设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3125|回复: 9

如何在CIGRE标准模型上修改成400KV,1300MW?

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-24 21:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
仍然是单极运行。/ N$ P4 b; v  Z( S2 m

8 P4 l2 \% X; M$ d想把CIGRE标准模型改成400KV,1300MW的。# D7 z/ j& b& O6 q2 F4 B

. h4 x" M  A' p) \' D交流电源等级为525KV,线路为12欧姆。7 d4 }; e8 Y  j4 C* D& f
) O1 i- O1 n5 p
除了修改电源,换流变,线路,以及控制中的测量环节以外还需要修改什么呢?
3 `& g2 l* ?. _$ p
' T+ @0 d! d) k1 S1 M我建出来时,整流侧总是工作在最小触发角(5deg)状态。
- {8 {4 V/ @9 ^0 x! M: r7 f: K0 }, O% |7 n6 N, ^; @. w! T5 p
附件为我建的模型,希望有大侠帮助指正。. F# \  i0 O2 g- U7 w
% Q; t; @( X* z3 m% Q3 Z2 w. D. A
myhvdcexample800.rar (11.41 KB, 下载次数: 28)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2010-4-25 20:24:17 | 显示全部楼层
问题已经解决,逆变侧变压器电压设反了。。。
& c9 k# L( A& _, E7 B$ f
$ y# a2 b" j( u/ t% a一定要仔细啊。。与大家共勉!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】