标准 标准名称 允许限值 说明0 ?9 x. x: B: [0 N( D6 x* j
) h2 u2 I* ]0 i# k7 T9 n! b% _$ w1 jGB12325-90 % B3 C2 Z9 X) Z, [9 s( _6 m1 _
供电电压允许偏差 1.35kV及以上正负偏差绝对值之和不超过10%
) z- R4 w/ U' Z6 \! K4 r2.10kV及以下三相供电为±7%
1 F# |2 e) G% `3 J3.220V单相供电为+7%~-10% ; L8 G# o( U; r' s
衡量点为供用电产权分界处或电能计量点 2 T& x/ M, P2 j, u
' s: A3 I) b: T3 _7 QGB12326-90
5 ^: R9 ]( `7 ~4 k h" w电压允许波动和闪变 电压波动: 4 M& q1 m+ R5 ?
1.10kV及以下2.5% . m: @; T5 b. e+ u/ Z
2.35~110kV 2.0% - T$ h# Q6 t8 ~# |8 J# S- j
3.220kV及以上1.6%
' T$ [2 q4 v7 F, M* r闪变△U10: " X: @' M' g% z; \9 ?0 G
1.对照明要求较高的0.4%(推荐值)
1 N1 b6 G( b5 ]9 X% }7 ]- K: e9 Y2.一般照明负荷0.6%(推荐值) % ^, G4 z: R% K5 g
/ S- w2 u0 H( l$ A, x衡量点为公共连接点,取实测95%概率值
6 l2 Q R, n8 c: ^4 `/ c, [ z" M+ h' W
GB/T14549-93 " A/ o! B7 k, r% p
公用电网谐波 各级电压谐波限值(%)
9 b9 y' m& a4 q$ @/ Y2 ~) m! j- p电压(kV) THD① 奇次 偶次
" s2 w/ k4 M* H; C' N5 A0 n( c9 e" a0.38 5 4.0 2.0
( L% ^6 V( z/ C( a6.10 4 3.2 1.6
/ }( y9 K4 a" O5 J) z( U35.44 3 2.4 1.2
5 C# l' d! r. D110 2 1.6 0.8
1 E- `! Z$ I5 g. v% R(220kV电网参照110kV执行)- {3 h7 W: X1 p' L9 D: [7 L
. o. {2 v3 U: q5 W' W
衡量点为公共连接点,取实测95%概率值
+ \/ c5 {8 f( bGB/T15543-95 负序电压系数 (三相电压允许不平衡度) 1. 正常允许2%,短时不超过4%
6 T! |) V' A6 Q. \2. 每个用户一般不得超过1.3% " U l! W6 N x S& `$ Q
GB/T15945-95 电力系统频率允许偏差 1. 正常允许为±0.2Hz,根据系统容# \- Q1 ]5 d( `, u# T. s
量可以放宽到±0.51h
) i" s% k8 Q" K6 ]5 z! v2. 用户冲击引起的频率变动一般不得超过:0.2Hz 1.各级电压要求一样 / Y9 R' K/ y9 l+ l$ P
2.衡量点为公共连接点,取实测95% 概率值或日累计超标不超过72min,且每30min中超标不超过5min ) Q; c8 I& {5 H9 a. k8 A* s2 u- h
注: ① THD系统指电压总谐波畸率(%)# E" _& e/ w6 c
根据《供电营业规则》规定:在电力系统正常状态下,供电频率的允许偏差为:3 O. ^- ^6 P- ]! Q; a7 E
1.电网装机容量在3000MW及以上的为±0.2Hz: n @+ t, G& w$ S* E9 p
2.电网装机容量在3000MW及下的为±0.5Hz
' K: y2 `5 R2 e! }0 X8 e( b 在电力系统非正常状态下,供电频率允许偏差可超过±1.0Hz |
|