一个很简单的模型,求教电源和负荷的用法

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-8-13 22:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×

我建了一个基本上是很简单的电网模型,即:电源+功率表+电阻+功率表+fixed load。

电源的Specified Parameters一项选择的是At the Terminal,设置的基值为100kV,100MVA;

后面的负荷是100MW,100MVAR,100kV,电压和频率的4个系数均为0。但为什么第二个功率表显示的有功、无功的值不是100+j100呢?

我在负荷的help选项里看到负荷的有功和无功有个公式,是根据NP、NQ、KPF、KQF这几个系数决定的,所以我特地设为0。

7 M" H/ {1 A# l- e. a0 t6 U) `

另一个疑问是:前后功率表测得的有功相减,不等于3*(R上的电压降/根号3)^2*R.....为什么呢?如果把负荷的Q的大小改为0,刚刚的公式是满足的。

noname2.rar (1.47 KB, 下载次数: 0)

" u+ x  c/ `9 n4 R# l3 w

模型

模型

左边的功率表测得的电流电压和有功无功

左边的功率表测得的电流电压和有功无功

9 M! t: }4 W' {: _1 i4 R3 z

' k7 c  C  X/ X0 R$ [, ^

& H, }" w2 n, v3 `4 V1 o" i

而且看电流和有功、无功的图,有两次上升的过程,怎么会有两次变化才达到稳定呢?求大神帮忙解答。万分感谢

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-24 15:16
  • 签到天数: 689 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:689 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-15 08:42:12 | 显示全部楼层
    电流为什么有个突变?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-6-11 09:32
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:8 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-8-16 10:51:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 moonglaive 于 2014-8-16 10:55 编辑
    ) L% c2 |) V- J1 v5 O3 Z) C+ M9 ~5 c) E$ v
    这个里面首先你要了解几个注意事项:+ n& f5 Q- X& ~. A! j+ ]) C( W
    / Y5 C, K) [' N
    1,首先电源的电压设置指的是线电压有效值L-L rms,而负荷的电压设置为相对地电压有效值,rms L-G
    1.jpg 2.jpg
    ' E7 I4 T' p  W# o" X) S

    * _) [) ^( M. ^, \& d2, 负荷的功率都是指的单相,所以你功率表中显示的应该是3倍的设置值,负荷电压应设置为57.74kV
    , S! t* t/ h% I: f& s 3.jpg 5 p; \; ?5 c) ]1 T- W) J  _4 E" o

    # E& C9 n, A1 M5 s: j3,按照负荷的说明文档7 r  r$ A0 i' ?  E* m, O. k
    4.jpg
    ' Y% g4 d; c& @: q

    8 p  g0 Y* P% n# `7 a( m9 {你np=nq=kpf=kqf=0
    ( t: Q; t. B" E9 ]  |则相当于是一个恒功率的模型
    5 x* u6 T) k2 i5 Q但是要注意这一段话$ s8 H( V8 \+ f$ ~8 \1 K6 F
    If used in a 3-phase, single-line mode, the RLC values of all phases are changed when the voltage of any one of the phases goes through a zero crossing. The load remains in constant impedance form until 10 cycles of the fundamental frequency is passed.  
    & b+ F2 u) c& H$ C8 d1 r  [4 X这就是为什么你的模型在0.2s的时候会突变一次,之后才稳定 。9 |. Q3 z6 z' |$ z' S+ c, l
    1 r+ W- _: t0 z3 f0 T
    9 E$ f: L' M/ C( K
    The non-linear characteristic is effective within ±20% of the rated RMS voltage and ±DF% of the rated frequency (DF is defined as minimum of 10, 90/KPF and 90/KQF).  Outside this range, the load reverts to constant impedance.  ( v0 G1 h2 _& S9 Q$ V$ t; O- r

    : k! w2 D  Y* F% E
    : L8 K. M+ q2 w7 I+ F
    这句话是说你的电压和频率没有稳定在额定电压的±20%的区间内,就会显示出上述有色字体的现象。  V+ J: r- O: X) X  S- p
    ! Q7 }: B' L8 C  O
    8 T8 i3 I8 j9 F
    可以得到的结论是,仿真开始的0.05秒,也就是电源ramp up的时间内,这一段的仿真结果是不稳定的,可以视其为算例的初始化过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2014-8-18 00:40:11 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive 2 U7 b6 B1 `6 P% }
    % {4 G7 Z4 L( F8 Z8 B  r1 Q
    6 J& u0 @" F2 U9 \% C
       谢谢。确实是这样的。不过关于10个周期后会突变的问题,是不是正常情况下都会发生这种突变?因为一般电压都是在正负20%内变化的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2014-8-18 00:42:01 | 显示全部楼层
    回复 3# moonglaive
    3 {4 \& F& Z. N8 p0 Q! j
    # p1 Z% q! G- u
    + J( f) ?" {" t, d. Z   The non-linear characteristic is effective within ±20% of the rated RMS voltage and ±DF% of the rated frequency (DF is defined as minimum of 10, 90/KPF and 90/KQF).   这句话的意思应该是在±20% 的额定电压内和 ±DF%的额定频率内,都会出现10个周期后突变的非线性特性吧?