BPA潮流计算文件相关问题

发布者: 我看好你额 | 发布时间: 2018-1-12 15:07| 查看数: 3989| 评论数: 19|帖子模式

悬赏1金币未解决
本人在学习BPA潮流计算过程中,遇到以下几个问题,望群里各位大侠帮忙解决一下,在此谢谢了。1、WARNING   该支路的电阻大于等于电抗。0 p$ p7 C# w8 r( s0 e+ g4 N8 b5 N, c9 ?
' |1 z5 k+ L% x) N. ?
2、WARNING   该卡中变压器分接头偏离正常值过大。
/ M, E( e/ t9 s3 d, Y3、一个变电站分220、110、35千伏电压等级,在程序中该如何表示呢。4 l$ V# ]# B" o, A7 {

最新评论

我看好你额 发表于 2018-1-12 15:17:34
还有一个问题”FATAL      TX 王安镇1H  37.0 TO 王安镇1Z  37.0 PAR   SECT 0 HAS TAPS   110.0  110.0 WHICH ARE BEYOND 40% OF BASE KV *** FATAL“这种情况怎么解决?
sgqiao 发表于 2018-1-15 21:06:15
问题1) 把电阻值应小于电抗值
- d" N) v( m6 a" q0 Q' b2) 变压器分接头太大,调小就行
  K& W4 v) e4 w$ R& k! U3)引入虚拟节点,变成3个2绕组变压器
果果家的 发表于 2018-1-24 19:19:33
1、一般来说电抗都会大于电阻,所以只是系统叫你检查一下+ ]# T' g3 ~. B1 d+ L+ x
2、查找下变压器卡(T卡)调节下分接头即可/ [$ v7 H0 ?% K( N: H
3、先分别设置三个节点(B卡),然后在主变分别定义三个电压等级的卡
打鱼晒网 发表于 2018-3-22 10:41:45
看看你的B卡上的电压值和变压器分接头数值是不是对应
zhang30he 发表于 2018-7-16 09:37:59
专家分不够啊
zhang30he 发表于 2018-7-16 09:43:29
+ w" H9 r% t2 b3 `7 i, n
问题1) 电阻值和电抗值通常是差10倍的关系
. c9 k3 W2 F% j  c7 e2) 变压器分接头太大,你调成跟电压等级相同就行,还提示错误的话,可能是变压器电抗的问题, K( k) @& L4 {/ s
OUY 发表于 2019-7-30 20:15:46
评论里的大佬都好厉害
大帅比 发表于 2023-11-24 18:03:25
观摩学习一下! f8 F) t# t7 c; D
dyh 发表于 2024-10-9 09:05:31
变压器分接头太大是指的分接数过多吗