BPA潮流计算文件相关问题

发布者: 我看好你额 | 发布时间: 2018-1-12 15:07| 查看数: 4477| 评论数: 20|帖子模式

悬赏1金币未解决
本人在学习BPA潮流计算过程中,遇到以下几个问题,望群里各位大侠帮忙解决一下,在此谢谢了。1、WARNING   该支路的电阻大于等于电抗。# X* {- \# _  j  T8 O; y5 q: x

- B% k4 |1 e! r0 E# B! _2、WARNING   该卡中变压器分接头偏离正常值过大。
# C! i: y1 L- i* I3、一个变电站分220、110、35千伏电压等级,在程序中该如何表示呢。3 }# A8 I, a- W7 S

最新评论

我看好你额 发表于 2018-1-12 15:17:34
还有一个问题”FATAL      TX 王安镇1H  37.0 TO 王安镇1Z  37.0 PAR   SECT 0 HAS TAPS   110.0  110.0 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL“这种情况怎么解决?
sgqiao 发表于 2018-1-15 21:06:15
问题1) 把电阻值应小于电抗值
8 X9 J- @6 \2 P; Q2) 变压器分接头太大,调小就行
% X: y+ F2 D; h6 Q& `3)引入虚拟节点,变成3个2绕组变压器
果果家的 发表于 2018-1-24 19:19:33
1、一般来说电抗都会大于电阻,所以只是系统叫你检查一下
9 ]2 k2 f+ _' V/ j& p2、查找下变压器卡(T卡)调节下分接头即可
& j% ]. s# t6 s3、先分别设置三个节点(B卡),然后在主变分别定义三个电压等级的卡
打鱼晒网 发表于 2018-3-22 10:41:45
看看你的B卡上的电压值和变压器分接头数值是不是对应
zhang30he 发表于 2018-7-16 09:37:59
专家分不够啊
zhang30he 发表于 2018-7-16 09:43:29
4 X$ J4 v9 j8 I5 e% A0 d; o
问题1) 电阻值和电抗值通常是差10倍的关系% W3 n3 L% U7 u! U( e0 Y9 k$ _
2) 变压器分接头太大,你调成跟电压等级相同就行,还提示错误的话,可能是变压器电抗的问题3 x0 ^8 m) w$ I: V% j
OUY 发表于 2019-7-30 20:15:46
评论里的大佬都好厉害
大帅比 发表于 2023-11-24 18:03:25
观摩学习一下5 Z3 E$ O  g9 h1 I7 N) }
dyh 发表于 2024-10-9 09:05:31
变压器分接头太大是指的分接数过多吗