高压变频器厂家的返厂报告
, o1 r( @4 B; p; y(1) 功率单元静态测试功率器件二极管特性正常。2 y, n8 ^+ {, m1 i% k4 I& @( y% b2 ]' ?
(2) 检查发现 R、 T 相熔断器(茗熔 RGS4 1000V/75A)开路, RST 三相输入端前面板出9 ?; N% J7 G& {3 O2 N" D
现了严重的打火痕迹,三相相间出现了严重的拉弧痕迹。
9 s5 _6 z6 a0 `2 }2 {依据返厂拆解功率单元发现的问题,初步分析故障原因如下:9 i, M) f" V* q3 L% M
此次返厂四个功率单元失效器件全部为熔断器,故障功率单元均出现了不同位置的打火、
8 c i) C6 I3 N) H拉弧痕迹, 其中 RST 三相输入侧三次打火,功率单元内部 V+V-之间放电一次,从整体情况来看,
9 o( r6 D# u/ P3 q9 \) w' p6 }1 e8 z未发现其他失效形式,全部为短路导致的熔断器开路保护,属于正常的保护动作。
- e- \0 c& k" I n$ e导致三相输入侧及 V+V-之间打火的原因有几点因素: 第一、产品设计问题,此设备结构为
( ^* S2 a9 @; ?' k( w) D+ ]& P: v成熟产品,从设计尺寸方面来看,全部满足规定的设计标准,排除此因素;第二、环境因素,$ P( Y G; \; A9 A& z3 v& K
主要包括粉尘、湿度等, 从现场返回的功率单元来看,内部粉尘不大, 但湿度无法排除, 亦或5 [8 H. v7 k, s0 S4 M
者存在粉尘、 湿度同时作用的可能;第三、 过电压,电网电压波动、电网谐波、 负载波动导致7 O( x9 d$ c( e5 W8 T
的能量返灌等。
& C" ]& C" J. b+ k- O: @结合用户现场的情况来看, 故障原因更加倾向于电网谐波或者电网瞬间波动过电压, 变压器副边绕组发生形变的可能性来自负载短路, 即功率单元输入侧短路,但导致功率单元输入侧
* e3 L9 U8 m, D/ z或者内部正负极短路、 打火的原因可能来自电压过高, 用户现场使用的其他厂家设备也出现了) h2 X7 C4 I8 S
输入侧整流器件损毁的情况, 从侧面证实用户电网电压或者电网谐波质量可能存在一定的问题。7 Q3 p: r, L: M. [5 M$ U
备注: 变压器二次侧绝缘受电网冲击导致的绝缘受损,匝间放电也会导致功率单元输入侧打火,由
4 T9 I7 D" h( h/ Y1 E于两种故障结果存在互相影响, 暂时无法进行验证。 |
-
|