    本帖最后由 steg 于 2015-6-17 16:36 编辑
    4 R$ Y+ M7 D0 }0 x2 C( A5 C" e. `) d9 G, P7 A! Y3 Y/ S
    环氧树脂浇注型干式变压器具有安全、耐燃、绝缘性能好、损耗低、噪声小、运行可靠、维修简便等优点。在ZJ50D和ZJ70D的MCC中使用容量为1250kVA的干式变压器。
    " k9 j/ A; p8 I% i7 F6 u1 B* ^7 m1.电气产品类变压器投入运行前的检查9 k7 ]! M( i4 l! t
        (1)检查有无开裂,接线蛸子接头、铁芯、夹紧装置等有无损伤和松动。
    9 f: v9 W9 b  |# S& p    (2)检查有无雨水、灰尘及导电性杂质附着;清扫变压器本体和外壳。/ S6 V5 `7 _4 ~
        (3)检查温度计、接地线等电气接线是否正常。  C0 c9 l/ x1 o4 a
        (4)如装有风扇,应检查风扇的绝缘电阻和风扇接地足否正常;核对风扇旋转方向;监听风扇运行时有无异常声响声响和振动。
    3 f: P8 h8 K6 q# L5 D5 y* E. J$ I    (5)检查绝缘电阻,应不小于5MΩ。
    " {! \( k- M% r% E8 I6 D- _; `7 A9 [6 |; E' e/ u
    2.变压器的试运行
    0 A, C& q- K5 ?2 h    电老虎小编认为,变压器试运行期间特别注意检查以下四方面。
    + \$ W$ ]' t/ p! ?1 h    (1)有无异常声响和振动;
    ; w) t9 V% u8 P4 P1 l# z. h% L    (2)有无焦臭等异常气味;
    . l; U. o* B+ R$ H+ w6 ]$ V    (3)有无局部过热造成变色;
    $ H& \/ r& Q8 a: r1 i& N    (4)通风和换气情况是否良好,装有风扇时观察风扇放置方向是否正确。