    7 {2 L; `1 I6 G# m7 b/ S环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。
    / H5 c; I" q7 M% T1.电气产品类变压器投入运行前的检查
    6 _) U+ C& Q$ ~- V3 m    (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。/ O6 D- [; U) ]5 G4 O: h% Q+ a4 ~
        (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。
    9 B/ A8 {# _8 g. n! v0 L    (3)检查温度计、接地线等电气接线是否正常。8 ?) p4 ~& R  [2 |) E( h8 B( M
        (4)如装有风扇,应检查风扇的绝缘电阻和风扇接地足否正常;核对风扇旋转方向;监听风扇运行时有无异常声响声响和振动。  ?5 @* X. ^( A
        (5)检查绝缘电阻,应不小于5MΩ。7 t" m$ e( ~9 H- r8 \! S. v% p- e
    $ L4 t+ x- |' T' B9 U4 P
    2.变压器的试运行7 o: L/ x0 L( a! P! \9 F9 ^' I( `
        电老虎小编认为,变压器试运行期间特别注意检查以下四方面。
    * @" z$ i5 d- H5 L6 P) w    (1)有无异常声响和振动;
    4 P7 c9 G3 ?1 F: _9 m. M" D    (2)有无焦臭等异常气味;( N' w; O5 q. {' u7 M* X
        (3)有无局部过热造成变色;- d7 g# m7 A) e
        (4)通风和换气情况是否良好,装有风扇时观察风扇放置方向是否正确。