2 c& D; q' d' S+ v6 M2 S. m+ j# F
83. 常用的网络互联设备有哪些?它们各在那一层提供服务? - N4 q! q- N; z. M* I- F2 R* K  ~
答:常用的网络互联设备有:转换器----工作在物理层 - u7 @% ~5 A* ]& F5 ~/ C' x( G  m
网桥----工作在数据链路层 - d. K5 ]' F' _/ a; O
路由器----工作在网络层 + k6 h  A1 ]/ n" l& Y4 q( W4 b
网关----工作在网络层及其以上层
! k( |0 V6 p8 V$ Q. i' I* N# c1 F' u5 o0 j6 @
84. OPEN—2000系统采用何种操作系统和数据库系统?
4 j5 H$ l; C' P! S7 c; @答:OPEN—2000系统采用的是UNIX操作系统和SYBASE数据库系统.
, `6 t6 i# o" `! F
$ s! P6 a- S2 Y. P. K7 B, N85. 启动OPEN—2000系统工作站的操作步骤? - ^/ a# O4 s$ F  J- Q
答:首先进行UNIX操作系统的用户登录和密码输入,分别为user:emspasswd:open2000 $ k8 Y; U2 C4 e  S" E
其次执行启动OPEN2000系统的命令:%users/ems/START
1 b+ _* \, o7 F# R5 `8 m, X6 `$ i6 Y  q/ B3 k
86. 需关闭或重启OPEN—2000系统服务器的注意事项? 8 U  B" o) Y' Y  |8 Y3 A
答:需关闭或重启OPEN—2000系统服务器时,一定要先退出Sybase数据库(切记!!
; w: U' ~2 m. x, x).退出的方法如下: ; v6 Z4 c$ u5 c1 w1 j5 h( d9 k
1、 isql? 2、 passwd: ? 3、 1>shutdown? 4、 2>go? & L. b; p$ R* T

- I: e2 y& f( O/ ]87. 在OPEN—2000系统上通道报文和通道原码有何差异? 4 I# B6 J& H; W4 N: r! x: p. v
答:在OPEN—2000系统上通道报文就是经过BCH校验并正确的通道码,它以十六进制码的形式,六个字节为一个单元显示;通道原码是未经校验的通道码,以一个字节为一个单元显示.
$ b+ I- [$ [* H# c) s  ?) Q8 P+ T
8 k3 y+ s5 j9 t88. 在OPEN—2000系统上如何查看通道报文和通道原码?
( f9 x: s) R+ Z; U6 H3 v答:在OPEN—2000系统前置工作站的控制面板上直接激活“通道报文”(RDISP)或“原码显示”(CDISP),在弹出窗口的厂名厂号中选择所需厂站并双击,就可显示该厂站的通道报文和通道原码. - b# t; x2 l& v0 C/ ^2 }. S
4 G  l6 V9 }2 i
89. 在OPEN—2000系统上查询历史数据的主要方法? . y2 `/ E; U% d$ [; N
答:(在OPEN—2000系统的任一画面上所显示的任一遥测值均可查询其今日和历史数据.)用鼠标右键点中画面上显示的要查询的遥测量,再用鼠标左键点击其中的“今日曲线”栏,(可能弹出“用户登录”窗,输入用户名、用户口令、登录有效时间并确定),就可推出“曲线工具”窗口,显示该遥测量的今日曲线.查询历史数据,则点击工具栏中的“某日”,并在弹出的时间窗口中选择所需的日期(年、月、日),就可显示该遥测量的历史日曲线.具体量值可通过点击工具栏中的“显示曲线值获得
' P& G( z6 u% k& H: z
- e( D6 V& F3 V" w1 @9 Z3 h& b2 M90. 如何使用万用表测试通道?
8 u0 X+ Q: F. p答:用万用表可以大致测试模拟通道远动信号的有无、信号的强弱以及中心频率.将万用表的开关拨至交流电压档,量程选择在几十mV至1V之间.根据所用通道板的正常接收电平范围在0db至-30db之间,用万用表测量的正常电压范围大约在775mV至30mV之间.选择万用表的频率档可测量远动信号的频率.常用的远动信号的频率为3kHz±150Hz.9 V# R6 N0 b- {6 |/ v: {
        3 N) G# u* q' W( p* r% u
       
