微机保护及自动装置运行规程
( |- e- [8 E. r/ p; \一、微机保护及自动装置的二次回路接线,包括电流互感器、电压互感器不允许随意拆开,特别是同期回路使用的PT二次线,差动回路使用的CT二次线。
: Z0 ?$ V& O2 E' |0 @% A, |二、在运行中涉及PT、CT二次回路时要注意:PT二次线不得短路,CT二次线不得开路。
- c: f/ Z/ o. }) v三、保护及自动装置的整定值,由保护专职人员会同有关部门确定,其他人员不得随意改动。110KV保护的整定值,由保护专职人员根据我公司的运行方式,受地调的指令进行定值区的变换。
0 i4 [- Q! }4 ~. \. l' \' \( O四、运行中对保护装置的压板应根据运行方式的要求投、退。投、退时要两人同时进行,仔细辨别清楚才能操作。对于跳闸回路的压板,在对应开关运行时的投入,要先用直流电压表测量压板两端无直流电压才能投入。
O3 x6 [# E [8 @9 n( c/ o! h五、电气运行人员对微机保护装置中的数据应定期检查。 K* y0 J* u( G( m3 }) X! t
六、当保护装置发出异常信息时,运行人员应立即调出内部数据进行检查。检查时应两人进行,要求做好记录,不得自行消除内部存储的数据信息。对于重要故障,应立即向有关部门汇报。对于报警信息,允许进行复归,以便下次报警信息到来时能及时显示。
+ C3 }; I+ ]8 X; E七、一般不允许重要设备无保护运行,即不随意停用保护装置。同样不能随意停用保护装置的直流电源,保证保护装置正常工作。
: M7 \6 u4 y7 j+ ?1 J八、运行中当值班人员判明微机保护有不正当动作危险时,有权先解除保护装置的调整压板,但必须做好记录,并及时汇报。
( a, I8 ^" `. ~0 c/ a九、值班人员应按照下列周期对保护及自动装置进行外部检查:
) k) A; x6 O: l# I/ o, i! [1、对主控室内的装置每班要进行一次详细检查,在交接班时也要做必要交接检查工作。2 ]$ I: i2 v# h) D
2、对开关室内的爆竹装置,结合巡回检查一并进行。 Z ?7 W5 w2 K
3、对装置投入的前、后。) B: ?6 c) |% ?$ Q5 R a
4、每次发生电气事故后,或遭遇雷击,有信号发出后。
: t& a7 F. \# ~3 q- ~: d十、在正常运行时,对保护及自动装置应做下列项目的检查:
: ~! b o8 j1 k2 Y1、装置的显示窗口所显示的数据是否符合正常数据。
p$ w# z. q5 P `2、保护装置的运行指示灯是否闪烁,开关实际位置与指示位置是否对应,自动装置的运行指示灯是否常亮,通信指示灯是否闪烁。$ O3 Z8 I% D* Q% R$ ?
3、装置外壳是否完整。
8 f3 \% r, n' H/ O( K4 `1 X4、装置无过热、冒烟、异常的振动,及不正常的异味等现象。对一些易发热的装置要经常用手或用红外线测温仪测量温度,以防止过热。
# K" X% f) v) k; ^8 \. I, ^5、装置保护投入的区位是否符合实际运行要求。
, N# v/ o. ^9 z( t. q6、装置的接入线及插头有无松动或脱落。
3 d+ f% k0 X l8 S十一、在装置运行时,不得在附近进行有大幅度振动的工作,以防装置误动。8 \% U: N2 m7 u+ o: \* Q
十二、在运行中更改装置整定值或二次回路的压板后,当班人员必须在运行日志上做好记录,并在交接班时做好现场交接。( o2 ?/ _" T; Z2 O% ~* |* ?6 X
十三、在改变运行方式后,若由大该小,应先完成操作后更改装置保护区,反之则先改保护区后操作。, w/ l; T9 p7 s5 h
十四、微机保护装置及其二次回路的检修与试验由专职人员进行,且必须严格按照工作票的要求进行,不能超出范围及权限。 |
|