情况是这样的,我做双回两根零线的传输线过电压暂态计算,大概就是测雷击的暂态。用LCC原件搭建模型的时候出现了一个问题,因为我是要测零线上的感应感应电压的,所以我选的是8phase的LCC原件,其中六根当做那双回的传输线,另外两根手动接地充当零线。但是测得零线上的感应电压老是不正确,不知道该如何办?- H# ~9 A7 x' K
+ o) }+ @; ?* L$ ]& j/ ?- |" P
LCC本身是可以加零线的,但是不管加几根零线在元件外部都无法表示出来,所以也没法测零线上的感应电压和感应电流。所以我计算双回两根零线的时候就用了8phase的,其中两个手动接地充当零线,请问有什么问题么?$ X# S+ N5 h$ l% u- |7 r
* R; B& _! g. h1 W* c0 Q, u( Q$ e
还有一个问题是,LCC原件中,究竟每根线对应的是哪相?A\B\C三项在元件中究竟是怎么对应的?  T* a. Y7 S( G! e! d$ R

+ N; ~' m$ a4 x, v& A( ~: W刚用ATP,所以很多问题还不清楚,谢谢大牛们解答
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-5-7 14:01
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:22 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-5-12 22:50:22 | 显示全部楼层
    prometheusis 发表于 2009-4-17 11:41
    - c; k2 y; j" b! _. [- f( U我也是在做防雷,这两天,
    ) S5 E- ]' S! k2 t( K5 X) x! h是这样的,应该要考虑地线的线路参数和接地电阻的吧,不然应该是有问题的。此外 ...
    . _6 H0 o2 @- H7 u' T( B
    我做过防雷杆塔的设计 也许能帮到你 邮箱给你2376038901@qq.com
    ; J( [' b  T2 b6 d
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: Dianlichong打雪仗,雪地里捡了 学分3 点,赚了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-29 16:21
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-29 20:16:54 | 显示全部楼层
    快被LCC弄晕了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-4-13 05:36:40 | 显示全部楼层
    选择8phasen是正确的,零线如果不设成一个phase的话,会直接被atp的矩阵转化为消除零线的等价形式的,所以楼主的设置是正确的,至于测不准,应该是别的问题,你可以把你的文件发给我看看(dongchch@hotmail.com)。另外adpdraw新版本中(4,5)在lcc选项上可以查看接口所对应的电路
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-4-13 10:25:28 | 显示全部楼层
    2# dongchch / B& N/ ~2 y0 V1 b3 V* N

    ' U& x# ?3 U9 A/ u
    1 N6 ~/ N; u" ^5 O! [2 Q您好,已经给发你的邮箱了,非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-13 15:00:41 | 显示全部楼层
    新人,也需要高人指教啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-17 11:41:06 | 显示全部楼层
    我也是在做防雷,这两天,
    " v3 ^5 X1 h1 `9 u: b/ F3 q( [9 M$ v是这样的,应该要考虑地线的线路参数和接地电阻的吧,不然应该是有问题的。此外就是铁塔逐塔接地和耐张段分段接地也是不一样的。
    ( {' I: W: }* S, q5 X! q  K具体我也不深入,艾

    点评

    我做过防雷杆塔的设计 也许能帮到你 邮箱给你  详情 回复 发表于 2017-5-12 22:50
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-5 10:16:45 | 显示全部楼层
    你如果要显示避雷线的话,就把底线前的序号改一下,依着顺序,不要设为零,这样地线就会显示出来了~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-5 11:21:38 | 显示全部楼层
    6# Vanderwalt
    , q9 M$ m7 \' H* A' i8 J. v' L9 y) X
    & [( Z2 \; i& x% t: ]6 s
    的确应该是这么干的,在LCC的设置里把相线当地线用,然后在LCC的外面手动接地就行了。如果把它的序号设置为0的话就把它默认成是底线了,在LCC的外面显示不出来的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-5 11:22:56 | 显示全部楼层
    嗯,我研究过,逐塔接地和分耐张端的确是不一样的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-23 00:05
  • 签到天数: 19 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-6 13:24:09 | 显示全部楼层
    感觉参数设置上的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-4 16:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-16 10:36:14 | 显示全部楼层
    受益颇多,新手上路!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】