7 u( a3 l! ?% b/ F0 R2 }+ N8 h: q) Z91. 何为UPS?其作用是什么? 7 R1 I0 V  J$ r; p9 b! w1 e' n! B
答:UPS是指不间断电源系统.其作用是在外界电源中断时能够保证用电设备正常运行;当电源一时还无法恢复时还可使设备尤其是计算机系统有足够时间正常退出运行,做好备份工作,使损失减至最小.
+ z3 @) ?5 m8 }' y2 Z) z0 d" ^# E" L6 R) V" [
92. 电力系统调度自动化管理的任务是什么? 4 p, r+ r' G! |" l( I1 B8 M
答:保证自动化系统的正常运行,提高系统运行率和数据的准确度,及时反映电网中各种实时参数和运行工况,实现对电网预测、分析,并为电网安全、经济运行提供决策依据. 6 K* ~) n# B) Q+ t6 m' b
) e: |# J- [/ T0 E8 h' l, p
93. 电网调度自动化系统实用化要求的基本功能是什么? , k" }7 ]- e: v# T) l# x
答:基本功能是: ! u& S' ?9 G6 P  M  L
1、电网主结线及运行工况;
% X+ B# N9 F6 m4 G2、实时用电负荷与计划用电负荷;
# M  w+ }& h9 X0 M8 R! ~3、重要厂、站的电气运行工况; " h' X2 N9 G% o+ h0 [* _8 F7 T. S
4、异常、事故报警及打印; : e  l. B7 R# U. p$ \3 x( T9 i5 E) Z
5、事件顺序纪录; * D1 W1 S6 j7 m& `" s* Q+ b
6、电力调度运行日报的定时打印; / V) T( e3 z, |; u. N8 H9 b
7、召唤打印. 8 ~4 N2 R  M, d  M' m
  e8 p+ }* J# W, f0 u( k
94. 实用化考核指标中“事故时遥信年动作正确率”的要求是什么?如何统计? & I* u$ z0 L- g
答:事故时遥信年动作正确率
+ y* B. G% g# F' `! X3 D' m基本要求:≥95%
! d$ a( J4 q5 K* w争取:    ≥99% * e6 t! _- v0 V
统计公式为:[正确动作次数/(正确动作次数+拒动、误动次数)]×100%
3 U( c6 K1 N$ o5 I$ C  }& T/ z& x4 q, |8 B4 O& Q2 F2 I; ]
95. 调度日报制表月合格率的指标是什么?如何统计?
) F6 h7 J; i1 v* r答:调度日报制表月合格率nbsp;    0 v2 u0 y9 D5 M, s' H2 X2 q
基本要求:≥93% 争取:  :≥96% 6 j' i: |6 q8 g, V8 G, n* V% h
统计公式为:(全月合格调度日报制表张数/全月调度日报应制张数)×100%合格调度 / U2 s. R6 ]6 ~( e- {8 [. {( X
日报是指日报数据合格率≥95%的报表. + E  C" n# F$ ~  z

- c& `' l5 w( U) V8 C96. SCADA的含义及主要功能?
" R2 [* ?+ Q3 y( d4 I: x答:SCADA(Supervisory  Control  And  Data Acquisition)是数据采集和监控的缩写.其主要功能有:(1)数据采集;(2)信息的显示和记录;(3)命令和控制;(4)越限告警;(5)建立实时和历史数据库;(6)数据预处理;(7)事故追忆.
4 S4 d9 c4 m/ l! I1 E. |" a: i( S$ G* I) T. n' N' J$ _5 r3 n  x! _  M
97. 何为EMS?其包含的主要内容是什么?
0 r& |, k% V8 s9 G; L: ?6 w答:EMS为(Energy  Management  System)能量管理系统的缩写.其中包括数据采集和监控(SCADA)、高级应用软件(PAS)、调度员模拟培训(DTS)等.
7 `7 f5 L3 K, V; o% Z! j) ?2 K1 w& A3 K
98.地区电网调度自动化系统有哪些应用功能?
- q7 {' ~9 G" Q6 Y; c. P  M答:地区电网调度自动化系统应用功能有:网络拓扑、状态估计、调度员潮流、负荷预报、无功/电压优化、静态安全分析、调度员模拟培训等.其中最基本的三个功能为:网络拓扑、状态估计、调度员潮流.
7 ^: _0 x+ F' E2 X/ q: O* E6 \  G8 ^- _3 U/ e% f9 b0 c
99. 配电管理系统(DMS)主要由哪几个功能子系统组成? 5 t! u( K' t4 J/ E% [, y0 K+ v, }
答:配电管理系统 DMS主要由以下几个功能应用子系统组成:配网自动化(DA)、配电工作管理(DWM)、故障投诉管理(TCM)、自动作图(AM)和设备管理(FM)、负荷管理(LM)、配网分析系统(DAS)等. , }" T( q' m1 F& a1 }& P/ t

6 J/ q  [; |* p4 S4 m& s  F$ ~100. 简述地理信息系统GIS(Geographic Information System)的应用.
" g' |7 c1 K5 ]1 T答:地理信息系统GIS(Geographic Information System)早已在电力部门离线的管理信息系统MIS中得到了广泛的应用.早期,它以AM/FM(Automated Mapping/Facilities Management)自动作图/设备管理的面目出现,主要用于配电和用电的设备管理.如在地理图的任一街道上横划一条线,即可查明该街道下面所敷电缆的坐标位置和技术参数.利用街道地理图,对用户的报装、电表和计费进行逐门逐户的管理等.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-7 11:18:30 | 显示全部楼层
好象针对某个厂家的产品有一些内容,如OPEN2000等6 j* f* W5 y5 r5 ~
内容很全面啊.可以考考自己了.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-8-24 12:03:57 | 显示全部楼层
顶顶,看一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-19 10:53

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表