看下这个求感应电流电路画法对不

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 17:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 xiatingjun 于 2010-12-10 17:35 编辑
    7 k  O: \. Y# j( \( U
    ' _5 f" }$ {% b8 v5 [0 |. U 1.JPG
    + ^0 }3 n" B8 F
    ; a! S0 P3 T5 A9 X  a; o' e0 W
    # [4 F$ i/ y" e* } 2.JPG
    ; {8 x7 C+ c7 a, i: z, {8 ^
    ) K, V- O! R/ k- W  Q( y第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    2 C; A) k" B* s
    # }( J5 y3 H* v: D* HRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    8 K5 G: \/ f8 C! O8 A# H" f* \0 @- @  t3 A. I
    这个元件里的参数怎么在改变角标为11的参数时,对系统没改变,而改变12和22角标的参数数$ B* J4 M, G- @9 J  k) u
    值时,系统的电压电流发生改变???
    - ~" G8 k! Z6 k+ o- H# m
    ; i$ z8 i6 _8 X+ q请高手帮忙解答下 ,谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-10 22:49:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dongchch 于 2010-12-10 22:50 编辑
    ; s! A1 P6 y+ S5 n1 Q" f
    第一个图可以在ATP中用第2个图表示吗?
    - X7 s" C- t" ?7 G
    ; H% S( B8 G: n/ G0 ZRL couple 2项元件在这里用的正确吗?
    / F6 {. _. _8 V4 I! \$ R8 b5 N. W: @3 ^  P" V
    这个元件里的 ...
    / ?1 G: r) I! ?7 O4 r4 Lxiatingjun 发表于 2010-12-10 17:27
    / R' K! Y: l0 R# T
    ! P0 Z' l  ?8 ^! x

    ! a/ k) l( Z+ S9 L4 n    这还是你以前提出问题的那个图吧,RL couple2可以在这里用啊。接地电阻的连接有待讨论,是护套两端焊接后一起在同一接地网接地,还是不焊接在同一接地网接地, 还是线路很长,在不同的接地网接地阿。5 [! Z* L. e& z7 a3 h4 x1 X. \
    % C% i3 [% I$ t* s" R- R
    系统量改变,你具体是指哪里的电压和电流,请描绘清楚
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-11 13:13:08 | 显示全部楼层
    回复 2# dongchch
    : _0 }+ X6 ~. r" `9 O7 o  g) k
    0 y3 r3 U9 ^* o6 x' A
    2 p, X1 g6 G5 B# l) K    外壳的支架是和整个地网相连接的,线路不是很长,地网考虑电阻,支架考虑杂散电感5 t; F5 I7 [/ |3 A
      F4 g8 a$ b/ V! m7 v
    电阻估计0.5欧姆左右,支架的电感很小,和外壳的电感查不多,0.001mH这样的数量级吧. C' \3 m( d+ z; _3 E/ h0 ~
    ! Z9 \# X. R2 N8 z1 U
    ( B) ^4 g6 I! O6 L! i" V" Y- B% D4 ?( z
    系统量改变指的是RL couple2里的电感值改变,RL couple2里的电阻值按0处理。* _% u3 @( ]2 B

    - G7 _; n! Y% Q. S( R$ R$ a( a; j( G7 P% v( q3 v5 Q
    改变H11,接地处的电流电压无改变,改变H12、H22后,接地处的电流电压有所改变,
    0 U. F- C. M5 K/ V, n& r& M/ ]难道接地位置和H11(母线的杂散电感)无关??

    评分

    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    commander086 + 1 挺好的

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-12-12 00:58:58 | 显示全部楼层
    回复 3# xiatingjun 1 B, `* O* W- t: }, U) s4 w! }

    6 `) t7 Y: n7 z: A% E% P4 a4 _! q5 o4 U. z" ?0 G$ u
    接地处电压电流的改变和H11没有直接的联系,因为接地回路的电压与电流是由主电路里的电流感应出的,所以最重要的物理量其实是主电路里的电流(通过H11的电流),主路与接地回路的互感(H12),还有接地回路本身的阻抗(H22)加上接地电阻的大小。但是你的电路图里用的是一个电压源向一个负载供电,H11的改变应该会改变主电路里的电流值,同样会影响到接地处的电流与电压的,不过我猜想是因为你的负载相对于H11非常大(这也符合真实的情况,线路的阻抗相对与负载的阻抗要差上几个级别),所以改变H11并没有实质的影响主电路里的电流,因此对接地回路的影响也就忽略不计了。

    评分

    参与人数 2威望 +15 收起 理由
    xiatingjun + 5 谢谢精彩的解答
    norika + 10 谢谢斑竹同学的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-13 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:06 | 显示全部楼层
    豁然开朗 谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-6-1 11:31
  • 签到天数: 215 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:218 天
    连续签到:1 天
    发表于 2020-3-5 10:26:44 | 显示全部楼层
    H11会一直比H12大吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-6-4 01:25

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表