TA的每日心情 | 奋斗 2019-6-2 21:23 |
|---|
签到天数: 30 天 连续签到: 1 天 [LV.5]常住居民I 累计签到:31 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
厂用电系统常见的切换模式和启动方式: % H$ T6 d% Z# b6 m& t0 m
% X; R' s e9 S4 |4 C并联切换:按“先合后断”的原则,先合上备用电源,两电源短时并列,然后发跳闸指令,跳开工作电源,但是如果在切换过程中,机组或工作电源发生故障,由于电源的并列,将加剧故障,扩大事故范围,因此,并联切换禁止使用于事故切换,但是手动切换过程中仍可能存在上述风险。9 c- R8 @" w/ k, ^
2 N0 E3 t+ }* s0 K$ \
串联切换:按“先断后合”的原则,先跳工作电源,确认工作开关跳开后,再发合闸指令,合上备用电源,串联切换切换时间长,一般都在150ms以上,因此切换对系统和设备造成的冲击较大,而且由于允许切换的条件之一是工作电源的成功分闸,其辅助接点的可靠性很可能是导致切换失败的因素之一。
5 P! w: Y6 ~( ]& k 1 c o- P3 g& Z- N2 e" z9 B
快速切换:按“同时断合”的原则,同时发出断路器的分、合闸指令,系统实际无流时间仅为断路器合、分闸时间之差,一般不超过15ms,所以快速切换可达到极短的切换时间,满足系统对冲击电流的要求,切换成功率高,安全性好。4 v- \& j6 {: A. x; M
' y& }( V6 ?! w1 u% b! ?" b快速切换一般有两种启动方式:即手动启动和保护启动。机组开停机过程的厂用电切换采用手动启动方式,即由主控制室人为发出启动指令;事故情况下的切换采用保护启动方式,由机组或厂用工作电源的主保护发送启动命令。在某些特殊条件下,厂用电系统的切换也可由失压信号启动。
; I0 C- M9 L: J( w7 D& b! ?" }& e5 D9 t. }/ R6 l0 G
快切装置的功能特点
$ f' W8 Y; V6 f9 e) p, z6 A 4 c0 q# m, r* s p# g# z+ h
快切装置一般包括快速切换、首次同期点切换(也称同期捕捉切换)、残压切换和延时切换4项功能。
, e/ A' a9 ?+ v) ~7 w
% z" p0 Q9 t" z: F1 p& V快速切换是当母线电源中断后,立刻同时发出断路器的分、合闸指令,跳开工作电源,同时合上备用电源。厂用电快速切换时,母线残压和备用电源电压之间的相位差拉开不超过30°,系统实际无流时间仅为断路器合、分闸时间之差,一般不超过15ms。快速切换可达到极短的切换时间,切换全过程不超过100ms,完全满足系统对冲击电流的要求,安全性好。+ x2 |5 P1 Q) {5 @+ @6 D+ F0 f4 k
. Y, ]5 y9 j a2 S0 A2 Q6 C
首次同期点切换是当母线残压和备用电源电压相对旋转一周又回到同期点,这时角差为0,差压也较小,若在这一时刻合上备用电源,电气设备受到的冲击也较小,这种切换称为首次同期点切换。切换装置根据采集的电压可计算母线残压向量相对于备用电源电压向量旋转到第一个同期点的时间,并设定备用电源合闸的导前时间。
O' J: _9 X3 ~2 f& ^ . X" s1 c! [9 X8 B
残压切换是当母线残压衰减到低于设定值时合上备用电源。一般来讲,当母线残压低于40%的额定电压时进行切换,冲击电流已降到可接受的范围内,但需要注意的是,不同的系统容量和备用变压器容量都会影响冲击电流值。图5为残压切换的录波图。从波形图中可看到,差压包络线的周期逐渐减小,反映了电动机减速的过程,残压切换引起的冲击电流较大。延时切换是在发出切换指令后经过一定的延时后合上备用电源的切换方式,一般可设定1.5s的等待时间。/ o+ {/ r6 t7 }
9 c. \6 a& X) U3 t# W) `快速切换 30-100ms & _- f6 |% x- Q0 u$ ^9 N
首次同相切换 250-500ms $ k6 M5 K& x' `- \6 _0 y
残压切换 400-1200ms - R+ _, |, a' D9 Q6 m
延时切换 >1700ms-%-36425-%- |
|